Всем Здраствуйте!
Проблема, каждые 30 сек прегружается ксл в диспетчерской, код последнего рестарта 0х22. Во время голосойвой связи перезагрузки не происходит. В чем проблема? И где описание кодов ошибок? |
Nikolay |
19.9.2009, 12:06
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
проходит ли тест КСЛ при при рестарте полностью или прерывается, и снова начинается перезагрузка.
в моноблоках такое бывает, когда неисправна память NVRAM. В КСЛ переменная информация видимо перезаписывается непосредственно в микроконтроллер (извините нет технического описания на КСЛ). возможно записали много лишнего, например несколько микропрограмм. лучше, я думаю, не используемые микропрограммы удалять. |
revit |
19.9.2009, 21:02
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
возможно записали много лишнего, например несколько микропрограмм. лучше, я думаю, не используемые микропрограммы удалять. Для микропрограмм есть свои страницы и можно заливать микропрограммы по их количеству а активировать только одну. 0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа. Возможно проблемы с каналом связи. Какая топология подключений? Какие микропрограммы? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
qwer |
14.9.2011, 14:52
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
Добрый день. В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. При подключении к удаленному лифту моргают ММИ прием передача. Что может быть ?
|
котяра |
14.9.2011, 16:09
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Добрый день. В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. При подключении к удаленному лифту моргают ММИ прием передача. Что может быть ? что что... нет связи между КСЛ433 и модемом 433 (те что в диспетчерской). а в чем причина смотри сам по месту. скорей всего у тебя используется удленители CОМ-порта. может проблема в них. |
qwer |
14.9.2011, 17:43
Сообщение
#6
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
что что... нет связи между КСЛ433 и модемом 433 (те что в диспетчерской). а в чем причина смотри сам по месту. скорей всего у тебя используется удленители CОМ-порта. может проблема в них. нет связи на компьтере. Вот только в чем проблема ? у меня используется rs 232 может в нем ? Занить его попробывать ? |
revit |
14.9.2011, 17:50
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
нет связи на компьтере. Вот только в чем проблема ? у меня используется rs 232 может в нем ? Занить его попробывать ? Какой модем (метал, метал SP5, пластик) ? Какой кабель (разборные разъемы или залитые)? Новый подсоединили или раньше работал и перестал? Есть удилинитель порта? Описывайте, нормально если хотите получить ответ. Телепатов тут нет.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
qwer |
14.9.2011, 17:54
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
Какой модем (метал, метал SP5, пластик) ? Какой кабель (разборные разъемы или залитые)? Новый подсоединили или раньше работал и перестал? Описывайте, нормально если хотите получить ответ. Была связь и перестала ничего не менял. Модем рмд 400 КБ МАРС металличский. Есть удлинитель порта rs232. |
revit |
14.9.2011, 18:00
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Была связь и перестала ничего не менял. Модем рмд 400 КБ МАРС металличский. Есть удлинитель порта rs232. Переключите модем временно напрямую без удлинителя ,и еслизагорятся три светодиода при включении КСЛ после теста то КСЛ видит модем и проблема в удлинителе. Грозы были? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
qwer |
14.9.2011, 23:51
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
|
revit |
15.9.2011, 13:58
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Да гроза вэтот день была. Значит надо проверять всё и КСЛ и модем и УП. Если УП был опторазвязанный то значит его менять, а модем проверить как написал выше. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
20.9.2011, 14:10
Сообщение
#12
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. Что может быть ? Диагноз: КСЛ не может обменяться данными с модемом. Возможная причина: - отказ удлинителя - отказ модема - отказ порта "модем" в КСЛ-433 - совокупность вышеперечисленных отказов Как проверить: - включаем модем к КСЛ напрямую без удлинителя - если светодиод готовность загорелся - неисправен удлинитель. - если не загорелся: берем проблемные КСЛ с модемом едем на обьект (удаленную точку) и по очереди проверяем работу "сладкой парочки" с заранее исправным модемом и КСЛ (моноблоком) - понимаем глубину проблемы и вырабатываем адекватные методы решения... |
qwer |
25.10.2011, 23:27
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены
Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно... |
revit |
26.10.2011, 0:38
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно... Как они отключают? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
26.10.2011, 6:30
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно... Оборудование отключать не нужно. Для линии КЛШ есть грозозащита, для КСЛ-Е тоже есть. Есть доработка для модемов 433: http://lkds.ru/documold.php. Необходимо, чтобы в диспетчерской было заземление. Многие скажут, что это проблематично. Можно задействовать кабель от старой ПДЛ-овской связи. Все свободные провода скрутить и заземлить в МП. Или, если щитовая недалеко, протянуть из неё или из шахты лифта. Я стараюсь не ставить 433 каналы. Есть у меня один. Раз в неделю уходит со связи в любую погоду. Восстанавливается только после получасового (не менее) отключения модема и удлинителя СОМ порта, находящихся в МП диспетчерской. Замена удлинителей проблему не решила. Тогда заменили удлинители на удлинители новой серии, которые со светодиодами. 3 недели полёт нормальный. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
qwer |
30.10.2011, 22:17
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
Как они отключают? По инструкции предыдущих связистов, отключают компьютер и UPS через который подключено оборудование (КЛШ, КСЛ-ы). Цитата Для линии КЛШ есть грозозащита, для КСЛ-Е тоже есть. Для КЛШ имеется я видел, но для КСЛ-а не припоминаю где ? На удаленных точках тоже должны быть заземлены КЛШ, КСЛ ? У нас тоже один УМ на 433. Антены направлены друг на друга. Они направленного действия ? |
revit |
30.10.2011, 23:03
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
По инструкции предыдущих связистов, отключают компьютер и UPS через который подключено оборудование (КЛШ, КСЛ-ы). Я же спросил -как? кнопкой или из розетки выдергивают?Для КЛШ имеется я видел, но для КСЛ-а не припоминаю где ? На удаленных точках тоже должны быть заземлены КЛШ, КСЛ ? ГЗ должны быть у всех устройств которые "висят" на ЛШ иначе будут сюрпризы. У нас тоже один УМ на 433. Антены направлены друг на друга. Они направленного действия ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
31.10.2011, 0:30
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
ГЗ для КСЛ это нонсенс! Наверное все таки для МОноблока.... И КСЛ и моноблок давно комплектуются грозозащитами РГ 5. http://802-11.ru/catalog/view/68/ -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
31.10.2011, 11:56
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Не ну эти я никогда не ставил и невижу в этом необходимости. Я посчитал что речь шла о ГЗ ЛШ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
31.10.2011, 21:15
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Не ну эти я никогда не ставил и невижу в этом необходимости. Я посчитал что речь шла о ГЗ ЛШ. Мы ставим на собственные каналы Wi-Fi, Wi-max. Считаем целесообразным, поскольку антенны находятся на улице. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:46 |