Результаты поиска

  1. S

    ЛБ7.X Настройка ЛБ v.7

    Подскажите, есть лифтовой блок v7, на релейной станции, блок рабочий. В некоторый период времени у него слетают настройки, выключает лифт, сервисным ключом не включается. После новой настройки работает примерно месяц и история повторяется. Может кто сталкивался, подскажет как быть.
  2. S

    ЛБ7.X Исполнения ЛБ7

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли поддержка системы ml70s (Microlift)? Так как нет ни схемы, не прошивки.
  3. S

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Есть еще такой момент. У нас есть лифт с платой ЦПУ с частотником. И в один день выбило автомат QF1. ЛБ 6.0 СМ3 выдал сообщение "Не сработал датчик ДК", и диспетчер начал включать и выключать лифт, безрезультатно. Так вот вопрос, можно ли используя выход USER1...4 на ЛБ взять контрольную точку...
  4. S

    Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

    Добрый день! А скажите, возможно реализовать в SPult возможность плавного отключения лифта по расписанию. У нас в городе есть лифты в офисных зданиях, больницах, гостиницах которые просят, чтобы в определенное время диспетчера выключали лифт. Было бы удобно если б программа выключала их по графику.
  5. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

    Еще вопросик, плата ПУ-1 с частотным преобразователем, ЛБ 6.1 про, постоянно выбивает аварию по УКЛС. И отстает счет этажей. Подскажите, что можно предпринять? Возможно не хватает импульса на ЛБ?
  6. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

    Извите ошибся ранее, прошивка 023. проблема такая новые платы ЦПУ с прошивкой УИРФ467369.063, ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ, как выяснилось информацию на ЛБ подают из задержкой, когда лифт на 9 этаже к примеру отображают 7-й. Постоянные сообщения на диспетчерскую, что лифт ездит с открытыми дверьми. Вопрос...
  7. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Добрый день, если можно тут задам вопрос. Есть лифт Mikronik SM и стал вопрос о диспетчеризации. Взяли релейный ЛБ, собрали контрольные точки, кроме РКД. Так так по цепи идет напряжение 220В, а АРС рассчитан на 110В. Может кто подскажет как выйти с ситуации. Можно ли сделать делитель напряжения...
  8. S

    ЛБ6.X ЛБ 6 проблемы с УКСЛ

    АРС работает в нормальном режиме. Статус мигает, информацию передает корректно. Волшебство в том, что заменили ЛБ на еще один, и все заработало. Ради интереса поменяли назад(старый вернули), то УКЛС работал, только ЛБ не вышел на связь. И как бы выходит, что проблема была в лифтовом, но ставили...
  9. S

    ЛБ6.X ЛБ 6 проблемы с УКСЛ

    Добрый день! А подскажите пожалуйся, лб v6.0, прошивка 2.5.0, выбивает авария по УКСЛ, меняем датчик УКСЛ, авария не пропадает. Питание при отключенном датчике 4,9В, подключаем датчик падает до 0,25В, на другом ЛБ ситуация таже. Датчики УКСЛ проверяли на другом лифте, работают. Линию также...
  10. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 Pro СМ3 и PPPoE

    Добрый день. Прошу помощи. Релейный ЛБ v6.1 pro см3, прошивка 6.3.1. В одном городе проблем с подключением PPPoE не возникло. Но приехали в другой город к другому провайдеру, так и не смогли провести подключение к ЛБ, с ноутбука или через роутер все работает, в то время как при прямом...
  11. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

    Прошу прощения, буду на объекте перепишу все данные и предоставлю ответ
  12. S

    Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

    Добрый день. У меня такой вопрос, можно ли в отчетах об ошибках, при аварии, увидеть на каком этаже случилась авария?
  13. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

    Спасибо за ответ. Параметр сменили с 8 на 12 мГц, ситуация не изменилась. Помогло замена платы ЦПУ на .026.
  14. S

    ЛБ6.X ЛБ6.1 УКЛ/УЛ нет связи с СУЛ УЭЛ

    Доброе время суток. Необходима помощь. Столкнулись с такой проблемой, моноблок КЛШ-КСЛ (динамическое IP), ЛБ v6,0 СМ3, станция на ЦПУ УИРФ467369.063 не передает ошибки при появлении аварий. Также не корректно отображает этажность, при переключения режима ревизии или другого, отображает...
Назад
Сверху