Alex написал(а):
Ну здрасьте Вам!!! Как это не назначен, если ММИ подключен к компьютеру, который в 8 слоте? Коллеги уверяют, что кабель 25х25 и ММИ менять пробовали. У меня есть полностью занятые слоты в ММИ, но такого не наблюдалось.
У всех устройств подключенных к ММИ есть следующее свойство. При рестарте устройства и до назначения ему хотя бы одного администратора, устройство каждые 5 сек отправляет вещательное сообщение о том, что оно появилось в сети. В этом сообщении и содержится в том числе и код рестарта, который отображается в журнале программы MPult, что может создавать впечатление о множественности рестартов с одним и тем же кодом (при реальном их отсутствии).
Конечно установить признак "обслуживается другой диспетчерской" можно только для УМ. Но что-то сильно уж описанная ситуация напоминает именно вещательную рассылку.
Строго говоря - код рестарта 0x0B - это изменение адреса УМ или слота считываемого с перемычек (в частности ММИ) устройством.
Проверка (чтение) выполняется - 1 раз в 5 сек. При обнаружении изменения адреса, выполняется 10 кратное повторное считывание - и если действительно адрес изменился, то устройство производит рестарт.
В жизни наблюдается в ситуациях:
- Реальное изменение адреса
- Подключение устройства кабелем напрямую к COM порту компьютера (при обмене один из сигналов COM порта попадает на адрес слота)
- Утечки, плохой контакт в кабеле 25*25 (активный флюс, и т.п.)
- Утечки, плохой контакт в ММИ (пыль и т.п.).
- Отключение питания у одного из устройств подключенного в ММИ (может происходить изменение адреса УМ на 0).