Victorovich
Активист
Прошу "помощи клуба". Есть SILVER (Netis 310) и ЛБ 6.0-Р с АРС. Входы АРС: "напряжение цепи управления", РОД, РЗД, КВ, КН - DS-24В, развязка через оптоадаптеры ЛНГС465213.060.310. Как подать РКД - DS-110В? Вся цепь безопасности выполнена на DS-110! Оптоадаптер "держит" только 60В. Дополнительное реле, для развязки, ставить не желательно. Если подать НЦУ =110В, то входы =24В работать не будут.