ЛБ6.X ЛБ6-Р -кабина стоит между этажами

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

revit

Гуру
По какой причине может выскакивать "кабина стоит между этажами" сразу после сброса неисправности в МПульт или после сброса блока при стоящем лифте? По идее должно быть только после РД без РОД? Аналогично и для ЛБ5.5 -замечено на двух лифтах.
 
Последнее редактирование модератором:
"Кабина стоит между этажами" действительно формируется после исчезновения РД без появления РОД.

С версии 9.4.8 для ЛБ5.х (примерно конец ноября 2005 г.) и всех ЛБ6 после сброса этого состояния оно формируется ЛБ вновь, если не было движения кабины лифта.

Это сделано, потому что диспетчер часто сбрасывал это состояние и "забывал" об этом, а лифт оставался стоять между этажами.
 
Теперь понятно. Т.е если выдает постоянно и сразу то проблема с сигналом РОД.
Вообще-то само название "между этажами" все же наверное не корректно, поскольку формируется с помощью РОД - возникают вопросы и непонятки.
Может все же было бы лучше назвать "не отработал команду" или "не открыл дверь на этаже" или "не открыл дверь в ТО"?
 
Есть же более подходящее "Кабина не пришла на этаж" И зачем вообще "Кабина между этажами" Как он это определил? Ну нет у него связи с РТО! (релейные)
 
Последнее редактирование модератором:
а какая разница между "Кабина не пришла на этаж" И "Кабина между этажами" ?

ну если есть желание выведи сигнал от РТО на один из юзеров (в 6.0) аль на АВЛ (в 5.5)...
мы так некоторое время с 5.5 извращались... в м-пульте писал "сигнал с рто более 25сек".
потом бросил.
____.jpg
 

Вложения

  • ____.jpg
    ____.jpg
    4.2 KB · Просмотры: 0
Есть же более подходящее "Кабина не пришла на этаж" И зачем вообще "Кабина между этажами" Как он это определил? Ну нет у него связи с РТО! (релейные)
revit написал(а):
Вообще-то само название "между этажами" все же наверное не корректно, поскольку формируется с помощью РОД - возникают вопросы и непонятки.
Может все же было бы лучше назвать "не отработал команду" или "не открыл дверь на этаже" или "не открыл дверь в ТО"?

Считаю что "между этажами " из области надуманного. Кто его знает где он на самом то деле. Но то что двери не открыл-это факт!
 
Последнее редактирование модератором:
тут конечно вернее запись типа "не открыл дверь ". это беспорно...

а если надо знать где кабина то как и писал: вывести сигнал от РТО на один из юзеров (в 6.0) аль на АВЛ (в 5.5, в6.0)...
тут возникает желание чтоб микропрограма блоков (релейных) могла учитывать какой идёт сигнал: АБЛ аль ДТО. с помощью активации какоинибудь ячейки еером....
немного сумбурно, но поди мысль ясна....
 
Последнее редактирование модератором:
Поискал, что же это такое " Кабина стоит между этажами" ... Есть алгоритм ЛБ "Кабина не пришла на этаж", как понимаю возникает при отсутсвии РОД (или нажатия кн. Стоп) после РД (хотя тоже спорный вопрос.., на управлении с машинки же гоняешь лифт без дверей, выдаёт при этом или нет? При сервисном ключе и без него?) А Формулировка "Кабина не пришла на этаж" появляется в MPult. Может это как-то переименовать, чтоб не дезинформировать диспетчеров?
 
Последнее редактирование модератором:
Leop написал(а):
Поискал, что же это такое " Кабина стоит между этажами" ... Есть алгоритм ЛБ "Кабина не пришла на этаж", как понимаю возникает при отсутсвии РОД (или нажатия кн. Стоп) после РД (хотя тоже спорный вопрос.., на управлении с машинки же гоняешь лифт без дверей, выдаёт при этом или нет? При сервисном ключе и без него?) А Формулировка "Кабина не пришла на этаж" появляется в MPult. Может это как-то переименовать, чтоб не дезинформировать диспетчеров?

" Кабина стоит между этажами" - это у диспетчера, а "Кабина не пришла на этаж" - в руководстве по тулсу. Это, как правило, если механик ездит на ревизии или в МП ганяет, а также на спарках современных лифтов, где один из лифтов автоматически отправляется на основную посадочную площадку и там просто останавливается, тогда сделай 43=0.
 
revit написал(а):
Считаю что "между этажами " из области надуманного. Кто его знает где он на самом то деле. Но то что двери не открыл-это факт!

Leop написал(а):
Поискал, что же это такое " Кабина стоит между этажами" ... Есть алгоритм ЛБ "Кабина не пришла на этаж", как понимаю возникает при отсутсвии РОД (или нажатия кн. Стоп) после РД (хотя тоже спорный вопрос.., на управлении с машинки же гоняешь лифт без дверей, выдаёт при этом или нет? При сервисном ключе и без него?) А Формулировка "Кабина не пришла на этаж" появляется в MPult. Может это как-то переименовать, чтоб не дезинформировать диспетчеров?

