ЛБ5.X Коды рестарта ЛБ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ5.X
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

revit

Гуру
Объясните пожалуйста подробнее о причинах рестартов блока ЛБ 5.4-otis:
0х10h ; Рестарт по включению питания
0х07h ; Рестарт с нулевого адреса по собаке
 
revit написал(а):
Объясните пожалуйста подробнее о причинах рестартов блока ЛБ 5.4-otis:
0х10h ; Рестарт по включению питания
0х07h ; Рестарт с нулевого адреса по собаке

Все просто.

0х10h ; Рестарт по включению питания - появляется при любом включении питания - процессор начинает работу с начала программы и в ОЗУ наблюдает "мусор", в связи с чем делает вывод о том, что был достаточно долго отключен от питания (примерно более 5 сек)

0х07h ; Рестарт с нулевого адреса по собаке - появляется при рестарте процессора - процессор начинает работу с начала программы и в ОЗУ наблюдает "корректные данные", в связи с чем делает вывод о том, что питание не было отключено а рестарт был вызван внешними причинами - например по входу Reset от "собаки" (Watch Dog Timer) или при просадке питания от монитора питания - более точно причина рестарта не определяется.

Остальные рестарты - программные, т.е. процессор рестартует по внутренним событиям и причину рестарта (т.е. факт наступления события) доводит до потребителя.
 
Спасибо за полный ответ.
Есть проблема с ЛБ5.4-отис. Рестартует часто один из трех блоков -не пойму почему. В основном по 10 но иногда и по 07. Буду разбираться.
 
revit написал(а):
Спасибо за полный ответ.
Есть проблема с ЛБ5.4-отис. Рестартует часто один из трех блоков -не пойму почему. В основном по 10 но иногда и по 07. Буду разбираться.

Судя по всему проблемы с питанием - посмотри внимательно на конденсаторы фильтрующие - в том числе до стабилизатора. Либо монитор питания на 2х транзисторах. В любом случае это импульс на входе reset процессора - 9 нога.
 
ЛБ6 ПРО релейный

Тестовая установка. При запуске MpultPro выскакивает рестарт и ошибка 0x07 на этом блоке.
Появляется только после простоя без подключения .
 
Puh написал(а):
ЛБ6 ПРО релейный

Тестовая установка. При запуске MpultPro выскакивает рестарт и ошибка 0x07 на этом блоке.
Появляется только после простоя без подключения .

Суть вопроса не понятна.... но для прояснения ситуации:
Рестарт ЛБ и расшифровка причины рестарта 0x07 - не является ошибкой. Это фиксация факта рестарта - в частности по включению питания ЛБ.
 