ЛБ6.X ЛБ 6.0-Р

ЛБ6.X

Victorovich

Активист
Уважаемые коллеги, интересная тема: блок 6.0-Р, прошивка 224, лифт 10.7.4.12АЭ3. При отключении пускателя по неисправности, в кабине лифта начинает "верещать" динамик, причём довольно громко. Перестановка блока на другой лифт результата не даёт, "верещит" и там. На пульт сигнал неисправности выходит, но не снимается, только через "отложить обслуживание". А на лифте остаётся, снимается только отключением рубильника. Контроль ГСС - 0 (Service Tool), речевой информатор (адрес 14) - 255. Что бы это значило?
 
Последнее редактирование модератором:
Я бы для начала попробовал сбросить параметры блока на стандартные и обновить довольно старую прошивку на 2.4.5. Сделать 14=3.
 
Назад
Сверху