Результаты поиска

  1. К

    ЛБ7.X Музыкальный УП 7.2

    об этом есть файл на самой карточке... :)
  2. К

    ЛБ7.X Питание УП 7.2

    "Для согласования нагрузки шины CAN на оконечных устройствах необходимо выполнить специальными перемычками подключение резистора сопротивлением 120 Ом". - Это оно.
  3. К

    Windows Изменение речевого оповещения этажности

    далее: 4. активировать.
  4. К

    ЛБ7.X Прерыватель питания

    :( 5в роутеры встречаются. а для 9-12в роутеров есть шина CAN... только вот без резервирования с АКБ ЛБ придётся обходится...
  5. К

    ЛБ7.X Прерыватель питания

    для этого в ячейку 5 EEPROM записываем значение 213. потом 1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink. 2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ". 3. установка прерывания аналогична моноблокам. фактически...
  6. К

    ЛБ7.X Прерыватель питания

    попробуй :)
  7. К

    ЛБ6.X Перемычка пускателя

    и что удивительного? Вы выдернули шнур питания. Соответственно ЛБ перешёл на питание от ЛШ или АКБ что и есть "резервное питание". А сигнал "перемычка пускателя" должна появится если Вы попытаетесь отключить его или должно было произойти отключение по неисправности... Проверьте.
  8. К

    Windows ПКСЛ

    а сегодня как?
  9. К

    ЛБ7.X Дубляж кнопки вызова

    Скрещивание ужа и ёжика ведёт к появлению колючей проволоки... в теории... а на практике.... все умрут.. аналогия... интересно. кому такая идея пришла в голову... обычно при монтаже новой связи старую обрубают полностью. соответственно кнопка вызова становится свободной...
  10. К

    ЛБ7.X Прерыватель питания

    Учитывайте следующее: Питание можно снимать c выходов ЛБ7.2 USER 1-4 каждый выход ограничен по току 0,15-0,2А. Чтобы включить питание назначаем: по адресам 6, 7, 8, 9 EEPROM значения 213 - «управление УПП» соответственно. Питание резервировано от АКБ ЛБ. Выходы можно параллелить. Напряжение...
  11. К

    ЛБ7.X Организация сети жилого микрорайона

    ну ну... а работает однако... правда не такая большая как раньше была, но порядка 30 узлов связанных осталось... TP-Link MА501/601/5110/701... за 5 лет эксплуатации всего вышло из строя порядка 5 точек... а вот D-Link3220 не прижились... в год по 2-3 меняли из 10 (а они не дешёвые)...
  12. К

    ЛБ7.X Организация сети жилого микрорайона

    а рассмотреть организацию канала по wi-fi? антенны вообще то не дорогие можно найти: http://antex-e.ru/ да и точки доступа...Обычные самые дешевые роутеры/т.д.... например TP-Link MА701/801/901... MR3220... если постараться то комплект и до 3000р можно скомплектовать... а для "расширения"...
  13. К

    ЛБ7.X Настройка через Ethernet

    попробуйте подключиться к ЛБ через конфигуратор. пример:
  14. К

    ЛБ7.X Настройка через Ethernet

    По идее ненужны.... Проверьте доступность сервера ЛКДС. Это описано в 8-м сообщении от Олега.
  15. К

    ЛБ7.X Настройка через Ethernet

    Со сторны ПКЛШ... а. пример: http://forum.lkds.ru//index.php?act=Attach...ost&id=1277 по СОМ, в данном случае, подключение не требуется. при использовании LKDSCloud - это выполнять, в общем случае, не требуется
  16. К

    ЛБ7.X Настройка через Ethernet

    а ничего особенного. со стороны ЛБ.... а. вводится ключ: 1. Длина 8 и более символов 2. Содержит хотя бы одну букву 3. Содержит хотя бы одну цифру 4. Не содержит более двух одинаковых символов, идущих подряд б. устанавливается часовой пояс. в. во вкладке "собственные" ни каких настроек...
  17. К

    ЛБ7.X Настройка через Ethernet

    1. проверить есть ли выход у ЛБ в интернет. ("звуковой петлёй" например). 2. в ЛБ во вкладке "связи" прописать: ID ПКЛШ, UDP и внешний IP диспетчерской. 3. в маршрутизаторе, к которому подключён компьютер, выполнить "проброс портов" на статический внутренний IР диспетчерского компьютера. тип...
  18. К

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Достаточно в цепях 220в установить последовательно сопротивления на 110кОм. Мощность от 1вт.
  19. К

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    Попробуйте обновить микропрограммы. Кстати. А если ЛБ переставить местами? Что будет? этажность одна.... датчик тот же.... <_<
  20. К

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ. Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей... а в...
Назад
Сверху