Влияние скорости обмена с ММИ

  • Автор темы Автор темы tjx919
  • Дата начала Дата начала

tjx919

Новичок
Есть информация от опытного связиста, что при изменении скорости обмена мми с 9600 на 19200 на ДП - произойдет повышение скорости в линии 60 В на КЛШ подключенных к данному ММИ, а также не только на всех КСЛ в ДП, но и в Моноблоках на домах выведенных в этот ДП. + Повышение скорости в Моноблоке также приведет к повышению скорости обмена в линиии 60 В. Знаю точно что повышение обмена ММИ вырубит ДжиЭсЭм-КСЛ и Корк, т.к. они не работают выше скорости 9600. Нужен ответ разработчиков с подтверждением или опровержением.
 
Я не разработчик, но через это проходил и отвечу что знаю:
1. Скорость в ЛШ не зависит от скорости обмена в ММИ (ММИ - меж-модульный-интерфейс т.е между модулями, если так понятнее)
2. КОРК действительно не умеет работать на 19200. она им просто не нужна как и КСЛ-GSM.
3. моноблоки вообще не при делах, вы всех мух и котлеты в одну порцию собрали. у моноблока это скорость обмена с компом при настройке, по сути.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Скорость в ЛШ не зависит от скорости обмена в ММИ

Это радует. а то меня напугали что подняв скорость, у меня уйдут все блоки 5 версии потому что линия между домами сделана плоским кабелем, а он не потянет большую скорость, так как это подсилу только витухе.
 
По сути повышение скорости устройств до 19200 нужно только в случае если в ММИ три аппаратных КСЛ-а и более с полностью забитыми таблицами связей. В иных случаях это не нужно.
 
revit написал(а):
По сути повышение скорости устройств до 19200 нужно только в случае если в ММИ три аппаратных КСЛ-а и более с полностью забитыми таблицами связей. В иных случаях это не нужно.


3 КЛШ+КСЛ Ethernet на удаленном узле: Заметное повышение скорости опроса ЛБ при установке скорости обмена 38800, для реализации пришлось заменить все КЛШ на КЛШ Pro (они имеют возможность настройки скорости обмена 38800) :)
 
vlasoff написал(а):
3 КЛШ+КСЛ Ethernet на удаленном узле: Заметное повышение скорости опроса ЛБ при установке скорости обмена 38800, для реализации пришлось заменить все КЛШ на КЛШ Pro (они имеют возможность настройки скорости обмена 38800) :)

9600, 19200, 38400. Других не бывает. Ошибся?
 
vlasoff написал(а):
3 КЛШ+КСЛ Ethernet на удаленном узле: Заметное повышение скорости опроса ЛБ при установке скорости обмена 38800, для реализации пришлось заменить все КЛШ на КЛШ Pro (они имеют возможность настройки скорости обмена 38800) :)

Не совсем понятно как это оценили? Ну т.е что подразумевается под скоростью опроса ЛБ?
 
revit написал(а):
Не совсем понятно как это оценили? Ну т.е что подразумевается под скоростью опроса ЛБ?


Очень даже понятно, выключил лифт/включил лифт - насколько быстро появляется состояние контрольных точек. При большом количестве, очень даже заметно. Или например насколько быстро включается ГГС при нажатии кнопки "Включить ГГС".
 
vlasoff написал(а):
Очень даже понятно, выключил лифт/включил лифт - насколько быстро появляется состояние контрольных точек. При большом количестве, очень даже заметно. Или например насколько быстро включается ГГС при нажатии кнопки "Включить ГГС".

Ну дык это от скорости СОМ порта как раз и зависит. Комп опрашивает все устройства на ММИ. Чем выше скорость, тем быстрее получаешь отклик. Эти состояния берутся не из ЛБ, а из памяти КЛШ. А в память КЛШ они записываются после опроса контроллером КЛШ линии ЛШ.
 
vlasoff написал(а):
Очень даже понятно, выключил лифт/включил лифт - насколько быстро появляется состояние контрольных точек. При большом количестве, очень даже заметно.
Не понял я. В смысле пускателем отключил или как?
vlasoff написал(а):
Или например насколько быстро включается ГГС при нажатии кнопки "Включить ГГС".
Вот тут совсем не показатель. Тут от скорости и задержек интернет канала зависит.
 
Именно от скорости опроса КЛШ на ММИ и зависит, когда несколько КЛШ и они битком забиты блоками, тормоза опроса очень даже заметны. И тут очень ярко заметно увеличение скорости опроса состояния блоков. Это же логика:)
 
Достаточно сравнить скорость обмена для 9600-19200-38400, каждый раз получаем удвоение скорости, итого коэффициент 4. При большом количестве устройств на ММИ - естественно - приводит к повышению скорости срабатываения.

Кто там писал про моноблок? Там жёстко зашита скорость обмена 38400.
 
Назад