Можно, пожалуйста, подробней - что не изменилось?
Что значит показывает "кашу"?
Даже при подключении одного блока информация с последовательного канала в диспетчерский пункт не приходит?
Что происходит после Ваших действий по пунктам?
Хотелось бы понять суть проблемы в более развернутом виде.
Подключать к разъему J14. См. схему подключения ЛБ6.0 к BLT http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_blt.pdf
Параметр MONITOR:
В станции управления необходимо зайти в строку "PASSWORD" ввести пароль "00000" (5 нулей) затем выбрать строку "INPUT SELECT", выбрать параметр "MONITOR" в состояние "ON" и после...
Порядок следующий:
1. Микропрограмма ЛБ6.0-BLT должна быть не старше 2.2.6 (лучше 2.2.9). При необходимости обновляем микропрограмму ЛБ.
2. На первом лифте убеждаемся, что параметр "MONITOR" в МРК708 установлен в состояние "ON". Если состояние "ON" не установлено - нужно его установить и...
Такое может возникнуть при отсутствии 110В или неисправности АРС, а также при неисправности последовательного канала между ЛБ и АРС. Так как замена блока помогает, то скорее всего, неисправен последовательнй канал ЛБ.
При этом на неисправном блоке при формировании состояния "Отсутствует...
Для ответа на вопрос необходима дополнительная информация:
1. Какое значение записано по адресу 18?
2. Уточните, пожалуйста, тип процессора 8252 или 8253?
3. Прошу Вас (при помощи программы MStat) сохранить данные NVRAM до и после перезаписи 10 адреса в файлы и отправить по эл. почте lkds@lkds.ru.
Это ошибка при написании руководства по эксплуатации. Примечание 3 относится только исполнению ЛБ6.0-Р. В следующей ревизии руководства ошибка будет исправлена.
Делитель нужен для того чтобы понизить напряжение на контрольной точке до 24В и соответственно уменьшить ток по входу РКД адаптера релейной станции. Работать будет и без делителя, но с превышением расчетного тока по входу, что не рекомендуется.
Отключение лифта и индикация 12 вспышек происходит из-за возниконвения состояния "Блокировка движения без РКД". Оно формируется при наличии сигнала движения РД и отсутствия сигнала РКД. Прошу Вас уточнить какое значение напряжение присутствует на контрольноой точке 111 лифта УЛЖ-17?
Действительно документация, которой нет в общем доступе отправляется по запросу на электорнную почту lkds@lkds или techno@lkds.ru. Большая просьба, при обращении, указывать организацию, которую Вы представляете.
1. Аккумулятор подключается после транспортировки путем установки перемычки между выв. 1 и 3 разъема XP4 (XS4).
2. После пропадания сети 220В Ethernet работает и блок остается на связи.
3. На этот вопрос сложно ответить по описанию.
Можно взять на сайте: "Каталог продукции" > "Лифтовое оборудование" > "Речевой информатор" > "RIN 6.0". Прямая ссылка на архив с программой http://lkds.ru/soft/archives/rin.rar
Там же расположены файлы стандартных речевых сообщений http://lkds.ru/soft/data/24.rar