Результаты поиска

  1. A

    ЛБ6.X Станция олимп

    1. Неисправность интерфейсного кабеля (неверная распиновка или повреждение) 2. Неисправность интерфейсной платы в ЛБ 3. Не тот тип интерфейсной платы (возможно в "перелицованном" блоке) 4. Неисправность самого ЛБ 5. Неверная активная прошивка в ЛБ (не от того типа станции) 6. Какая то...
  2. A

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... А о замене чипа DSP уже выше писали.
  3. A

    ЛБ6.X Прошивка ЛБ6.OTIS

    Еще небольшое уточнение-Вы шейте блоки не из основной диспетчерской, а настройте у себя на компьютере пассивную диспетчерскую (или даже настройте клиент-серверное решение) и прошивайте спокойно, вечером, например. И диспетчера не отвлечете и сами не будете привязаны к рабочему месту.
  4. A

    ЛБ6.X Прошивка ЛБ6.OTIS

    То есть пробовали прошивать 3 раза и каждый раз прошивка появлялась только в прошиваемом блоке? Надеюсь не одновременно это делали? Тогда особо ничего не сделаете-все должно срабатывать автоматом...скорее всего, дело в очень старой прошивке в блоках...стабильно стало работать с 5.1.0 или 5.1.1...
  5. A

    ЛБ6.X Прошивка ЛБ6.OTIS

    Вы загружаете микропрограмму в один из блоков CM3 на линии (я обычно выбираю самый удаленный от моноблока). В остальных блоках прошивка также появляется как загруженная. Условия для успешного результата-прошивка свежее 5.1.1, одинаковое исполнение блоков (например, -Р), наличие свободной...
  6. A

    ЛБ6.X Эксперементальный лифт Thyssen MCI

    Адресуйте этот вопрос напрямую на почту тех.поддержки ЛКДС. На форуме навряд ли найдутся специалисты, сталкивавшиеся с таким специфичесским для России оборудованием.
  7. A

    ЛБ6.X Прошивка ЛБ6.OTIS

    Нет, для блоков, подключаемых к локальной шине только способ через Mprog доступен. При налчии нескольких однотипных блоков на шине экономит время примененная технология массовой загрузки-остается только пройти по блокам и активировать загрузившуюся прошивку.
  8. A

    ЛБ7.X ЛБ v7.2

    Вот вы действительно бета-тестер, наверно, первый, кто смог своротить работающий 7.2)) А серьезно-проверили установку интерфейсной платы? блок ее явно не видит, еще раз спрошу-как ведет себя светодиод 1 на ЛБ? А прошивку только из разработчиков запросить-в открытый досутп ее не выкладывали еще.
  9. A

    ЛБ7.X ЛБ v7.2

    SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к...
  10. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Revit, а как была орагнизована ГГС на этих лифтах. У меня таких только 4 штуки пока, на всех ГГС через свежий Нейрон. Сама ГГС работает вполне сносно (проблемы с переключением направления бывают, но вроде привыкли диспетчеры). А проверка ГГС работала интересно-пока лифты были не в работе и...
  11. A

    ЛБ7.X ЛБ v7.2

    Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. В документации пока указано только подключение до 32 переговорных устройств, но не блоков между собой. Возможно, разработчики...
  12. A

    ЛБ6.X Проблемы с телеметрией

    Смотрите фото,красным овалом выделен нужный Вам переключатель. Переведите его вправо и на дисплее появятся прочерки, в так режиме блок должен начать обмен информацией со станцией управления.
  13. A

    ЛБ7.X ЛБ v7.2

    Переводите всю вашу сеть на ПКСЛ (это минимум телодвижений, описание есть в документации), а высвободившийся аппаратный КСЛ перешивайте в Vgate и будут ваши диспетчеры как и прежде жать кнопочку на трубке. В качестве ГГС точно не потеряете и все вопросы по топологии сети и добавлению новых...
  14. A

    Windows Клиент-серверное ПО LKDSDrv на виртуальной машине

    LKDSDRV пробовал (не сервер-клиент). Работает без проблем, только проброс портов настроить и все ОК! Думаю и с сервер-клиентом проблем быть не должно.
  15. A

    ЛБ6.X ЛБ6 TMS600

    В этом случае обратитесь в тех.поддержку производителя по почте или по телефону. С этими станциями и блоками к ним мало кто сталкивался на форуме насколько я знаю.
  16. A

    ЛБ6.X ЛБ6 TMS600

    Ser, всегда начинайте задавать вопрос с вводных-какой блок, когда подключили, что делали, какая версия прошивки в оборудовании. А так вопрос в воздух.
  17. A

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    Наиболее вероятная причина-перезапуски ПКЛ-32 при срабатывании пускателей-с пристрастием проверить RC-цепочки (можно заменить-не так дорого стоят) исправность и правильность подключения фильтра дверного привода на крыше кабины (должен быть). А так общие рекомендации-сделать default NVRAM...
  18. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Если блок 2015 года, смотрите в районе ethernet-модуля на плате-выглядит как два облуженых квадратика а между ними тоненькая с волосок перемычка-ее глазом не видно, но она там есть, аккуратно перерезайте между квадратиками и все получится-только в январе запустил 2 блока с аналогичными симптомами.
  19. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Если речь идет о свежих блоках ЛБ6.1proCM3, то в этой теме уже обсуждалась подобная проблема-разработчики рекомендовали перерезать на плате ЛБ перемычку JS1-должно помочь. В догонку обновить версия прошивки блоков до текущей 6.2.2.
  20. A

    ЛБ6.X ЛБ6СМ3-Шулк17

    да, насколько я всегда знал в станциях ШУЛК/ШУЛМ это состояние формируется при зажатой кнопке "двери" (кто то называет ее по старой памяти "реверс", но механический реверс дверей на этом лифте подключен в другой узел матрицы. Покопайте в этом направлении и ответ найдется.
Назад
Сверху