Windows Настройка OPC UA для передачи в SCADA

nicolasomsk

Новичок
Доброго дня, товарищи! Прошу помощи советом. На объекте 5 лифтов (если это важно). Построено всё на одном КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet. Требуется получить данные о их состоянии (текущий этаж, аварии и т.п.) с помощью OPC UA. Диспетчерская находится в этом же здании. Что имеем: OPC клиент подключается к встроенному OPC серверу, но данных от лифтов никаких нет. Настраивал так: В LKDSDomainCfg настроил связь с базой данных, в параметрах OPC UA выставил адрес, порт. Затем, в LKDSDrvCfg в слот КЛШ добавил нужные мне ЛБ (5 лифтов). Прошу понять и простить, я к лифтам отношения мало имею, я просто интегрирую Обь в стороннюю SCADA. Последний раз этот трюк мне как-то удался, лето 5 назад, а тут я поник.
 
Последнее редактирование модератором:
nicolasomsk написал(а):
Построено всё на одном КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet. Требуется получить данные о их состоянии (текущий этаж, аварии и т.п.) с помощью OPC UA.

Т.е. используются ЛБ6.0

OPC UA и OPC DA реализован в LKDSDomain только для ЛБ7.2, которые подключаются к LKDSDomain по прямым связям см. Посмотреть вложение LKDSDomain.pdf раздел Реализация стандартных протоколов OPC DA и OPC UA для обеспечения подключения сторонних SCADA систем

nicolasomsk написал(а):
Диспетчерская находится в этом же здании.

Если моноблок КЛШ-КСЛ доступен с компьютера со SCADA, то можно попробовать использовать OPC DA, реализованный в сервере поддержки сети "Обь" LKDSDrv см Посмотреть вложение ServLKDSDrv.pdf 9. Экспорт информации в SCADA системы.

nicolasomsk написал(а):
Что имеем: OPC клиент подключается к встроенному OPC серверу, но данных от лифтов никаких нет. Настраивал так: В LKDSDomainCfg настроил связь с базой данных, в параметрах OPC UA выставил адрес, порт.

Т.к. используются ЛБ6.0

nicolasomsk написал(а):
Затем, в LKDSDrvCfg в слот КЛШ добавил нужные мне ЛБ (5 лифтов).

Это как раз для OPC DA LKDSDrv.
Нужно только ещё настроить связь с моноблоком КЛШ-КСЛ для получения информации от ЛБ6.0 см. ServLKDSDrv.pdf

nicolasomsk написал(а):
Прошу понять и простить, я к лифтам отношения мало имею, я просто интегрирую Обь в стороннюю SCADA. Последний раз этот трюк мне как-то удался, лето 5 назад, а тут я поник.

Это работа как раз системного интегратора и к лифтам имеет посредственное отношение.
И сейчас получится, только через OPC DA
 

Вложения

Спасибо за ответ. Документ читал, но не понял, как настроить связь с моноблоком КЛШ-КСЛ?
 