Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной

  • Автор темы Автор темы egene_1
  • Дата начала Дата начала

egene_1

Знаток
Есть такая опция в лифтовых блоках 6 "Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной". У нас на многих лифтах установлена "октава", при включении в блоке проверки связи на многих выдается "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Приходишь на лифт, проверяешь, связь хорошая, я слышу диспетчера, он меня тоже. Проблемы проверки связи из-за октавы? Проверка работает только на "микрофон - динамик". Сразу оговорюсь, я не ставлю резистор, что идет в комплекте с октавой, может в этом дело?
 
egene_1 написал(а):
Есть такая опция в лифтовых блоках 6 "Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной". У нас на многих лифтах установлена "октава", при включении в блоке проверки связи на многих выдается "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Приходишь на лифт, проверяешь, связь хорошая, я слышу диспетчера, он меня тоже. Проблемы проверки связи из-за октавы? Проверка работает только на "микрофон - динамик". Сразу оговорюсь, я не ставлю резистор, что идет в комплекте с октавой, может в этом дело?


При использовании "Октавы" проверка ГГС невозможна. Поэтому данную опцию использовать нельзя. Всегда будет ошибка.
Данная опция работает только в случае "микрофон-динамик".
 
Назад