КЛШ 2 лифта>>>КЛШ>>>компьютер и больше ничего...

  • Автор темы Автор темы MMM
  • Дата начала Дата начала
КЛШ

MMM

Новичок
Мне недавно навесили тему "Диспетчеризация лифтов" (их у нас всего 2 (OTIS)), и пока не купили ММИ хочу подключить КЛШ напрямую к компьютеру. Посмотрел FAQ, почитал документацию на КЛШ, но ясности в вопросе не возникло. Разбираться досконально и/или читать весь форум нет ни времени ниособого желания (у меня кроме этих лифтов еще десяток разных систем на обслуживании). Не будет ли джинн так любезен, просветить меня (и других заинтересованных лиц) по вопросу непосредственного подключения КЛШ напрямую к компьютеру и обрисовать схему распайки кабеля 25pin от КЛШ к 9pin COM-порт компьютера. Благодарность моя и радость не будет иметь пределов (в разумных пределах)[шуткаjava script:emoticon(':rolleyes:', 'smid_12')]
С уважением МММ.
 
Подключение устройств к компьютеру без ММИ не рекомендуется, хотя и возможно.

Подключение осуществляется модемным кабелем (именно модемным).

Номер узлового модуля устройства подключенного таким образом всегда равен 0. Номер слота может быть 6 или 7 в зависимости от типа материнки компьютера. Это связано с тем, что младший бит номера слота подключается к линии DCD и его состояние определяется утечками по входу последовательного порта. Если при подключении без ММИ наблюдаются рестарты устройства с кодом 0Bh, то установка ММИ является обязательным условием надежной работы системы. В любом случае необходимо выполнить проверку номера узлового модуля и номера слота устройства.
 
Подключение устройств к компьютеру без ММИ не рекомендуется, хотя и возможно.[это я читал, все понятно]

Подключение осуществляется модемным кабелем (именно модемным).[это собственно полезная информация]

[Это я тоже читал, ничего не понял....]
Номер узлового модуля устройства подключенного таким образом всегда равен 0. Номер слота может быть 6 или 7 в зависимости от типа материнки компьютера. Это связано с тем, что младший бит номера слота подключается к линии DCD и его состояние определяется утечками по входу последовательного порта. Если при подключении без ММИ наблюдаются рестарты устройства с кодом 0Bh, то установка ММИ является обязательным условием надежной работы системы. В любом случае необходимо выполнить проверку номера узлового модуля и номера слота устройства. [а, здесь...6 или 7 в зависимости от типа материнки компьютера? , в смысле COM1/COM2? ... ][где младший бит номера слота подключается к линии DCD, где эта линия DCD на схеме находится?... ]

Ладно, завтра найду модемный кабель, может и заработает...
 
MMM написал(а):
непосредственного подключения КЛШ напрямую к компьютеру и обрисовать схему распайки кабеля 25pin от КЛШ к 9pin COM-порт компьютера. Благодарность моя и радость не будет иметь пределов (в разумных пределах)[шуткаjava script:emoticon(':rolleyes:', 'smid_12')]
С уважением МММ.
А поиском не пробовал? Где то уже обсуждалось....
 
MMM написал(а):
Мне недавно навесили тему "Диспетчеризация лифтов" (их у нас всего 2 (OTIS)), и пока не купили ММИ хочу подключить КЛШ напрямую к компьютеру. Посмотрел FAQ, почитал документацию на КЛШ, но ясности в вопросе не возникло. Разбираться досконально и/или читать весь форум нет ни времени ниособого желания (у меня кроме этих лифтов еще десяток разных систем на обслуживании). Не будет ли джинн так любезен, просветить меня (и других заинтересованных лиц) по вопросу непосредственного подключения КЛШ напрямую к компьютеру и обрисовать схему распайки кабеля 25pin от КЛШ к 9pin COM-порт компьютера. Благодарность моя и радость не будет иметь пределов (в разумных пределах)[шуткаjava script:emoticon(':rolleyes:', 'smid_12')]
С уважением МММ.

В принципе ничего криминального в подключении без ММИ нет (особенно если речь идет об одном КЛШ). Для нормальной работы достаточно 5-ти проводов: TxD, RxD, DTR, DSR, GND. Плюс на стороне компьютера нужно замкнуть CTS и RTS. В цифрах это имеет следующий вид:
сигнал__DB-25M__DB-9F
TxD-------2-------3
RxD-------3-------2
DTR------20-------4
DSR-------6-------6
GND-------7-------5
RTS---------------7
CTS---------------8

Остальные выводы на стороне КЛШ трогать не нужно. Тогда вы получите УМ=255 (он же 0) и СЛОТ=7
 