ЛБ5.X 5.5 Неисправность УБ

  • Автор темы Автор темы rasco
  • Дата начала Дата начала
ЛБ5.X
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

rasco

Новичок
Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет?
Блок подключен по схеме для УЛ станции

PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика :)

V101 на 110
CD1 на 213
CD2 на 64
RKD на 212
ROD на 331
RZD на 332
STP1 STP2 DS не подключены
102 на N1
RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322
ABL на DCO, 110+DC1

По контрольным точкам вроде все должно работать
 
Костя написал(а):
Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет?
Блок подключен по схеме для УЛ станции

PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика :)

V101 на 110
CD1 на 213
CD2 на 64
RKD на 212
ROD на 331
RZD на 332
STP1 STP2 DS не подключены
102 на N1
RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322
ABL на DCO, 110+DC1

По контрольным точкам вроде все должно работать

На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1.
"Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101.
Можно и 32 перевести в 0.
 
Последнее редактирование модератором:
Благодарю за ответ!!!

да и кз на 951 тоже вылазит, а на 954 уже нет...
 
Alex написал(а):
На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1.
"Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101.
Можно и 32 перевести в 0.

Не можно, а нужно. :) И 56=0 проверь.
 
Последнее редактирование модератором:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху