Моноблок Неисправен аккумулятор

EvilHarm

Новичок
Периодически появляется сообщение "Неисправен аккумулятор в слоте ***", сопровождающееся "противным" звуком.
Посоветуйте, пожалуйста, как выключить данный звуковой сигнал, либо сделать так, чтобы сообщение не появлялось.
С уважением.
 
Снять моноблок с этого УМ, заменить аккумулятор (он,наверняка, вспух давно), поставить на место.
 
Виноградов написал(а):
Снять моноблок с этого УМ, заменить аккумулятор (он,наверняка, вспух давно), поставить на место.

Без аккумулятора сообщение не будет появляться?
 
revit написал(а):
Без аккумулятора -будет, равно как и с неисправным.
Вам же написали-заменить!
Приобрести можно в ЛКДС , Прайс-дополнительное оборудование-Модуль АКБ 18650 3S

Спасибо, большое, за ответы.

Ещё раз повторю вопрос: "Можно заблокировать контроль аккумулятора (вывод звукового сигнала на пульт диспетчера)???"
 
Последнее редактирование модератором:
Можно-закрыть программу Mpult (Spult), нажать кнопку Выкл на системном блоке, бабушек отправить на пенсию-чтобы от громких звуков не нервничали.
 
Ну это уже слишком радикальное решение.
Опция отключения проверки аккумулятора есть в конфигураторе сети в "параметрах слота", для временного снятия контроля естественно.
 
revit написал(а):
Ну это уже слишком радикальное решение.
Опция отключения проверки аккумулятора есть в конфигураторе сети в "параметрах слота", для временного снятия контроля естественно.


'revit' - СПАСИБО.


"Нет ничего постоянне, чем временное"
 
Последнее редактирование модератором:
Назад