Здравствуйте!
Лифтовой блок периодически теряет связь с диспетчерской. Если перезагрузить блок на роутере видно соединение с сервером ЛКДС, но с диспетчерской соединение не устанавливается. Через какое-то время может установить связь, а может и не устанавливать.
Что с этим можно сделать? Прошивка последняя с сайта.
 
Проброс портов через роутер надо делать для каждого порта индивидуально, а не выбирать диапазон портов. В этом случае роутер может посылать данные на порт звука. Следствие - ЛБ нет на связи.
 
Последнее редактирование модератором:
Доброго времени суток. ЛБ 6.1 Pro cm3 УКЛ/УЛ. Связь с диспетчерской осуществляется через роутер TP-LINK WR842N и USB 4G модем. ЛБ настроен по DHCP в роутере на переадресации проброшены порты по UTP серверу. 4G модем настроен на UMTS (3G сигнал 100%). Роутер подключён к прошки по питанию, установлена перемычка резервное питание. Вот эта связка работать может месяц, может и два а потом связь с лифтом пропадает. Приезжаю на роутере потеря USB, нет интернета. Вопрос. Почему этот ЛБ не хочет прерывать питание роутеру при потери интернета? В мануале написано что по умолчанию время перезапуска составляет 80 сек. Картинка даже нарисована но на деле этой графы нет. Вопрос второй. С помощью чего активировать этот пункт дабы посмотреть время срабатывания. И ещё. Если я после подключения этой связки, имитирую пропадание инета с помощью вытаскивания модема из роутера то он перезапускает роутер примерно через 4минуты 20 сек. У меня две таких прошки, ещё одна ЛБ6.0 Pro OTIS. Все остальные 39 штук работают как часы. Что этим надо?
 
1. проверить и прошить ЛБ самой последней версией
2. сделать дефолт обязательно.
3. поставить или проверить перемычку вместо предохранителя в ЛБ по выходу юзер3
3. проверить и обновить прошивку роутера на последнюю
4. убрать все пробросы у роутера нафик.

Проверить параметры связи ЛБ после запуска OpenLink.reg из папки Tools
 
Последнее редактирование модератором:
4 - пункт ясен, я с этим экспериментирую.
3 - пункт. Прошит, настроен как положено. И новый устанавливал.
по поводу перемычки не совсем ясно..... ведь он перезапускает роутер без модема а с модемом не хочет. Мне кажется если б я смог взглянуть на пункт меню параметры в конфигураторе которого нет. Мне кажется там что-то не так. Как его активировать.
2 - пункт дефолт делал. Не помогло.
1 - пункт изучаю как это сделать.
 
Серёга написал(а):
Мне кажется если б я смог взглянуть на пункт меню параметры в конфигураторе которого нет. Мне кажется там что-то не так. Как его активировать.

В разделе "Документация" в документе "Автоматическая перезагрузка роутера при потере связи" https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf на стр.6 ответ на Ваш вопрос.
 
Доброе время суток!

Вопрос такой: Ребята у кого то может есть лишний конфигуратор USB-COM для ЛБ6,1?

Куплю, а то на сайте он снят с производства вместе с блоками, как я понял.
 
Andrey_69 написал(а):
Доброе время суток!

Вопрос такой: Ребята у кого то может есть лишний конфигуратор USB-COM для ЛБ6,1?

Куплю, а то на сайте он снят с производства вместе с блоками, как я понял.

Вы напишите в отдел продаж, на сайте их нет но нам продали.
 
На странице описания ЛБ6 есть следующая строка

2024_08_23_11_46_19.png

Что такое ПУККЛ и где посмотреть о нем?
 

Вложения

  • 2024_08_23_11_46_19.png
    2024_08_23_11_46_19.png
    12.3 KB · Просмотры: 0
Приветствую! Подскажите, как формируется сообщение "Аварийная блокировка",
Иконка - перечеркнутое изображение дверей. На 8 реверсов есть свой сигнал.
Где и как указывается и изменяется контрольное время открытых дверей?
Станция - УЛ. Лифты - новый Могилевлифтмаш, в работе полгода.
Имеет-ли отношение ошибка А2 в этом случае?
 
liftgeneer написал(а):
Приветствую! Подскажите, как формируется сообщение "Аварийная блокировка",
Иконка - перечеркнутое изображение дверей. На 8 реверсов есть свой сигнал.
Где и как указывается и изменяется контрольное время открытых дверей?
Станция - УЛ. Лифты - новый Могилевлифтмаш, в работе полгода.
Имеет-ли отношение ошибка А2 в этом случае?
Сообщение "Аварийная блокировка" обычно формируется при срабатывании входа ABL ЛБ или при получении кода ошибки от станции управления.
Формирование состояния "Многократный реверс" для ЛБ-УКЛ/УЛ происходит при получении кода ошибки 48 либо при обнаружении лифтовым блоком 8 кратного открывания дверей без признака движения лифта.
При получении кода ошибки A2 - лифтовой блок состояние "многократный реверс" не формирует.
Для более детального обсуждения/разбора вашей задачи обратитесь на techno@lkds.ru
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день! Может быть мне сможет кто то помочь! Суть проблемы - у заказчика в течение полугода на нескольких блоках пропала связь с диспетчерской! Диспетчер не слышит кабину! Нашел причину: на плате лб на входе с микрофона стоит элемент L3 сразу после разъема, он был в обрыве на всех блоках! Элемент я поменял, взяв аналогичный из модулей грозозащиты! Так вот суть вопроса: Что это за элемент? Резистор? Индуктивность?. Хотелось бы получить точную информацию по нему! Благодарю за ответ, если таковой будет! Блоки 6.0 см3 ТР
IMG_20260309_162024.jpg
 

Вложения

  • IMG_20260309_162024.jpg
    IMG_20260309_162024.jpg
    5.9 MB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Это дроссель 100мкГн по входу микрофона. Дополнительно работает и как предохранитель перед супрессором.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Это дроссель 100мкГн по входу микрофона. Дополнительно работает и как предохранитель перед супрессором.

Да, уже разобрался, но все равно спасибо за помощь!
 
Здравствуйте! Есть ли возможность инвертировать сигал "вызов диспетчера"?
Чтоб кнопка вызова работала на размыкание?
 
Последнее редактирование модератором:
s_hattabych написал(а):
Здравствуйте! Есть ли возможность инвертировать сигал "вызов диспетчера"?
Чтоб кнопка вызова работала на размыкание?


Здравствуйте!
1. Для ЛБ7.Х
В РЭ на УП7.2 описан алгоритм "инверсии".
РЭ: https://lkds.ru/upload/docs/lkds/lb7/UP_72_re.pdf (см. п. 2.1.2 Установка типа контакта кнопки «Вызов» и входа «FIRE» переговорного устройства).
2. Для ЛБ 6.0 СМ3 и ЛБ7.Х
Кнопку "Вызов" можно подключить к USER 1-4 Лифтового блока. В программе SmartTool на USER назначить
"62. кн. "Вызов" в кабине лифта или МП" (если нужно на размыкание, галочку "инверсное отображение" не устанавливайте).
Пример на фото
 

Вложения

  • USER.png
    USER.png
    52 KB · Просмотры: 0
Anna написал(а):
....
Кнопку "Вызов" можно подключить к USER 1-4 Лифтового блока. В программе SmartTool на USER назначить
"62. кн. "Вызов" в кабине лифта или МП" (если нужно на размыкание, галочку "инверсное отображение" не устанавливайте).
Пример на фото

А в чем разница между состояниями вызова 15, 62 и 66?
 
Назад
Сверху