Результаты поиска

  1. Grenui

    КЛШ Проблемы с КЛШ-pro

    А как насчет специальных бирок на лицевой стороне КЛШ для написания адресов? Ну или хотя бы место выделить чтобы бумажки клеить?
  2. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    Ну да, явно и часа не протянет... А сколько там по нормативу положенно сейчас на связи быть без света?
  3. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    Ну да, он потребляет 9ватт, что равно 0.75А. Однако ни предохранитель в моно не размыкается, ни модем не отключается. А насчет времени - можем вместе эксперимент провести ;)
  4. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    в основном это huawei mt880/882, а в одном стоит непонятный зверь в синем корпусе (называется интеркросс) - тоже норм. работает
  5. Grenui

    ЛБ6.X Лифтовой блок 6.1 – Pro

    Этого вполне хватит на несчастный huawei :)
  6. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    Как-то двухсмысленно... Короче сделаю запрос, а там посмотрим
  7. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    Ну так что, кто-нибудь по сабжу ответит, или как? <_<
  8. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    Ну я не засекал по времени, но два часа моноблок точно на связи был при отключении света (модем был подключен к нему). Сам модем потребляет очень мало, основную нагрузку даёт трансформатор 220-12 который в розетку втыкается, а с моноблока сразу 12в. идёт. Да, в документации написанно "12в 100мА...
  9. Grenui

    ЛБ6.X Лифтовой блок 6.1 – Pro

    Ну я это прочитал в руководстве по эксплуатации. Может, конечно, там и неправду написали :)
  10. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    обычный ADSL, чтобы бесперебойник не ставить. Я их обычно запитываю от моноблока, там прям выход сделан специальный. А вот в ПРОшках, судя по документации, через USER3 можно. Только что-то пока не понял как
  11. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 питание модема через User3

    в руководстве по эксплуатации ЛБ 6.1 ПРО написанно: Назначение, технические характеристики и возможное применение USER1…4 и OUT1…3 ___________________________________________________________________________ |Вход__|Выход_|Наименование|Технические характеристики___|Возможное применение_| | USER3...
  12. Grenui

    ЛБ6.X Лифтовой блок 6.1 – Pro

    А так же динамический айпишник добавили. Правда я 6.0 блоков вживую не видел, только 6.1. Так вот в отличии от не ПРОшных в нём есть выходы под питание светодиодов индикации, модема, а также под аварийное освещение кабины (возможно в 6.0 тоже сть)
  13. Grenui

    Моноблок Настройки с динамическим IP

    В терминах я путаюсь, есть такая беда. Нет, моноблок данные передает нормально - я в LKDSDrv просто записал полученный динамический IP как статический, и всё заработало как положенно... Попробую сейчас обратно на динамический переключить - может заработает)))
  14. Grenui

    Моноблок Настройки с динамическим IP

    всего-то и нужно было айпишник в нули прописать! Пиво? Не вопрос! Кстати, как-то странно оно заоработало: динамический ip mpult определил в виде X.X.X.X:44000, все данные нормально принимает а вот голосовая не включается. Взял принудительно прописал тот же айпишник без порта - всё нормально...
  15. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ в.6

    Спасибо! Буду пробовать
  16. Grenui

    ЛБ6.X ЛБ в.6

    Так эта функция была реализованна? Каким образом?
  17. Grenui

    Моноблок Настройки с динамическим IP

    Ошибся, да, конечно маршрутизатор! Но всё же в MPultPro есть возможность настройки динамических IP, ведь так? Вроде много по этому поводу обсуждалось на форуме. Но как настраивать - нигде не расписанно... Дайте хоть мануал какой-нибудь что-ли
  18. Grenui

    Моноблок Настройки с динамическим IP

    Понятия я имею, не за красивые глаза у меня диплом программиста! А если углубиться в теорию tcp/ip http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP то моноблок не имеет всех четырёх уровней, и по этому не способен самостоятельно получать динмаические IP-адреса, раздаваемые провайдером через DHCP. Вот...
  19. Grenui

    Моноблок Настройки с динамическим IP

    На диспетчерской настроен ПКСЛ, требуется переподключить провайдера на одном из моноблоков. Подключаем спарк - у них динамический IP, и прямой ethernet. Нужно ли будет ставить модем для получения IP-адреса (насколько я помню, моноблок сам не может получать адрес), и какие настройки прописывать...
  20. Grenui

    ЛБ6.X Уточнение возможных значений параметров NVRam

    Меня интересуют несколько вопросов: 1) для чего нужен адрес 22 если есть адрес 40 (УЛ)? 2) В адресе 238 (разрешение проникновения в МП) стандартное значение 15 (смотрел в Mstat). Что значит это значение, и какие другие значения могут там быть? 3) ставил ЛБ-Р на шулк (какие блоки дали - те и...
Назад
Сверху