Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
И еще мысля, сколько реверсов стоит в 4 ячейке????
Не получается ли так что, кол-во реверсов в 4 ячейке < 8, и блок формирует многократный реверс, до того как сама станция насчитает 8 реверсов (а она их может и не насчитать).
Предыдущий пост получится несколько сумбурный т.к. торопился. Пишу более подробно.
1. В УМ1 (ЦД) в P11 прописан ПКЛШ
2. Подключил в P4 КСЛ-Ethernet и перепрошил его как VGate firmvare v.1.04
3. Т.к. на компе отсутствуют COM порты, соединил, через USB-COM переходник и кабель для конфигурации...
Напрягает то что вы сначала шьете блок, а уже потом делаете 18 = 0.
Попробуйте так на блоке который "глючит":
1. 18 = 0
2. Заново льем прошивку
3. Ребутим блок еще раз (так на всякий случай :) )
4. 18 = 85
5. 91 = 1 (если она не по умолчанию в 1, к сожалению в доке не нашел ее заводское...
Ну если мне память не изменяет, то изначально должна вывалится "Ошибка 48 - 8 реверсов". Блок программировали "железным" сервис тулом или программным, если программным попробуйте сделать рестарт блоку.
И так, замененный USB конвертор, голос в МП и кабину так и режется (от туда слышно прекрасно). Поставил КСЛ в Р4, прошил его как вгейт. Подсоединил его к компу через USB-RS232 шнур (COM6), указал порт в настройках ПКЛШ. Голосовой с ЛБ6.1Про нет вообще.
Куда копать?????
Уважаемый revit, если бы вы внимательно прочитали мой пост то поняли бы что так и сделано, но при этом КСЛ Ethernet перестает выполнять свою основную функцию.
Вопрос к разработчикам, это его нормальное поведение при прошивке VGATE, если да то почему об этом не ни слова в документации.
Хм, что то не выходит у меня с КСЛ VGate. Итак имеем:
1. УМ 1 - ЦДС
2. КСЛ Ethernet firmware 1.16 включенный в УМ1 P7
Читаем мануал на ServLLKDSDrv стр.33:
При этом на рисунке в Р7 изображен аппаратный КСЛ, а в Р5 конвертер 723.1. Странно, написано что любой, зачем ставить еще один. :)
В...
Эммм.... ну как к нулю, расскажу случай из жизни. Сеть прова с серыми IP статика, УМ с 3-мя КЛШ забитые под завязку и КСЛ (между КСЛ и свитчем прова нет ничего, кроме изернетовского кабеля). В один прекрасный день вываливается голосовая связь, т.е. включение есть, а самого голоса нет на всех ЛБ...
Собрал стенд. Итак состав:
1.Нетбук с софтом, выступающий в качестве голосового конвертора.
2.Кроссовер кабель.
В качестве испытуемого выступает ЛБ6.1Pro - P, заводской номер 152737.
На блоке ничего не расключено, кроме питания и LAN сети. Результаты ГГС с МП порадавали, качество голоса...
1.VPN - нет
2.Asus RX3041 V2
3. Ну на сколько я помню ЛБ6.0-про уже нет в прайсе, блоки поставлены ЛКДС в апреле этого года, так что думаю что это ЛБ6.1-про. :-)
4. Да, микрофоны ЛКДС-овсике.
Диспетчер слышит меня прекрасно, а вот разобрать что он говорит невозможно ни в МП ни в кабине.
В обоих случаях, роутэр отвечает за соединение с инетом, настроен NAT. Качество связи как на старой нейроновской ремонтной. Слышно что, что то говорят (без провалов и заиканий), но разобрать невозможно. Думаю что проблема не в канале.
Имеем 2 ЛБ6.1Pro firmware 4.06, 4.10 подключенные двух-парным UTP cat.5e к роутэру, скорость на канале 512 kb/s. Потери пакетов до ЦД нет, время отклика 1-2ms. Качество ГГС никакое.Что говорит диспетчер, при связи с МП, понять невозможно. Не говоря уже про кабину.
Та же ЦД, ЛБ6.1Pro firmware...
Да, сейчас ситуация с ними кажется стабилизировалась. Железка тупая как бронепоезд, но свои задачи выполняет на все 100%, а глючного железа хватает у любого производителя.