Результаты поиска

  1. ginairat

    Полный монтажный комплект

    Смонтировали Обь на почти 100 лифтах. Пришел тех.надзор заказчика и выявил что на пускатели установлены провода синего цвета (были в полном монтажном комплекте), что не допускается ПУЭ, пункт 2.1.31 Вопрос к ЛКДС: почему в полном монтажном комплекте провода синего цвета??
  2. ginairat

    ЛБ6.X Диспетчеризация лифтов KLEEMANN

    Есть 3 лифта BG15 (два на одном УМ, один на другом). На всех показывает "Разрыв цепи безопасности" и "Не закрыта дверь кабины", хотя лифт ходит в норме. Куда копать? Прошивку в ЛБ ставил новую. ЛБ6.0. В динамике так и показывает как будто с открытыми дверями ездит ))
  3. ginairat

    КСЛ Резервирование одним маршрутизатором

    Так то, если прочитать первый пост темы, то там ничего кричащего )). Вполне адекватная просьба помочь разобраться. И в дальнейшем тоже вполне аргументированные ответы lms-i и pavel. Сорри, это пропустил. Если это решает проблему, то можно и УПП пользоваться )
  4. ginairat

    КСЛ Резервирование одним маршрутизатором

    Внесу свои пять копеек... Считаю, что lms-i и pavel правы. Проблема была, пусть в маршруте, но была. И решить ее должны были именно разработчики Оби. Ведь на остальные настройки маршрутизаторов инструкции были написаны (для 3Джи в том числе), так почему тут категорически отказывались? Нет...
  5. ginairat

    КСЛ Нет связи моноблока и ксл 433

    На пульте 5 слот УМ0 для КСЛ 433, а лифты должны быть в 6-ом слоте УМ3, как говорит revit
  6. ginairat

    КСЛ ГГС плохо включается

    Прошивку в моно попробуй сменить Может в этом дело?
  7. ginairat

    ЛБ6.X Лифтовой блок 6.1 – Pro

    На шулк 17 мы ставили релейный ПРО.
  8. ginairat

    КЛШ КЛШ-ПРО -х-> КДК

    Обновил прошивку КЛШ, "разрыв..." пропал, но появилась "I" на синем фоне - сработал юзер 1 (никаких юзеров там ессно нет). Вылечил запретом юзера. Кстати, 13-й датчик так и не появился...
  9. ginairat

    КЛШ КЛШ-ПРО -х-> КДК

    Извиняюсь, блоки 50-ые. Станции УЛ ПУ-3 Монтаж посмотрел, вродь все верно, эти блоки параметры с платы берут. Фото датчиков прилагаю.
  10. ginairat

    КЛШ КЛШ-ПРО -х-> КДК

    Комп стоит. Время возникновения - может через пару мин. появиться, а может и сразу после запуска программы. По датчикам седня заеду сниму скрины, вечером постараюсь выложить.
  11. ginairat

    КЛШ КЛШ-ПРО -х-> КДК

    Переключил сегодня линию с КДК на КЛШ ПРО. Всё вроде нормально, но 8 лифтов одного дома показывают "разрыв цепи безопасности". Станции УЛ, блоки КДК 45-ые. Причем, как то странно это происходит - сперва все в норме, а потом все 8 лифтов сразу "разрыв..." На пульте КДК такого не было, но пульт...
  12. ginairat

    КСЛ Каналы связи WiMAX

    Что было уже не помню, а залил прошивку не сайта. Мне её дал чел который помогал разобраться. Как он сказал ее (прошивки) нет на сайте, ему прислали какую то доработанную ЛКДСовцы. Насчет этого не знаю, проверять и искать в архивах сайта не стал уж ))) Главное работает.
  13. ginairat

    КСЛ Каналы связи WiMAX

    Всё таки дело было в прошивке моно. Странно, ведь ставил абсолютно новый, только что пришедший (соответственно, надо полагать, с последней прошивкой).
  14. ginairat

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Да, админ. Откатил систему назад через точку восстановления, скачал новый драйвер по ссылке. Установилось нормально.
  15. ginairat

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Окно появлялось но драйвер всё равно не ставился. Завтра попробую по ссылке скачать. Спасибо. Упс, а где ссылки то?? Тока что вродь были...
  16. ginairat

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Не удается установить драйвер для кофигуратора ЛБ Про на Window 7. Скрин прилагаю
  17. ginairat

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Спасибо, помню что где то было, но не помню где ))))
  18. ginairat

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Купили новый комп с вин 7. МПульт Про не устанавливается. Ошибка в приложенном скрине. Как быть? Может где то обсуждалось уже, прошу сильно не пинать )) Кстати, на другом компе в Вистой абсолютно то же самое.
  19. ginairat

    ЛБ6.X ЛБ 6.1 PRO и Sigma

    Также как и в обычном блоке. В режиме администратора правой кнопкой грызуна по лифту - "загрузить в лифтовой блок новую микропрограмму"...
  20. ginairat

    КСЛ Каналы связи WiMAX

    Во-первых поменял моноблок, потом попробовал менять КСЛ (сперва на аппаратный, потом программный). Менял прошивки на моно и КСЛе.