ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
котяра написал(а):
попробуй увеличить временныу интервалы этиx параметров. при переменном напряжении в цу бывают всяческие эфекты... они редки и лечатся некоторым увеличением времени конкретной неисправности.
и еще замечено что при обнвлении до 2.4.0 лучше делать дефолт...
дефолт это само собой... делаем. А эффектов ни каких никогда ненаблюдал при переменке на ПУ-1. Да и тут говорю же-не было такого пару лет.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
По схеме подключения.
Раньше все было нормально . Непонятно откуда КЗ ЦБ при 32=0?????????? и РДбезРКД?? Что физически может происходить с лифтом для такого эффекта?

По-моему с версии 9.3.6 КЗ ЦБ расширено блокировкой движения без РКД. Запускал ОБЬ на УЛЖ и столкнулся с этой проблемой на блоке 5.5Д. В этом блоке УБ работает только на 110 В. В итоге лифт ехал с одной открытой дверью по УБ. Лечится диодной перемычкой, подающей питание 24 на вход DS. В более поздних версиях эта часть функции отключается при 37=0. А MStat чего говорит? Ну, а раз "по схеме подключения", то УБ запитано переменным 110, что блоку однозначно не нравится.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
По схеме подключения.
Раньше все было нормально . Непонятно откуда КЗ ЦБ при 32=0?????????? и РДбезРКД?? Что физически может происходить с лифтом для такого эффекта?

По МБлогу всегда получается следующая картина перед "РДбезРКД": лифт стоит в ожидании. Потом при открытии двери появляется РОД вместе с РД. ДК,РКД пропадает, РОД и РД еще остается...
Скорее всего течет симистор на КВ или КН.
А вот откуда тогда к ЦБ при 32=0?????? Кто нибудь обяснит?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
По МБлогу всегда получается следующая картина перед "РДбезРКД": лифт стоит в ожидании. Потом при открытии двери появляется РОД вместе с РД. ДК,РКД пропадает, РОД и РД еще остается...
Скорее всего течет симистор на КВ или КН.
А вот откуда тогда к ЦБ при 32=0?????? Кто нибудь обяснит?

С этим все просто.

Исторически КЗЦБ это одновременное наличие РОД и РКД - разрешается/запрещается яч.32

Со временем, а именно 23 июля 2007 года, был добавлен алгоритм "Блокировка РД без РКД" как защита от возможных самоходов лифтов УПЛ/УЛЖ. Для управления этим алгоритмом выделена яч.42.

К сожалению доставить информацию до диспетчера о возникновении этого события можно было только используя расширенный протокол обмена по локальной шине и отобразить только в программе MPult.
А что делать тем счастливым обладателям "старых" КЛШ или просто КЛШ без компьютера?

Для разрешения данного противоречия, при возникновении состояния "Блокировка РД без РКД" - это состояние передается как состояние "КЗЦБ", при этом отображается как на КЛШ, так и через "старые" КЛШ в программе MPult как "КЗЦБ".

А для тех у кого КЛШ поддерживают расширенный протокол, в программе MPult состояние расшифровывается как "Блокировка РД без РКД".

В Вашем случае чтобы полностью запретить формирование "КЗЦБ" необходимо кроме 32 яч, обнулить и 42 яч NVRAM.

Но по идее надо бы лучше разобраться с ложными КН и КВ...
 
revit написал(а):
По МБлогу всегда получается следующая картина перед "РДбезРКД": лифт стоит в ожидании. Потом при открытии двери появляется РОД вместе с РД. ДК,РКД пропадает, РОД и РД еще остается...
Скорее всего течет симистор на КВ или КН.


Замени АРС,

На лифте проверь резисторы фильтра дверного привода, обычно в обрыве, ставим керамику.
 
oleg написал(а):
С этим все просто.......
..В Вашем случае чтобы полностью запретить формирование "КЗЦБ" необходимо кроме 32 яч, обнулить и 42 яч NVRAM.
Это то о чем я догадывался но собрать в логическую цепочку не мог. Теперь понятно. СПС.
Но по идее надо бы лучше разобраться с ложными КН и КВ...
Само собой - сказал механику поменять ПСК. если не поможет будем проверять фильтры и АРС.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Само собой - сказал механику поменять ПСК. если не поможет будем проверять фильтры и АРС.


Поменять АРС, параллельно поменять резисторы на фильтре SDC11482.JPG(на фото они самые, сегодня меняли ),
ПСК- маловероятно. ( 56 )
 

Вложения

  • SDC11482.JPG
    SDC11482.JPG
    471.4 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Фобос написал(а):
ПСК- маловероятно. ( 56 )

С чего бы это? Синтековские симисторы по качесту никогда не станут Тошибовскими! ПСК идут в ремонт как горячие пирожки на базаре...
Ну а резисторы с фильтров конечно не исключаю-т.к. те что монтируют в станциях -издевательство! Плод копеечного удешевления конечного продукта. Из той же оперы резисторы на ПТЗ. Мля, ну неужели нельзя было поставить с запасом мощности 5-ватки и нетонкопленочные??
 
Последнее редактирование модератором:
Даже при пробитом ключе напряжение на контакторах направления при отсутствии РКД (212) быть
не может, так как ПСК запитывается через цепи безопасности. (212,64).
А ключи синтековские КМОП.
 
revit написал(а):
На одном Лб6-Р (в 2.2.9) на УЛ-ПУ-1 начало часто вылазить такое
Вложение IPB #415
Понятно что дело в лифте-есть какие то кратковременные сбои, но вот совершенно сносит башню совокупность этих двух событий да еще почему-то при при 32=0. Не могу предположить что так может сбоить и давать такой эффект?? :blink:
P.S. Интересное дело-когда рассмотрел вставленный в сообщении скрин то обнаружил РОД во время движения и собранную ЦБ!!! Удивительно, но когда наблюдал за динамикой ничего подозрительного не было. Может дело в текущем симисторе?


Интересно, чем эта история закончилась ?
 
Добрый день!
Версия 6.0. На моноблоке не отключается кнопка "отказ", в чем причина ,подскажите? Лифт в работе.
 
Светлана написал(а):
Добрый день!
Версия 6.0. На моноблоке не отключается кнопка "отказ", в чем причина ,подскажите? Лифт в работе.

Для начала давайте будем разбираться в неточностях. Моноблок выглядит примерно вот так http://lkds.ru/catalog/basis/monoblock.php (во вкладке документация есть так же на него документация) на нем есть одна единственная кнопка сброса настроек на заводствие. Так же на нем есть dip-переключатели с помошью которых задается номер узлового модуля и светодиодные индикаторы среди которых так же нет индикатора "отказ".
Так как человек не глуппый я догадываюсь что вы имеете ввиду Лифтовой блок (тем более, что пишете в этой ветке). На них есть "отказ", но это не кнопка, а все же светодиодный индикатор.
Теперь по делу. Что при этом показывает лифт на пульте? Работает ли с блоком Сервисный прибор (Сервистул)? Вообщем дайте еще немного информации. но чаще всего индикатор "отказ" горит когда блок неисправен, т.е. не работает, а причин здесь уже может быть много.
P.S.: попрошу не обижаться, я не занудствовал, а просто уточнял терминологию.
 
1) При отсутствии обмена между станцией и блоком (между АРС и блоком для релейных).
2) Неисправность блока.
Первое легко проверить вставив ключ или тулс. Работает - значит нет обмена. Если не реагирует, значит второе.
 
1.Сам лифт (УКЛ) автономно работает исправно.
2.При этом на ЛБ V 6.0 одновременно горят индикаторы "работа" и " отказ"
3.Сервисный ключ определяется нормально.
4. При удалении сервисного ключа, индикатор " работа" на ЛБ гаснет, трижды мигает "отказ",затем на 1 сек. загорается "отказ" ровно, и переключается в режим "работа"
5. В течении 15 сек. блок ЛБ V 6.0 работает нормально, при этом едва заметно подмаргивает индикатор " отказ",через 15 сек. к светящемуся индикатору "работа" добавляется индикатор " отказ".
6.У диспетчера на компьютере высвечивается информация:
- нет напряжения в цепи управления
-нет обмена по МС "S"
- кабина стоит
(лифт при этом работает исправно)
голосовая связь с МП и КЛ исправна!
Помогите! :(
 
Если ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ работал с этим лифтом, а потом перестал-то методом подкидывания другого блока или платы определиться кто виноват. Потом копать в соответствующем направлении.
 
Светлана написал(а):

Питание канала обмена между станцией и блоком идёт из сетевого питания блока (примерно 22 В), тоесть без сети 220 работать не будет. Стоит проверить соединительный кабель блок-плата и правильность его подключения. Обмен информацией начнётся при остутствии FF (местоположение лифта не определено), отсутствии ошибок (41, 43, 44 и т. п.) и нахождении в режиме НР. Опторазвязку на плате МПУ тоже можно проверить.
 
Последнее редактирование модератором:
Где-то выкладывали прошивку ЛБ6.0 для распашника, не могу найти, помогите плиз! И схемку подключения к 0505М.10.1.20.00Э3 (Прошу прощения за off top).
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Где-то выкладывали прошивку ЛБ6.0 для распашника, не могу найти, помогите плиз! И схемку подключения к 0505М.10.1.20.00Э3 (Прошу прощения за off top).

Прошивка обычная для релейки... лежит на сайте... все умеет... в том числе и для "распашника" считать этажи...
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху