ЛБ7.X Блокировка сигналов

  • Автор темы Автор темы GENNADII
  • Дата начала Дата начала
ЛБ7.X

GENNADII

Новичок
Периодически мучает проблема:приходит сигнал "пожар"(что-то делают по ремонту в доме,не сдан в эксплуатацию)диспетчер не может его заблокировать(ОН периодически даёт о себе знать звуковым сообщением).Как можно его временно заблокировать(что-то должно быть на такой случачай предусмотренно)?
 
Последнее редактирование модератором:
Отключить пожарку от станции. ЛБ всего лишь передаёт данные, полученные от станции.
 
Alex написал(а):
Отключить пожарку от станции. ЛБ всего лишь передаёт данные, полученные от станции.

Жильцов в доме пока нет,на пожарном пульте диспетчера то же пока нет,поэтому сигнал пожара руководство не разрешит отключать.Именно поэтому хочу узнать предусмотренна ли функция временной блокировки сигнала в подобных случаях,подскажите пожайлуста.
 
Последнее редактирование модератором:
В новостройках система пожарной охраны ещё недонастроена, жильцы устанавливают свои порядки, сверля всё и вся, снимают "лишние" датчики в квартирах, курят. А это неизбежно приходит в станцию управления. Так что решите этот вопрос с обслугой дымоудаления или с владельцем.
 
Alex написал(а):
В новостройках система пожарной охраны ещё недонастроена, жильцы устанавливают свои порядки, сверля всё и вся, снимают "лишние" датчики в квартирах, курят. А это неизбежно приходит в станцию управления. Так что решите этот вопрос с обслугой дымоудаления или с владельцем.

Ответьте пожайлуста,существует ли возможность блокировки сигнала диспетчером или нет?В любом случае спасибо за участие.
 
GEN, вместо хотя бы поверхностного изучения документации на диспетчерский комплекс и функций ПО, Вы 2-ий день выпрашиваете у участников форума готовое решение! Пожалуйста, 57=0 и 91=0 в NVRAM - живите в спокойном неведении!!
 
Извините,просто на работе запарка постоянная.Одновременно приходится решать вопросы не только с Обью.А этот форум помогает быстрее решить возникший вопрос,пока решается другой.У нас несколько разных систем диспечерезации.Поэтому и приходится "голопом по европе.",а результат этого Вы правильно назвали.
 
Виноградов написал(а):
GEN, вместо хотя бы поверхностного изучения документации на диспетчерский комплекс и функций ПО, Вы 2-ий день выпрашиваете у участников форума готовое решение! Пожалуйста, 57=0 и 91=0 в NVRAM - живите в спокойном неведении!!

Для GEN: Только это не решит вашу проблему вообще никак. Если диспетчер не будет видеть остановку лифта, то это только усугубит ситуацию -жильцы и прочие строители его всё равно звонками достанут о стоячих лифтах, а он будет как слепой котенок в экран смотреть и твердить им в трубку " я не вижу что у вас лифты стоят, у меня на экране они работают...."
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху