Результаты поиска

  1. S

    ЛБ6.X Станция УЭЛ и ЛБ 6.0-Р

    Но в конкретном лифте есть либо БУАД либо пускатель Поэтому иметь на ключи должно идти либо 24 либо 110 На дверные 24 на привода 110 Завтра посмотрю схему Если связаны " жёстко" то это косяк
  2. S

    ЛБ6.X Нейрон

    Нейрон как ремонтная связь- это их право Без БУУП УЭЛ недостаточно уродлив Но когда они через БУУП делают диспетчерскую связь - это нарушение двух основных принципов диспетчерской связи: 1 Не обеспечивается энергонезависимость связи от состояния источника питания блока в машинном помещении Нет...
  3. S

    ЛБ6.X микропрограмма ЛБ6

    2.2.9 похоже тоже не сохраняет дш.
  4. S

    ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

    С кортексами была проблема, не захотели работать с нейроном. При монтаже в доме 6 шулков, три блока с кортекс , три обычные. Которые обычные, через нейрон заработали. Кортексы нет. Про нейрон без коментариев. Проблему не копали , сделали на три блока связь мимо нейрона.
  5. S

    ЛБ6.X микропрограмма ЛБ6

    Теперь заливаю на релейки 2.3.0 и ли 2.2.9а. Осталось выяснить какие косяки у этой прошивки, и поддерживает ли она то что поддерживали более старые прошивки,например ложное проникновение при переменном напряжении, формирует ли состояние "переменное напряжение в ЦБ". Только прочитал что...
  6. S

    ЛБ6.X Станция УЭЛ и ЛБ 6.0-Р

    Плата управления ЦПУ. 331 и 332 напряжения от -L , поэтому все сигналы должны быть относительно -L. Т.е. 102 это -L. Всё что 110 это N. Если относительно -L не получается, то ВСЕ сигналы берутся относительно N. Но правильнее было-бы добиться от завода замены ЦПУ на нормальные, пока не кончилась...
  7. S

    ЛБ6.X микропрограмма ЛБ6

    В прошивках релейного 2.4.0, 2.4.1 появился старый косяк несохранения бит DS1, DS2 в предыстории аварий. Сначала думал что с лифтами что-то не так , но на стенде залил 2.3.0 - сохраняет дш в предыстории, залил 2.4.0 - не сохраняет. поменял на 2.4.1- опять не сохраняет. Так что всех с новым...
  8. S

    ЛБ6.X ЛБ6 блокирует работу платы ШУЛК 17

    Восстановить плату не пробовал? Если это болезнь этой модификации интерфейсной платы, то в ЛКДС наверное как-нибудь должны отреагировать ( отзыв с бесплатной заменой ) или хотя-бы предупредили что такая проблема есть. А то получается как с зависаниями релеек - заняли позицию сторонних наблюдателей.
  9. S

    ЛБ6.X про АРС

    Посмотрел руководство оказывается оно там есть. ( Мы тоже представители, правда местные )
  10. S

    ЛБ6.X про АРС

    На блоках с заделом рисуете чёрную метку?
  11. S

    ЛБ6.X про АРС

    Спасибо человеку, первым предложившим менять микросхему в интерфейсной плате на транзистор. Помогает очень в случае "нет связи с мкс". Мы ещё ставим в АРС 7 стабилитронов 5,1 в. по всем входам. Это для случая зависания АРСа по входу. на фото справа транзистор цифровой DTC 114E. Резистор в...
  12. S

    Windows нет обмена по шине ММИ

    Задача-чтобы система функционировала. Самое простое решение-оптимальное. Зачем " искать проблему" там где её нет, чтобы потом героически решать ?
  13. S

    Windows нет обмена по шине ММИ

    Подключи ММИ напрямую, через КОМ. Мы почти везде так подключили. Хуже точно не буде. Если нет свободного КОМ - купи, стоит копейки.
  14. S

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    ? При пропадании питания моноблока со свинцовым аккумулятором, если питания небыло достаточно долго он может при восстановлении питания не завестись, если напряжение на аккумуляторе сильно просело. При установке литиевого такого явления не наблюдаем, так как он отключается при снижении...
  15. S

    ЛБ6.X ЛБ Otis

    А для чего подаёте доп. сигнал на юзер и отключаете 37? Думаю что всё должно работать по типовой схеме подключения и 91 в 1.
  16. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Если ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ работал с этим лифтом, а потом перестал-то методом подкидывания другого блока или платы определиться кто виноват. Потом копать в соответствующем направлении.
  17. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Интересно, чем эта история закончилась ?
  18. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Даже при пробитом ключе напряжение на контакторах направления при отсутствии РКД (212) быть не может, так как ПСК запитывается через цепи безопасности. (212,64). А ключи синтековские КМОП.
  19. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Поменять АРС, параллельно поменять резисторы на фильтре (на фото они самые, сегодня меняли ), ПСК- маловероятно. ( 56 )
  20. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Замени АРС, На лифте проверь резисторы фильтра дверного привода, обычно в обрыве, ставим керамику.
Назад
Сверху