"Аварийная блокировка"

Ну допустим 2 не надо для новых прошивок, хотя хуже не будет. :D
А на ABL лучше подключить сигнал аварийной остановки лифта 420-421/422-423 и 39=1, 47=0
 
Последнее редактирование модератором:
Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать.
И еще не подскажете по адаптеру релейной станции, если на вход "110" подали 220вольт, сгорит он?
 
egene_1 написал(а):
Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать.
И еще не подскажете по адаптеру релейной станции, если на вход "110" подали 220вольт, сгорит он?

сгорит. но не сразу :) если вам надо контролировать 220в, то на каждый входадаптера (где будет 220в) последовательно подсоединяйте сопротивление номиналом 110-200кОм.

revit написал(а):
Ну допустим 2 не надо для новых прошивок, хотя хуже не будет. :D


надо память без "мусора"... иначе результат непредсказуем... прошивки то от разных типов...

egene_1 написал(а):
Большое спасибо, перепрошить в "релейную" прошивку я что то не додумался (думал разницы нет, какая прошивка для абл), а в 12 ячейку я записывал 27 или 127, видимо я не совсем понял какой код надо записывать.


Записывается номер состояния, а не номер ячейки NVRAM. И как сказал revit -ТР это не -Р.

Перепрошивка конечно не обязательна. Просто так проще и результат предсказуем.
 
Последнее редактирование модератором:
Пришлось все же прошить в ТР, и все заработало с кодом 109 на абл.
 
Я только одного не понял- зачем смотреть только отключение лифта, если можно смотреть и отключение и перевод в другие режимы и аварийные остановки лифта по сигналу ABL?
 
Последнее редактирование модератором:
Я не совсем понял как это сделать, провод abl один, клемм 4 штуки 420-423.
"Дисп. 1 420, 421 При неисправностях в шкафу или в системе управления лифтом
замыкаются контакты KV5:2, при устранении неисправности кон-
такты KV5:2 размыкаются."
По этому сигналу?
 
Последнее редактирование модератором:
Да.
Если есть желание можно запараллелить и 422-423, но там и на залипшие кнопки вызова будет давать сигнал.

Можно их и отдельно использовать через юзерские входы USER1, USER2 и подписать в программе соответствующим образом, но это уже излишнее если планируете порт использовать.
 
Последнее редактирование модератором:
до порта еще может долго дело не дойдет, наверное надо пока user1 и user2 сделать. На них надо тоже 24 вольта подавать через контакты реле или на землю замыкать?
 
Последнее редактирование модератором:
egene_1 написал(а):
до порта еще может долго дело не дойдет, наверное надо пока user1 и user2 сделать. На них надо тоже 24 вольта подавать через контакты реле или на землю замыкать?


на землю. user это входы сухого контакта.

Да кстати. user1 и 2 в исполнении -ТР уже назначены по умолчанию на РЦБ и проникновение в шахту соответственно. :)

так что используй user3.. алгоритм тот же...
 