ЛБ7.X Прерыватель питания

  • Автор темы Автор темы dev21
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

dev21

Новичок
Подскажите как организовать прерыватель питания на ЛБ7
 
dev написал(а):
Подскажите как организовать прерыватель питания на ЛБ7


Учитывайте следующее:

Питание можно снимать c выходов ЛБ7.2 USER 1-4 каждый выход
ограничен по току 0,15-0,2А. Чтобы включить питание назначаем: по адресам 6, 7, 8, 9 EEPROM
значения 213 - «управление УПП» соответственно. Питание резервировано от АКБ ЛБ. Выходы можно параллелить. Напряжение 5в.
Питание можно снимать c выхода OUT1 ЛБ7.2. Что бы питание было включаем режим
поддержки OUT1: «управление УПП» ячейка 3 EEROM ЛБ значение 3.
Учитываем, что на выходе напряжение будет только при питании ЛБ от сети. Допустимый ток до
1,5А. Напряжение 5в.
Также можно снимать питание и управлять им через шину CAN. Напряжение и ток зависит от источника питания.

А с включение режима УПП посложней...

Вначале необходимо выполнить следующее действия:
1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink.
2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ".
3. установка прерывания аналогична моноблокам.
4. сохраняем...

Важно! Перед каждым запуском конфигуратора ЛБ, если необходимо устанавливать УПП, необходимо выполнять пункт 1.
 
котяра написал(а):
Также можно снимать питание и управлять им через шину CAN. Напряжение и ток зависит от источника питания.


Добрый день!

А каким образом можно управлять питанием через шину CAN?
На объекте установлен 12-ти вольтовый роутер.

Спасибо!
 
pitn написал(а):
Добрый день!

А каким образом можно управлять питанием через шину CAN?
На объекте установлен 12-ти вольтовый роутер.

Спасибо!


для этого в ячейку 5 EEPROM записываем значение 213.

потом
1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink.
2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ".
3. установка прерывания аналогична моноблокам.
фактически необходимо установить только время "ожидание соединения после рестарта", а вот время это зависит от роутера. Это время необходимое для восстановления интернет-соединения после запуска роутера + 10сек (ориентировочно).
4. сохраняем...

Важно! Перед каждым запуском конфигуратора ЛБ, если необходимо устанавливать УПП, необходимо выполнять пункт 1.
 
котяра написал(а):

Нашел в руководстве на схемах пользовательских входах действительно подписано +5В, причем и на OUT1 тоже. Час от часу не легче..... Куда 12 дели?.....
Где искать роутеры 5 вольтовые. Я допустим только кинетиками пользуюсь, а они все 12 вотльтовые, иногда 9 вольтовые попадаются. Опять сопли вешать в виде степапа.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Нашел в руководстве на схемах пользовательских входах действительно подписано +5В, причем и на OUT1 тоже. Час от часу не легче..... Куда 12 дели?.....
Где искать роутеры 5 вольтовые. Я допустим только кинетиками пользуюсь, а они все 12 вотльтовые, иногда 9 вольтовые попадаются. Опять сопли вешать в ивде степапа.


:(

5в роутеры встречаются.

а для 9-12в роутеров есть шина CAN... только вот без резервирования с АКБ ЛБ придётся обходится...
 
котяра написал(а):
для этого в ячейку 5 EEPROM записываем значение 213.

потом
1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink.
2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ".
3. установка прерывания аналогична моноблокам.
фактически необходимо установить только время "ожидание соединения после рестарта", а вот время это зависит от роутера. Это время необходимое для восстановления интернет-соединения после запуска роутера + 10сек (ориентировочно).
4. сохраняем...

Важно! Перед каждым запуском конфигуратора ЛБ, если необходимо устанавливать УПП, необходимо выполнять пункт 1.


Спасибо!
Попробую
 
На прошивке Версии 7.1.0 OTIS пересброс не работает. Откатил 7.0.9 все нормально.
 
Последнее редактирование модератором:
ser написал(а):
На прошивке Версии 7.1.0 OTIS переброс не работает. Откатил 7.0.9 все нормально.

Проверьте работу прерывания питания в ЛБ на версиях otis_710_01 и otis_710_02 из вложения о результатах сообщите.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Проверьте работу прерывания питания в ЛБ на версиях otis_710_01 и otis_710_02 из вложения о результатах сообщите.

Работает, проверял на USER4 и OUT1. и сразу следующий вопрос прошивка ОТИС 7.0.9. не всегда проговаривает этажи.
 
ser написал(а):

Понятно. Та же история, что и с ЛБPro-ШУЛК17 в соседней ветке.
"Подарок" оптимизатора компилятора.
Все прошивки ЛБ были перевыложены на сайте 10.12.2018.

ser написал(а):
2. проверить не могу, нет доступа к объекту.

Когда появится возможность обращайтесь. Лучше на techno@lkds.ru, разбор подобных ситуаций требует кропотливой, вдумчивой, взаимной работы.
 
Последнее редактирование модератором:
Имеются:
ЛБ 7.2 УЛ/УКЛ, включён в сеть 220V
Роутер TP-LINK TL-WR842N включён в сеть 220В, есть блок питания 5В 1А (но это не точно).

Требуется сделать прерыватель питания роутера при отсутствии
связи ЛБ с диспетчерской в течение более 10 мин.

Нужен чёткий алгоритм действий по решению поставленной задачи.
В моноблоках всё ясно - есть разъём "Прерыватель питания", на два центральных
контакта ("земля"и "+5В") которого цепляем разрыв "плюса" питания роутера.

В советах выше есть фраза "запустить конфигуратор лб".
Можно-ли проделать тоже самое с помощью удалённого сервис-тула?
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):

Сделали через реле, т.к. питание роутера - 12В.
Остальные настройки из этой доки тоже применили.
Выдержку времени сделал 120 сек. вместо 90.
Стал доставать частыми "Нет связи". Ранее сутками - без проблем.

Но была ещё замена USB-модема Tele2 3G(сдох от слова совсем)
на MF180 (в роутере в настройках указан на MF132).Да, я в курсе, что он древний,
но раньше делали лучше.
Какие будут предложения (кроме как пробросить оптику от провайдера в МП)?
Скринщот лога MPultPro - по запросу.
 
liftgeneer написал(а):
Сделали через реле, т.к. питание роутера - 12В.
Остальные настройки из этой доки тоже применили.
Выдержку времени сделал 120 сек. вместо 90.
Стал доставать частыми "Нет связи". Ранее сутками - без проблем.


Для 3g второй параметр неприемлема 2! Необходимо от 5 . В особо плохих случаях -до 10. И не ставьте время задержки 120 - в при нормальных условиях хватает и 20 , в самом худшем случае 80.
У вас получается что он не успевает получить пакеты и пересбрасывает часто, ждёт потом по несколько минут и опять сбрасывает. При этом две минуты ждет только вхолостую, пока начнет кидать данные...
 
Последнее редактирование модератором:
Назад