Добрый день!
В диспетчерской имеется компьютер, ММИ, 8 КЛШ. Сейчас появилась необходимость добавить новые лифты, т.е. установить дополнительно ещё один КЛШ. Однако в ММИ уже нет свободных мест. Что в данном случае делать? Устанавливать ещё один компьютер? Или каким-то образом можно обойтись одним?
 
StAlex написал(а):
Добрый день!
В диспетчерской имеется компьютер, ММИ, 8 КЛШ. Сейчас появилась необходимость добавить новые лифты, т.е. установить дополнительно ещё один КЛШ. Однако в ММИ уже нет свободных мест. Что в данном случае делать? Устанавливать ещё один компьютер? Или каким-то образом можно обойтись одним?

http://www.lkds.ru/catalog/basis/concent.html
 
StAlex написал(а):
Добрый день!
В диспетчерской имеется компьютер, ММИ, 8 КЛШ. Сейчас появилась необходимость добавить новые лифты, т.е. установить дополнительно ещё один КЛШ. Однако в ММИ уже нет свободных мест. Что в данном случае делать? Устанавливать ещё один компьютер? Или каким-то образом можно обойтись одним?

По ссылке указан концентратор ММИ. Ставишь ещё один ММИ, освобождаешь слот в основном ММИ переключением КЛШ в другой ММИ. Оба ММИ кабелями 25х25 объединяешь через концентратор ММИ. Второму ММИ присваиваешь номер, в структуре производишь соответствующие изменения. Порт, как понимаешь, ни СОМ ни USB дополнительно не требуется.
 