ЛБ6.X Диспетчеризация лифтов KLEEMANN

ЛБ6.X

ginairat

Активист
Собственно, вопрос к разработчикам в названии темы. Необходимо диспетчеризировать два таких лифта.
 
Я думаю вам предложат ЛБ6-Р и схему подключения к нему. :)
 
revit написал(а):
Я думаю вам предложат ЛБ6-Р и схему подключения к нему. :)

А вот и неправильно!!!

Если лифт Kleemann с контроллером LISA - то Вам просто необходимо заказать ЛБv6-KLEEMANN.
Потому что счастье есть!!!

А вот если лифты KLEEMANN с контроллерами BG-15 (Autinor) то пока только релейное подключение... (к слову сказать лифты KLEEMANN с контроллерами BG-15 больше не выпускаются...)
 
oleg написал(а):
А вот и неправильно!!!

Если лифт Kleemann с контроллером LISA - то Вам просто необходимо заказать ЛБv6-KLEEMANN.
Потому что счастье есть!!!

А вот если лифты KLEEMANN с контроллерами BG-15 (Autinor) то пока только релейное подключение... (к слову сказать лифты KLEEMANN с контроллерами BG-15 больше не выпускаются...)

Да, лифты с контроллерами BG-15. Не могли бы Вы выслать схему подключения? Кстати, почему то когда звонили к вам в Новосибирск, посоветовали купить ЛБ-6.0 AXEL. Что и было сделано. А оказывается нужен ЛБ-Р... :huh:
 
Последнее редактирование модератором:
ginairat написал(а):
а в ответ тишина...

... ну скажем так не совсем тишина... а скорее напряженный процесс....
ИТАК: для подключения к лифтам KLEEMANN с контроллерами LISA разработан
и уже согласован ЛБv6-KLEEMANN.

По подключению к лифтам KLEEMANN с контроллерами BG15 работы пока не проводились, но планируются. Исходной информации достаточно и необходимые формальные соглашения по проведению работ достигнуты.

Отчасти работы по BG15 не проводились по причине информации о снятии этих контроллеров
с использования в лифтах, но время показало, что данный тип контроллеров также массово используется.

Доработки ЛБv6-KLEEMANN для подключения к BG15 планируется провести в первом квартале 2009 года. В настоящее время рекомендуется на лифты KLEEMANN ставить ЛБv6-KLEEMANN... независимо от типа контроллера...
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
... ну скажем так не совсем тишина... а скорее напряженный процесс....
ИТАК: для подключения к лифтам KLEEMANN с контроллерами LISA разработан
и уже согласован ЛБv6-KLEEMANN...

... В настоящее время рекомендуется на лифты KLEEMANN ставить ЛБv6-KLEEMANN... независимо от типа контроллера...

Ух ты... Ну молодцы. Оперативненько.
 
В раздел "Документация" добавлена схема подключения к KLEEMANN с контроллером BG15. Для подключения используется ЛБ6.0-BG15.
Прямая ссылка на файл: http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_bg15.pdf
 
Dmitry написал(а):
В раздел "Документация" добавлена схема подключения к KLEEMANN с контроллером BG15. Для подключения используется ЛБ6.0-BG15.
Прямая ссылка на файл: http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_bg15.pdf

Есть два Kleemann с BG15. Какие блоки заказывать и где брать адаптеры указанные на схеме подключения?
 
Вам нужны ЛБ6.0-BG15. Адаптер будет в составе комплекта поставки блока.
 
Есть 3 лифта BG15 (два на одном УМ, один на другом). На всех показывает "Разрыв цепи безопасности" и "Не закрыта дверь кабины", хотя лифт ходит в норме. Куда копать? Прошивку в ЛБ ставил новую. ЛБ6.0.

В динамике так и показывает как будто с открытыми дверями ездит ))
 
Назад
Сверху