Результаты поиска

  1. art4424

    Windows Нумерация этажей в MPultPro

    читал и не раз, просто, открыв наименование этажей, кликнув мышкой в поле наименование ничего не происходит, надо оказывается три раза кликнуть и можно редактировать, по крайней мере у меня с одного и с двух кликов ничего не происходит.
  2. art4424

    Windows Нумерация этажей в MPultPro

    котяра спасибо
  3. art4424

    Windows Нумерация этажей в MPultPro

    Приветствую, 8 лифтов на 15 этажей (могилевские УЭЛ с ПУ-3), но первая посадочная площадка это этаж 2, соответственно последний 15 этаж это этаж 16, в кабине нумерация кнопок приказов со 2-го по 16 этаж. Вопрос: вообще есть возможность в мпульте настроить нумерацию в соответствии с реальной...
  4. art4424

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    взяли блок укл про см3, вставили в него интерфейсную плату от iAStar все работает, тот блок без интерфейсной платы так и моргает
  5. art4424

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Приветствую. Лифт SYMAX блок нам на него отправили iAStar 6.1 PRO CM3. Подключили на блоке светодиоды Работа и Отказ быстро попеременно мигают, без остановки, (при нажатии кнопки вызова октава молчит, блок молчит) что это значит, блок неисправен?
  6. art4424

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Приветствую. Подобный вопрос в этой ветке был, но я так и не понял решили его или нет, поэтому спрошу: подключили новый дом, установили блоки ШУЛК32 ЛБ 6.1 Pro, все подключено по схеме, в качестве переговорки в кабинах установлены Октавы (сопротивление SPC-MCC установлено), при нажатии кнопки...
  7. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    нашел уже
  8. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    теперь я понял где лежат все прошивки, просто всегда были сверху или в описании оборудования, а теперь убрали в самый низ страницы мелким шрифтом
  9. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    два человека написали что нет или нам показалось?
  10. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    Спрошу здесь, почему на сайте нет выложенных прошивок Nice ЛБ6 ?
  11. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    а че на сайте нет прошивки?
  12. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    поддержка не здесь, по телефону связывались, я отписался, чтобы вопрос открытым не висел
  13. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    Проблема с зацикливанием перебора решена. Спасибо тех.поддержке. Путем удаленного подключения к нашему диспетчерскому пульту были выявлены недочеты в прошивке блоков Canny ЛБ6.0 СМ3, внесены изменения в прошивку, обновление прошивки 5.2.2 будет выложено на сайте ЛКДС
  14. art4424

    ЛБ6.X Лифты и блоки ЛБ6 СМ3 Canny

    Приветствую. Имеем три лифта Canny с контроллером FR2000-STB-V9, подключили к диспетчерскому пульту и выявилась непонятка, при подключенном блоке через com-разъем при включении контроллера начинается перебор номеров этажей, затем перебор всех пунктов меню, после этого либо останавливается и...
  15. art4424

    Windows Дистрибутив ПО "Обь"

    спасибо, попробую
  16. art4424

    Windows Дистрибутив ПО "Обь"

    т.е. при удалении дистрибутива из панели управления - удаление программ все настройки остаются? последний раз в августе я так удалил программу и после установки ничего не сохранилось часов 10 сидел восстанавливал
  17. art4424

    Windows Дистрибутив ПО "Обь"

    Приветствую. Скачал новый дистрибутив, при установке выдает что У вас уже установлена предыдущая версия и т.д. и т.п., чтобы установить новый дистрибутив все сносить и настраивать заново?
  18. art4424

    ЛБ6.X Отсутствие обмена по последовательному каналу с СУЛ ШУЛК32

    нашли, предохранитель FU3, но не сам пред, а на обратной стороне панели на гнезде предохранителя отвалился проводок, непропай. Всем спасибо за помощь.
  19. art4424

    ЛБ6.X Отсутствие обмена по последовательному каналу с СУЛ ШУЛК32

    неисправность кренки это на контроллере, я так понимаю, мы его меняли на рабочий, выше описывал
  20. art4424

    ЛБ6.X Отсутствие обмена по последовательному каналу с СУЛ ШУЛК32

    Установлен ШУЛМ версия 506.6 станция 2014 года (была замена станции ШУЛК 503 версии, затопило 9 этаж, станция выгорела), преда FU11 нет, остальные преды проверили, все целые, до выходных работал, поэтому где-то что-то или вывалилось или отвалилось или отгорело. Завтра поищем схему станции и...
Назад
Сверху