Блок 5.5В. Родное ПО 9.2.х. Сколько раз замечал при ремонте ЛБ с ПО 9.5.х на AT89S8253: при работе от 220 В всё хорошо. Стоит отключить 220 В, не пройдёт и минуты как ЛБ даёт вызов на ГГС. С тулсом при этом он общаться отказывается. Гипотетически понимаю, что проц определил себя как будто он в ЛБ другого вида. Ну, типа 5.3, где входные сигналы не инвертируются.
Как-то снял ЛБ 5.5В в ремонт из-за неполадок по УБ. Зная о встречающихся завалах фронтов на КП504А, проверил его осциллографом. После замены стало лучше, но удивил меня меандр UBC. Развернув пошире, я увидел, что это не меандр, а пакеты импульсов. Заглянул в ячейку 10. Что там было - не помню, но точно не 0. Решил, что кто-нибудь из любопытства залез и натворил, хотя вряд ли. Оставил это для размышлений в будущем. Сегодня другой ЛБ 5.5В с ПО 9.5.1 повёл себя аналогично. Таблица пользователя в нём активна, поскольку УКСЛ оптический. Включил осциллограф и увидел знакомые пакеты. Вспомнил про вышеупомянутый ЛБ, заглянул в 10 ячейку: 170. Проц менялся менее 2 месяцев назад.
Вот тут уже 3 ЛБ с таким фефектом (

) описаны. Значит это пища для мозгов ЛКДС. А про вызов то же здесь говорилось:
https://forum.lkds.ru/threads/729/
1) Как лечить 10-ю ячейку?
2) Почему проц "хамелеонит" с вызовом?