Аккумуляторы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала

revit

Гуру
Этим летом жара у нас сильная и аккумуляторов уже полтора десятка поменяли только за лето.
Хочу поделиться инфой по некоторых использованным акумам
Поскольку используем бесперебойники IPPON то в основном приходится менять вот такие.
Они отрабатывают по два с половиной -три года а бывает и четыре. Это неплохо, учитывая что оборудование стоит в закрытом ящике. практически без вентиляции (с небольшими отверстиями).
Изображение
После того как установленные ранее ноунэймовые и какие-то китайские , уже пошли "по второму кругу" не отработав и пары лет, то сейчас приобретаем только такие как у иппона т.е. CSB. Они продаются с номером партии на который дается гарантия пол года. Цена у них вполтора раза выше чем всяких ноунэйм.
Изображение
Вот такие работали меньше-полтора-два года. Похожи на подделку. У Дельты другое оформление - http://www.delta-batt.com/catalog/ups/
Изображение
Изображение
Эти неплохие. Точно не помню но кажется попадались тоже в иппонах. Похоже настоящие - http://www.yuasa.ru/produkciya.html Завленый срок службы -5 лет.
Изображение
А вот такое чудо недавно покупали и поменяли. Не отработали и года. По весу гораздо легче CSB и других выше упомянутых. пластик на вид тонкий. Вообщем г.... полное.
Изображение
А это заменили на моноблоке 2007 года. Два года поработал.
Изображение
 
Последнее редактирование модератором:
Мы используем бесперебойники APC. Беда в том, что заряд батарей идёт постоянно. Учитывая круглосуточную работу оборудования, не мудрено, что аккумуляторы вспухнут от перезаряда. Этот факт заставлять производить замену аккумуляторов раньше времени.
 
Alex написал(а):
Мы используем бесперебойники APC. Беда в том, что заряд батарей идёт постоянно. Учитывая круглосуточную работу оборудования, не мудрено, что аккумуляторы вспухнут от перезаряда. Этот факт заставлять производить замену аккумуляторов раньше времени.

Ну и какой примерно срок службы? Мне этот производитель тоже как то больше внушает доверия.
 
lms-i написал(а):
Ну и какой примерно срок службы? Мне этот производитель тоже как то больше внушает доверия.

А внутри что? Не удивлюсь если тот же CSB...

И вот вопрос-можно ли данные аккумы использовать в вертикальном положении (90 градусов набок)???? YUASA заявляет что возможна работа в любом положении, а другие????
 
Последнее редактирование модератором:
Тоже эксплуатируем APC, они как то по сравнению с остальными ИБП более стабильны в работе... Держали нагрузку, по времени точно сколько не скажу, но поболе других... (что интересно, аккумы в них не на 700, а на 900 мА/ч такого же размера)

После по экономическим показателям закупились Ippon и еще какие-то, то ли Smart, то ли еще какие, но не держут вообще...успеют попищать и вырубаются.., так, что при подаче напруги даже не включались.

Ippon средне показал себя.

В APC аккумуляторы уже своё отработали, надо менять.. пробовали подсадить на автомобильный аккум, но стоит защита.. которая отрубает через какое-то время... приблизительно через час, бывало меньше... так что нецелесообразно.. время работы от батареи не увеличить.

Имеется в наличии APC на 1500, там два аккума последовательно.., то бишь схема на 24В. Один аккум сдох наглухо, второй живой... надо искать умершему замену... Вот пока не попадались на глаза достойные варианты..

Аккумы насколько понимаю "сухие", необслуживаемые.., вроде как должны функционировать в любом положении..
 
Последнее редактирование модератором:
Беда ещё в том, что аккумуляторы находятся на постоянном подзаряде, а оборудование работает круглые сутки. В результате аккумуляторы пухнут от перезарядки и теряют ёмкость. На компы с КСЛами для удалённых лифтов мы ставим автомобильные аккумуляторы. Источники APC. Ничего, работают.
 
В моноблоке сдыхает аккумулятор. Моноблоку всего 1,5 года.
Кто подскажет что можно предпринять эффективное?
 
Последнее редактирование модератором:
РЭМ написал(а):
В моноблоке сдыхает аккумулятор. Моноблоку всего 1,5 года.
Кто подскажет что можно предпринять эффективное?

Необходимо уточнить исполнение моноблока и тип аккумулятора?
Сдыхает массово, или на одном конкретном моноблоке?
Сдыхает, так что не работает вообще, или теряет емкость и не обеспечивает
долговременного питания?
 
РЭМ написал(а):
В моноблоке сдыхает аккумулятор. Моноблоку всего 1,5 года.
Кто подскажет что можно предпринять эффективное?

1. Заменить на новый аккумулятор.
2. запитать от внешнего ИБП.
третьего не дано :D
 
oleg написал(а):
Необходимо уточнить исполнение моноблока и тип аккумулятора?
Сдыхает массово, или на одном конкретном моноблоке?
Сдыхает, так что не работает вообще, или теряет емкость и не обеспечивает
долговременного питания?

Сдыхает на одном моноблоке 433 МГц, не обеспечивая долговременного питания!
Причём подключено всего 4 ЛБ и больше ничего.

revit написал(а):
1. Заменить на новый аккумулятор.
2. запитать от внешнего ИБП.
третьего не дано :D

Судя по всему это самое оптимальное решение! :D
 
Последнее редактирование модератором:
РЭМ написал(а):
Сдыхает на одном моноблоке 433 МГц, не обеспечивая долговременного питания!
Причём подключено всего 4 ЛБ и больше ничего.

Посмотрите на всякий случай цепь заряда этого моноблока и проконтролируйте напряжение и ток заряда аккумулятора...
 
РЭМ написал(а):
Сдыхает на одном моноблоке 433 МГц
Причём подключено всего 4 ЛБ и больше ничего.

Давайте попробуем разобраться...
1. Уточните пожалуйста тип аккумулятора который применён в данном моноблоке - свинцово-кислотный
(чёрного цвета, ёмкость 3.6 Ач или 3.2 Ач, напряжение 12 В) или Li-Ion батарея (небольшой параллелепипед синего цвета, ёмкость 2.6 Ач.);

не обеспечивая долговременного питания!

2. Как долго работает моноблок в автономном режиме при этих 4-х блоках?
3. Эта проблема на данном моноблоке сразу проявилась или через 1.5 года?
4. Все 1.5 года моноблок проработал с одним и тем же аккумулятором или Вы успели "родной" аккумулятор заменить на новый и он также быстро вышел из строя?
 
Последнее редактирование модератором:
В ИБП фирмы APC в подавляющем большинстве стоят те самые свинцовые аккумы CSB. Поскольку данные аккумы являются герметичными необслуживаемыми, то положение, в котором они находятся, практически не играет роли.

Путём натурных экспериментов в своё время было выяснено, что к ИБП APC вполне допустимо подключать свинцовые автомобильные и прочие аккумы с сохранением правил эксплуатации для обслуживаемых и необслуживаемых. Подключали батареи и 12, и 24 вольта. Всё прекрасно работало.

У знакомых уже года 4 стоит Smart APC 1500 с подключёнными двумя (!) танковыми (!) аккумами на 24 вольта. Единственная проблема была объяснить смартовому софту на сервере, что ёмкость батарей может в несколько раз превышать номинальную. )))

Кстати, постоянный подзаряд свинцовым аккумам не только не вреден, но и полезен, imnsho.
 
Последнее редактирование модератором:
На новом КСЛ-е декабря 2010года вздулся аккум. Моно без него работает.
Поскольку у нас применяются модемы и подпитываются они внешнимми упсами, то прекрасно можно обойтись и без встроенного, но интересно другое: где такие брать ?
Кроме цифр 705462 ничего больше непонятно. Китайский пока еще не выучил.
Яндекс такое в упор не видит. Гугль находит только в далеком Алибаба.ком..
Кто-то уже приобретал такие?
 
revit написал(а):
На новом КСЛ-е декабря 2010года вздулся аккум. Моно без него работает.
Поскольку у нас применяются модемы и подпитываются они внешнимми упсами, то прекрасно можно обойтись и без встроенного, но интересно другое: где такие брать ?
Кроме цифр 705462 ничего больше непонятно. Китайский пока еще не выучил.
Яндекс такое в упор не видит. Гугль находит только в далеком Алибаба.ком..
Кто-то уже приобретал такие?


В КСЛ уже ставят аккумуляторы7
Если имеется в виду моноблок, то в них АКБ 12V 2600mAh.
Мы их приобретаем в ЛКДС, и все свинцовые на них меняем. Пока к этим аккумуляторам вопросов нет.
У них встроенный контроллер, который
1.ограничивает разряд ( при снижении напр до 9 в- отключается.)
2.защита от КЗ ( 4А) очень эффективная.
3.контролирует заряд.
 
Фобос написал(а):
В КСЛ уже ставят аккумуляторы7
Если имеется в виду моноблок,.
Ну да, конечно-моноблок...
Фобос написал(а):
то в них АКБ 12V 2600mAh.
Он самый,. 1024.jpg
Мы их приобретаем в ЛКДС, и все свинцовые на них меняем. Пока к этим аккумуляторам вопросов нет.
У них встроенный контроллер, который
1.ограничивает разряд ( при снижении напр до 9 в- отключается.)
2.защита от КЗ ( 4А) очень эффективная.
3.контролирует заряд.
Видимо в моем случае что-то не срослось... :) Но это пока единственный.
 

Вложения

  • 1024.jpg
    1024.jpg
    54.1 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну да, конечно-моноблок...
Он самый,.
Видимо в моем случае что-то не срослось... :) Но это пока единственный.

Если вспухший не выбросил, неплохо-бы его расковырять и проверить контроллер,
интересно выяснить отчего он вспух?
Контроллер виноват или батареи?
 
Фобос написал(а):
Если вспухший не выбросил, неплохо-бы его расковырять и проверить контроллер,
интересно выяснить отчего он вспух?
Контроллер виноват или батареи?

Виноват один мосфет в контроллере-он в коротыше. Брачок видимо.
 
Где можно приобрести аккумуляторы для ЛБ 6 Pro и моноблоков кроме ЛКДС? Кто производитель?
 
Van Gog написал(а):
Где можно приобрести аккумуляторы для ЛБ 6 Pro и моноблоков кроме ЛКДС? Кто производитель?
revit написал(а):
Яндекс такое в упор не видит. Гугль находит только в далеком Алибаба.ком..
:)
Думаю ЛКДС нужно в прайсе позицию ввести.

А кто нибудь использовал для ИБП аккумуляторы General Security GS 12-7? Хотелось бы узнать о качестве данных аккумов. Всегда брал CSB или SVEN но сейчас они не доступны и предлагают GS.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху