ЛБ6.X ЛБ v6.X при работе с ЦП КДК-320

  • Автор темы Автор темы megion
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
котяра написал(а):
ну и реакция у вас ....
думаю необидятся... хоть и не по теме... в другом месте надо обсуждать. ну да ладно. надеюсь неуволят... B) поведаю свою историю мучении с этой программой (в сокращенном виде). по хронологии постараюсь. :)
обсуждать её небуду потом. незачем.

кстати сразу скажу что теперь последнии 2 версии КДК-дисп как видел работают неплохо... не то что в мое время. :huh:

2006 год.
впервые столкнулся с программой. присоединение 1 линии вызывало нормальную работу програмы. а если больше то программа висла. по 2-5 раз на дню, работа с журналом аварий была практически невозможна ( проц и так был загружен на 95%. а журнал был устроен неудобно). ждать сводку за сутки приходилось до 2-3 часов! :o
опрос при полной загрузке линий достигал 2 мин, а при учёте спицифики работы 30 блоков то и до 5 мин. это не вымысел, а реальность была! а если антивирус стоял то почти в 2 раза время увеличивалось

кстати програму устанавливал сам ЭССАН. использовался обычный ПК со встроенными контролёрами...
при этом были проблемы с голосовой связью с лифтами изза неправильной работы програмы со звуковой картой (это выяснилось позже, а так диспечера мучались пока до кабины докричатся...)
обращение в ЭССАН к результатам неприводили. забирали они комп помучают и назад... :angry:
в итоге к зиме пришлось его выкинуть и тянуть доп линии до пульта и ставить обычный ЦП.

2007год.
в связи с увеличением на другом пульту лифтов настала необходивость ставить или 2 ЦП или комп. решили ставить комп с присоединением через ЦП. ну чтоб линии доп нетянуть... да и в ЭССАНЕ сменился почти весь тех персонал (надеялись на лучшее). ;)

установили с помощью ЭССАНА програму с обязательством с ихней стороны реагировать на все замечания.

пошли проблемы теж самые что и были... ну кроме звука конечно. помощь от эссана поступала слабенькая... пока там несменили програмиста (вот кому непозавидуеш) толковый парень попался, нашел кучу косяков в программе и под нашим давление он переработал программу до верс 2.08.
работала лучше но всеравно глючила... за пару дней хоть раз зависала. ну и другие косяки возникли (эт то понятно програма в режиме отладки шла). помучались помучались. установил ЭССАН верс 2.09 но всеравно косячила... :blink:

пришлось переходить на нормальный диспетчерский комплекс... :(
вот и вся история

.......................................................................
кстати насчет косяков блоков 30 и 45 версий. они выяснились в принцепе после установки компа с КДК-дисп. в 30 уж непомню какие прошивки были, а вот в 45 все микропрограмы до буквы "F" имели свои косяки при задержки опросных сигналов с ЦП (при обрыве на это необращали внимание особо, так как причины могли быть и другие, а тут уж... проведённые эксперименты показали что эти прошивки при потере связи глючили. ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!). некоторые версии например при потере связи отключали лифты по "06", другие по "ПП", третьи неотключали лифт но при востановлении связи на связь невыходили (до пересброса питания)... :blink:

..........................................................................
насчёт тишины... вы правы последнии версии получше. а мы имели звук тока на :проникновение в МП, вызов и стоп. на проникновение в шахту вродеб звук ставился но никогда несрабатывал почемуто....

а про остальные неисправности и вообще тихо было....

............................................................................

статистика в КДК-дисп весьма неудобна (на мой субьективный взгляд), а ведь предлагали как М-пульт сделать...

..........................................................................

мож кому эт и интересно будет, а мож и раздражение вызовет...

пожелаю ginairaty успеха в труде


Полностью согласен!
 
Назад