Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вы оказались правы. При нормальной работе лифта всё работает нормально, как только УП начинает работать от АКБ - перестаёт работать микрофон, как на самом УП, так и в кабине лифта.
Прежде чем что-либо написать хотя бы вопрос читайте. А так ощущение, что бот отвечает ( какие-то общие вопросы и ответы не о чём). Не засоряйте форум пожалуйста.
На тот момент решили проблему. Нашли взайы ПУ. Сейчас уже сломалось 3 шт. ПУ на разных лифтах. Несправность проявляется одинаково: ПУ постоянно рестартует. откидываем шину CAN ПУ работает, но нет связи с ЛБ. Напряжение на шине CAN нормальное. Лечится выпаиванием диода D10 10BQ015TRPBF и вместо...
Откинули порт, лифт перестал вставать, через сутки подключили обратно порт - лифт без проблем работает 3-ое суток. Неисправность ушла, но что это было никто не знает.
Здравствуйте, лифт со станцией управления OTIS Gen.2. ЛБ 7.2, прошивка 7.1.1 последняя с сайта. Если лифт стоит в точной остановке. но никуда не едет, то через 1 час выдаёт ошибку "Сообщение 153 (ff99) станции управления", после чего лифт отключается. помогает перезапуск лифта. Особенно заметно...
Нет не ошибся, но понял. Под админом в Спульте заново вставил структуру из Мпультпро, в админе всё нормально, а в user структура осталась старой. Теперь что не так?
Здравствуйте. Настроили клиент-серверное ПО. Задали двух пользователей: один админ, второй user, который может только просматривать состояние лифтов. Сначала всё работало нормально, но последние две недели не обновляется только структура лифтов у user. На компьютере где стоит серверная часть...
Здравствуйте. Стоит ОС Windows XP SP3. Скачиваю Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь" последнюю версию 4.7.2 и она не устанавливается, при попытке запуска ничего не происходит. Версия 4.7 ставится нормально. Пробовал на других компьютерах с такой же ОС - тоже не устанавливается, а на...
Здравствуйте. Были ли у кого-нибудь проблемы с прошивкой Версия 64.36 Увеличена дальность устойчивой связи с ЛБ-Обь llpd6436 (24.03.2014) моноблока КЛШ-КСЛ Ethernet? Поставили моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet (с последней прошивкой) + роутер Tp-Link mr3020 + 3g (от Мегафона) связь есть, но проблемы с...
Нам сейчас Мегафон предложил услугу VPN. Они организуют нам выделенную локальную сеть, с серыми ip-адресами. Услуга бесплатная. Давали две тестовые симки, смогли связать удаленный моноблок и диспетчерскую без интернета, где моноблок поставили роутер с 3G модемом, а в диспетчерской 3G модем...
А какого оператора и какие роутеры и 3G модемы используете? И как устойчивость подключения 3G? А то мы взяли обычные роутеры с поддержкой 3G D-link-320NRU, TP-Link-и, модемы Huawei E173, всё работает, но раз-два в неделю отваливается модем, помогает только перезагрузка роутера, пробовали разные...