ЛБ6.X ЛБ6.1про и ошибка 43

ЛБ6.X
brainoff написал(а):
Ну насколько я помню проблема была даже в несоответствии эл. схемы в станции с реальностью, чего уж там говорить об установочной схеме. Не нашел видимо варианта для ABL
А схемы то для ПУ-1 на сайте нет.... ни на ЛБ6, ни на Лб6 про....
Вот для ЛБ6 http://yadi.sk/d/-QE_gX1c2rZTW. Прошку подключать также. 56=0, 47=0, 39=1 остальное по необходимости.
 
Последнее редактирование модератором:
Борис-Бритва написал(а):
Ситуация: лифт под управлением ПУ-1 и с ЛБ6.1про (прошивка последняя, подключен по ethernet к программному КЛШ) периодически становится по ошибке 43 (ушел ниже 1го этажа), но на диспетчерском компьютере никаких признаков этого нет - ни в динамике (MDisp) ни в MPult, и стоит он там, пока в диспетчерскую не позвонят жильцы дома. Можно ли заставить ЛБ передавать, в частности эту ошибку, и в общем все возможные ошибки, отображаемые ПУ1?


Можно, заменив ПУ-1 на ПУ-3 и у Вас вероятно 6.0Р, перепрошив его в УКЛ-УЛ с заменой интерфейсной платы. Если без замены платы- только сигнал АБЛ и контрольные точки.
 
Фобос написал(а):
Можно, заменив ПУ-1 на ПУ-3 и у Вас вероятно 6.0Р, перепрошив его в УКЛ-УЛ с заменой интерфейсной платы. Если без замены платы- только сигнал АБЛ и контрольные точки.
20 тыров всего делов-то..... :)
 
Вопрос был задан о возможности а не о стоимости. Зачем заглядивать в чужой карман.
Может их это устроит, ПУ-1 может пойти в подменный фонд.
 
Да я так... уточнил чтоб людям понятно было. Может действительно захотят.
 
Назад
Сверху