Почему в новых схемах подключения ЛБ к ШУЛК-ПКЛ32 и ШУЛК-ПКЛ17 отсутствует подключение входа ABL. Из каких соображений его убрали?
 
revit написал(а):
Почему в новых схемах подключения ЛБ к ШУЛК-ПКЛ32 и ШУЛК-ПКЛ17 отсутствует подключение входа ABL. Из каких соображений его убрали?


Использование входа ABL отдано на усмотрение пользователя. Если нет необходимости использования входа для передачи какого-либо сигнала на диспетчерский пульт, его можно использовать для снятия сигнала с реле исправности лифта.
 
А как будет система сигнализировать об остановке лифта , допустим по причине сбоя электроники, если не используется вход ABL? Ведь плата управления может не в состоянии будет выдать такой сигнал и диспетчер не будет знать о простое лифта? Кстати сигнал с реле контроля фаз тоже заведен на реле аварии.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А как будет система сигнализировать об остановке лифта , допустим по причине сбоя электроники, если не используется вход ABL? Ведь плата управления может не в состоянии будет выдать такой сигнал и диспетчер не будет знать о простое лифта? Кстати сигнал с реле контроля фаз тоже заведен на реле аварии.

Довод железный... в случае падения последовательного канала или вообще его отсутствия - вход "ABL" это последняя возможность зажечь "красный фонарь" о неисправности на лифте.
Хотя сигнал "отсутствие связи со станцией управления" - это тоже сигнал о неисправности лифта.
 