Windows Получение сигналов с системы "Обь" в SCADA VijeoCitect

StanislavEx

Новичок
Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума. Опишу ситуацию. У нас имеются 6 лифтов: 5 лифтов SIGMA DI1-PA05(0400) и 1 лифт KONE (релейный). На объекте будет стоять система SCADA VijeoCitect (от Schneider Electric). С лифтов по тех.заданию необходимо получить в систему SCADA следующие сигналы: 1) Авария; 2) Вкл/Выкл; 3) Положение лифта на этаже (с 1-го по 6-й); 4) Перегруз.
можем ли мы использовать диспетчесркий комплекс "Обь" (например, через OPC-сервер) или какие-либо методы интеграции в стороннюю SCADA-систему (сам диспетчерский интерфейс "Оби" нам не нужен), либо иные методы передачи сигналов с лифтовых блоков/промежуточных устройств в SCADA-систему VijeoCitect и как это можно реализовать? Заранее спасибо за ответ!
 
http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 81
А KONE релейный старый наверное? С него получить все необходимые сигналы трудно будет получить-нужно схему изучать на предмет возможности.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf стр. 81
А KONE релейный старый наверное? С него получить все необходимые сигналы трудно будет получить-нужно схему изучать на предмет возможности.


Да, KONE старый релейный. Схемы прикрепляю. Уточню: нам нужно получать данные о местонахождении лифтов на этажах в реальном времени. Каким образом вот только - пока думаем!

http://s017.radikal.ru/i431/1307/b6/4d96268386cf.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1307/aa/700d30bcdb23.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1307/55/a6929d0894e5.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1307/4e/fd6c984c6618.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1307/9d/51a51ca6fbaa.jpg
http://i024.radikal.ru/1307/97/b8412c31cd33.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1307/fd/abd35f41bbec.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1307/4c/63aa9a83be16.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1307/83/484f9887ff75.jpg
http://i077.radikal.ru/1307/6e/cba515f69bac.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1307/cd/3a0709f6ede0.jpg
 
Последнее редактирование модератором:
ЛБ6 СМ3 умеет считать этажи на релейках, однако делает это не сразу, а после анализа поведения лифта. Любой опытный связист (механик) наверняка найдет и подключит контакты ЛБ6СМ3 для релеек.
Для сигмы DI лифтовые блоки имеются.
 
Stanislav написал(а):
Да, KONE старый релейный. Схемы прикрепляю. Уточню: нам нужно получать данные о местонахождении лифтов на этажах в реальном времени. Каким образом вот только - пока думаем!
Да это ЛБ6 умеет, но нужны сигналы КВ,КН, РОД, РЗД
А вот схему вы выложили нечитаемую. Разрешение графики очень маленькое. Нужно хотя раза в три больше точек.-отсканируйте с бОльшим разрешением.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад