Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Gaff написал(а):Имел ли кто дело со станциями "союз"? Знаю что в нее встроен лифтовой блок КДК, но не соеденял ли кто эту станцию с Обью?
котяра написал(а):ОБЬ к ней по последовательному каналу неприсоединить...
Gaff написал(а):Я думаю лучше в таком случае заказывать станции НКУ-МППЛ. Заказчику просто именно Омские лифты нужны.
Разработчик станции уж очень уговаривает взять его станцию, говорит мол и протокол одинаковый с Обью и без проблем все соедените. Ну это он начальнику песни пел, самому мне с ним пока не довелось пообщаться, вот и решил сначало спросить![]()
Они с этой политикой себе большую козу сделают, ИМХО. Тогда уж действительно лучше с МППЛ или УКЛ заказывать. МППЛ кстати имеет обновление микропрограмм в отличие от других матричных (УЛ, УКЛ, ШУЛК), да и разработчик всегда на форумах присутствует.Громовой Александр написал(а):СОЮЗ либо подключать как релейную станцию, либо смириться с тем, что встроенный блок КДК с ОБЬю "без проблем соедините", но потом замучаетесь диспетчерам объяснять, почему сам лифт работает, а на пульт всякую ересь передает.
poiZon написал(а):Тема заглохла?
Громовой Александр написал(а):Тема имела продолжение еще в 2014 году для станции СОЮЗ:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=...FD%F1%F1%E0%ED#
На сегодняшний день Эссан выпускает СОЮЗ-М.
Руководство по эксплуатации СОЮЗ-М (стр.56 и 87):
http://www.essan.ru/products-and-solutions...uzdoc/souzruk32
У СОЮЗ-М в плане диспетчеризации осталась преемственность с СОЮЗ:
в меню станции в пункте 5.25 нужно выбрать протокол 2.0 для работы последовательного канала с ОБЬю и на плате КЛА установить перемычку Jmp1.
В ЛКДС покупаете либо готовые комплектные блоки ЛБ6.0Союз, либо ЛБ6.0Sodimas (с интерфейсной платой для NG12) и колхозите кабеля для последовательного канала и заливаете нужную прошивку:
http://www.lkds.ru/firmware/archive/593/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/595/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/596/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/707/
poiZon написал(а):Уважаемые разработчики, обращался к вам по поводу неверного указания этажей ЛБ6 со станцией союз с подвалом, обещали допилить прошивку и тишина. На нас заказчик наезжает, хочет объявление этажей иметь.
котяра написал(а):А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё?
poiZon написал(а):Проблема в том что он "-1" и "1" не различает, разработчики в курсе.
Там целая история, вызовы и приказы в динамике отображаются верно, а кабина на этаж ниже, при этом подвал и первый для неё одно и тоже.