Результаты поиска

  1. S

    ЛБ6.X Диспетчеризация лифтов KLEEMANN

    В раздел "Документация" добавлена схема подключения к KLEEMANN с контроллером BG15. Для подключения используется ЛБ6.0-BG15. Прямая ссылка на файл: http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_bg15.pdf
  2. S

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Изменения в схему уже были внесены (см. схему http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_ukl_ul.pdf на сайте). Обратите внимание на рис. 4 схемы, там приведен вариант подключения к УКЛ с ПТ-2, где "102" лифтового блока подключен к "N", а "ABL" через 720 кОм к "302".
  3. S

    ЛБ5.X Поддержка предприятием-разработчиком ЛБ 5.5

    Необходимые схемы подключения высылаются по Вашему запросу эл. почтой. Если есть необходимость получить схему, отправьте запрос на techno@lkds.ru c указанием номера принципиальной схемы лифта и версии ЛБ, который необходимо подключить к лифту.
  4. S

    ЛБ6.X ЛБ6-ШУЛК32

    Petstas уточните, пожалуйста, суть проблемы с контроллером COM-порта платы ПКЛ-32?
  5. S

    Windows Чтение бит ЛБ

    Биты разрешения триггерности: для "User1" - 131 адрес, "User2" -132 адрес, "User3" - 133 адрес, "User4" - 134 адрес. Биты разрешения отключения электропитания: для "User1" - 179 адрес, "User2" -180 адрес, "User3" - 181 адрес, "User4" - 182 адрес. На сайте в разделе "Документация" есть документ...
  6. S

    Windows Чтение бит ЛБ

    Биты NVRAM 232-239 необходимы для работы внутреннего алгоритма программы и их значения изменять не рекомендуется. Чтобы изменить время формирования "USER1" нужно по адресу 240 записать необходимое значение времени формирования этого состояния. Хочу обратить внимание, что временной интервал...
  7. S

    КЛШ 2 лифта>>>КЛШ>>>компьютер и больше ничего...

    Подключение устройств к компьютеру без ММИ не рекомендуется, хотя и возможно. Подключение осуществляется модемным кабелем (именно модемным). Номер узлового модуля устройства подключенного таким образом всегда равен 0. Номер слота может быть 6 или 7 в зависимости от типа материнки компьютера...
  8. S

    ЛБ5.X Вопрос по древним 5.0

    Здравствуйте, Михаил Георгиевич! Для получения документации отправьте письмо на E-mail тех. поддежки: techno@lkds.ru
  9. S

    ЛБ6.X "Бриз" в OTISе

    Если возможно, сбросьте схему на lkds@lkds.ru. Может удастся подключить Бриз-3.
  10. S

    ЛБ6.X Кн "Стоп", ДК на v.6

    Описанный выше алгоритм справедлив для ЛБ 5.5. ЛБ6.0 отличается тем, что ДК не контролируется и при открывании шахтных дверей должны сработать 2 резистора 3,3 кОм.
  11. S

    ЛБ6.X "Бриз" в OTISе

    По информации имеющейся у меня подключали Бриз-1. Качество связи, по отзывам поключивших, хорошее. Подключение для Бриз-1: 1. Джампер J1 установить в положение 1-2. 2. Джампер J2 не установливать. 3. Джампер J3 установить. 4. Джампер J4 не установливать. 5. Джампер J5 установить в положение...
  12. S

    ЛБ6.X Кн "Стоп", ДК на v.6

    ЛБ 6.0 ориентированы на требования ПУБЭЛ-2003, которые не требуют сигнализацию о нажатии кн. СТОП и ДК. При длительном нажатии кн. СТОП или открытии ДК ЛБ6 сформирует сигнал "Разрыв цепи безопасности".
  13. S

    КЛШ Два КЛШ на одной шине

    К одной локальной шине подключить два КЛШ, а также КЛШ и моноблок или два моноблока не получится. Скажите для чего это необходимо?
  14. S

    ЛБ6.X какой-нибудь ЛБ6 в ОТИС?

    В ЛБ 6.0-OTIS стоит интерфейсная плата ЛНГС.465213.060.210, которая используется только в этом исполнении блоков. В УЛ, Axel и Р стоят другие интерфейсные платы. ШУЛК-32 в МЭЛ можно модернизировать заменой микропрограммы интерфейсные платы и кабель последовательного кнанла у них одинаковые...
  15. S

    ЛБ6.X Диспетчеризация лифтов KLEEMANN

    Схему подключения к KLEEMANN с контроллером LiSA можно скачать в разделе "Документация". Прямая ссылка на файл: http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_lkeemann.pdf
  16. S

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Petr скорее всего этот сигнал формируется через вход ABL, подключенный к РД и отображается на компьютере как "Пожарная опасность". Чтобы такого не происходило нужно запретить исполнение алгоритма "Аварийная блокировка" (по адресу 39 записать значение 0).
  17. S

    КСЛ Переход с КСЛ-GSM на КСЛ-Ethernet-GPRS

    Схема кабеля 9х15 (GSM-PC) для подключения модема к компьютеру в прикрепленном файле.
  18. S

    ЛБ5.X 5.5 проблема с блоком

    KMZ-VLZ прошу ответить на уточняющие вопросы: 1. Кроме "Отсутствует напряжение в цепи управления" на компьютере еще какие-нибудь неисправности в журнал записываются? 2. После отключения пускателя светодиод "Отказ" на ЛБ мигает или нет? Если мигает то, сколько вспышек до паузы? Также начиная...
  19. S

    КСЛ Отсутсвует голос, КСЛ-Ethernet & КСЛ-433

    WFox при включении переговорной связи светодиоды "Связь голосовая" загораются на всех КСЛах? И что отображается в журнале MPultа при включении переговорной связи?
  20. S

    КЛШ Сервисный ключ

    Можно выставить адреса на лифтовых блоках и подключить их к контроллеру локальной шины. Они определятся на локальной шине контроллером автоматически. Если комплекс содержит компьютер, то после подключения ЛБ к КЛШ, а также установки и конфигурирования программного обеспечения компьютера все...