Результаты поиска

  1. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    нет, прошивали удаленно, я в это время был в машинке, после заливки я поставил 18=0 чтобы сделать по дефолту, потом снова 85, сделал нужные настройки. в 91на всякий случай 1, на компе теперь кажет проникн. в шахту, точнее завтра собираемся смотреть в элетронном журнале после контрольного похода...
  2. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    Проблема решилась, прошили блок последней версией и стал показывать,хотя номер версии не изменился,2.4.4 был и таким же остался, возможно что в блоках чтото с прошей происходит, или все же разные версии пкл32(5.0.3 и 5.0.3.2) ведут себя по разному. Всем спасибо.
  3. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    2.4.4 есть блок и на нем тоже не кажет Проникновение в шахту.
  4. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    А может 481 так работать? Хотя все другие сообщения правильно прилетают, есть смысл на 485 заменить? Ложных Отсутствий напряжения не было ни разу.
  5. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    В том то и дело не прилетатет, хотя на другом лифте 91=0 и там прилетает Проникновение в шахту, собираюсь пойти на тот лифт и узнать в чем там разница,про заявку только сегодня узнал.
  6. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    Кстати, на другом лифте версия в лб 2.4.4 и там тоже не прилетает Проникновение в шахту.
  7. N

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    Здравствуйте. А кто подскажет,на шулм охрана шахты отрабатывается как положено при разных положениях кабины,но на обь на комп диспетчера ничего не прилетает кроме Не закрыта дк,такикак лифт открывает двери и встает на блокировку. Пробовал и в 91 1 и в станции в п10. 1 и ничего не помогает...
Назад
Сверху