Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Marusya написал(а):У нас эскалаторы и лифты KONE,
вышеуказанные типы блоков для них подходят?
в прайсе КД "Обь" на лифтовые блоки варианта с лифтами KONE нет
(для эскалаторов вроде ЛБ6.0-ЭСК подойдет), а что делать с лифтами?
и конечно нужны эл. схемы
Marusya написал(а):Спасибо, Олег,
а мона еще тогда вопрос про лифты?
датчики УКСЛ и этажа/проникн. в шахту для KONE системой "Обь" не контролируются?
а как же выполнение правил безопасности ПБ для лифтов?
или я что-то не поняла?
oleg написал(а):Это вопрос скорее в компанию KONE - лифты поставляемые в настоящее время в Россию - ДОЛЖНЫ соответствовать ПБ10-558-03 и выполнять вышеуказанные требования. Задача диспетчерского комплекса - донести эту информацию от лифта до персонала.