Ну диспетчера действительно достали...
Тут вот последнее время идут скачки напряжения районного масштаба и лифты группами (УЛы, УКлы) выбивают "между этажами". Диспетчера в шоке...
Каждый раз приходится объяснять что лифт скорее всего рабочий и нужно подождать движения. Для них "между этажами"-это всё-лифт неисправен. И опять же - а если движения не будет в ближайшие несколько часов, допустим днем никто не пользовался лифтом??? Аварийка на выезд?
Перейменуйте этот алгоритм в "неоткрыл двери после движения". А вообще неплохо было бы усложнить данный алгоритм до нескольких, допустим до двух-трех, "неоткрытий" и только полсе этого чтобы блок выкидывал данную неисправность. Отключать в нврам совсем нежелательно-всё таки контроль работы дверей.
 
Последнее редактирование модератором:
переименовать пожалуй стоит.. а вот увеличивать число срабатываний нет... на релейках это приведёт к проблемам...
а на электроных поди можно и 43=0... уж тамто это некретично... информация уж какая нибудь будет всёравно...
 
котяра написал(а):
.. а на электроных поди можно и 43=0... уж тамто это некретично... информация уж какая нибудь будет всёравно...
43=0 тоже не желательно , хотя и приходится для групповых ставить. Так если лифт будет ходить, но из-за неисправности привода дверей не будет открывать двери, то диспетчер и знать не будет. А вот если допустим на второй раз не открыл-то уже понятно что проблема есть, а не отмечается или пришел на посадочную остановку.
 
Последнее редактирование модератором:
ну на электронных лифт с неисправным приводом ДК обычно неходит.. :huh:
там автоматика быстро рубит лифт.,. так что 43 там и в 0 можа...

а вот на релейках если лифт встал меж этжей то он по идее недолжен идти по вызовам ( конечно механики блокируют эти цепи, но на многих лифтах это действует ещё)... так что там надо сигнал сразу дать...

вот и думаеш какое из зол выбрать...

ничего на свете нет универсального....
 
Виталя! Как ты любишь себя цитировать и флудить тут! :P
В спарке можно 43=0 сделать. Если это происходит на одиночках и не связано с режимом работы (утренний, вечерний и т. п.), то надо, что называется "высиживать".
Даже, если 43=0, для контроля есть статистика приводов (если прошивка поддерживает).
Переименовывать смысла нет. Если люди не хотят ничего знать и, тем более, работать, то как ни назови, им всё равно не угодишь. :)
 
Alex написал(а):
Виталя! Как ты любишь себя цитировать и флудить тут! :P

Если это происходит на одиночках и не связано с режимом работы (утренний, вечерний и т. п.), то надо, что называется "высиживать".
Для особо непонятливых пофлужу и процитирую :P
revit написал(а):
Ну диспетчера действительно достали...
Тут вот последнее время идут скачки напряжения районного масштаба и лифты группами (УЛы, УКлы) выбивают "между этажами". Диспетчера в шоке...
Каждый раз приходится объяснять что лифт скорее всего рабочий и нужно подождать движения. Для них "между этажами"-это всё-лифт неисправен. И опять же - а если движения не будет в ближайшие несколько часов, допустим днем никто не пользовался лифтом??? Аварийка на выезд?

проблема ясна? Кого высиживать предлагаешь? :D
 
Последнее редактирование модератором:
этож электронные лифты... что тут думать... 43 в 0 ... и решено.
кстати много в блоках для процесорных лифтов атавизмов от релейных... например тригерность состояний... ну эт другая тема...
 
котяра написал(а):
кстати много в блоках для процесорных лифтов атавизмов от релейных... например тригерность состояний... ну эт другая тема...
Да тригерности уже давно выключаю, там где контакторов нет.

А вот"между этажами" надо переименовать :) Ели уж на то пошло то может новую тему по терминологиям с опросником сделать???
Перейменуйте этот алгоритм в "неоткрыл двери после движения".
переименовать пожалуй стоит..

Еще интересная фраза -нет связи с MCS. Для диспетчера-темный лес... Механик один сегодня так расшифровал- нет связи с международной космической станцией :D :D :D
Может все же по русски писать - "с платой управления или системой управления"???[
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Может все же по русски писать - "с платой управления или системой управления"???

+1. И пиктограмму сделать такую же как "отсутствие напряжения цепи управления". Ведь по сути это тоже самое (нет напряжения - нет связи с платой управления)
 
ginairat написал(а):
+1. И пиктограмму сделать такую же как "отсутствие напряжения цепи управления". Ведь по сути это тоже самое (нет напряжения - нет связи с платой управления)

Просто нужно доходчиво объяснить диспетчеру, что бывает 3 вида связи: цифровая - информация о состоянии лифта от ЛБ, голосовая - для разговора с кабиной и МП, связь ЛБ с MCS - получение данных от микроконтроллера станции. Если лифт выключен или не определён по местоположению как УКЛ/УЛ, то пока он не "очухается", давать информацию о своём состоянии не будет. Вот и вся любовь. :)
 