Windows Дистрибутив ПО "Обь"

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
ВячеславK написал(а):
Можете пояснить цель замены сообщения? Сейчас придется диспетчеров всех инструктировать, а они зададут простой вопрос "Зачем?" Хотелось бы иметь расширенный ответ! Спасибо!
Этот вопрос поднимался мною много раз с 2007 года. Я достаточно подробно постарался описать проблему тут:
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=20871
Сегодня диспетчера уже оценили такую формулировку. Цитирую дословно: "теперь, хорошо, понятно, а то бывало что одновременно показывает "кабина на 1 этаже" и "кабина стоит между этажами" и думай что хочешь...."

Будет конечно небольшая проблема с документацией, но в новой документации, я надеюсь поправят формулировку. А для совместимости со старой документацией и для понимания пользователями, можно рядом с новой формулировкой в скобках писать ("Кабина стоит между этажами" в старой версии). Со временем все привыкнут, а документация у всех обновится.
 
Последнее редактирование модератором:
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, MPultPro v4.7.2.7, LKDSDisp v4.7.2.11 в которых:

- сообщение "Кабина стоит между этажами" заменено на "Не открыты двери после движения"
- исправлены расшифровки сообщений станции управления НКУ МППЛ2 и THYSSEN MCI/CMC

Где скачать можно?
 
Последнее редактирование модератором:
Автоматическое обновление уже используется в дистрибутиве 4.7.2.
 
revit написал(а):
Автоматическое обновление уже используется в дистрибутиве 4.7.2.

Стоит 4.7.2 и MPultPro не обновилось. После установки последней версии LKDSDrv у MPultPro версия 4.7.2.3
upd. Всё обновилось вручную по инструкции
 
Последнее редактирование модератором:
SkOi написал(а):
Стоит 4.7.2 и MPultPro не обновилось. После установки последней версии LKDSDrv у MPultPro версия 4.7.2.3
upd. Всё обновилось вручную по инструкции
Можно и вручную.Автоматическое срабатывает в 2 часа ночи. Ну и перезапустить нужно МПульт наверное после него.
 
poiZon написал(а):
Ставлю галочку, на вопрос отвечаю ок, открываю параметры еще раз галки нет.

Был недочет - если нажать на "Проверка аккумулятора" и затем отказаться от изменений, то изменения в NVRAM не производились, но "галка" в "Проверка аккумулятора" менялась.

Выложено обновление LKDSDrvCfg v4.7.2.4, MScanPro v4.7.2.4, NodeTool v4.7.2.3 в которых это исправлено.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Был недочет - если нажать на "Проверка аккумулятора" и затем отказаться от изменений, то изменения в NVRAM не производились, но "галка" в "Проверка аккумулятора" менялась.

Выложено обновление LKDSDrvCfg v4.7.2.4, MScanPro v4.7.2.4, NodeTool v4.7.2.3 в которых это исправлено.


Объясните мне, дураку не разумному, логику работы этой опции. Открываю параметры слота, ставлю глочку на проверке аккумулятора, сразу выскакивает вопрос о включении теста и рестарте, я жму ок, окна закрываются, а дальше что?
 
Подскажите пожалуйста. Программа была удалена грубым способом, через F8. При попытке адекватно удалить через панель управления выбрасывает окошко. Как это решить?

________________LKDS.jpg

P.S. Все это происходит при попытке удалить LKDSDrvDst
 

Вложения

  • ________________LKDS.jpg
    ________________LKDS.jpg
    22.3 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
АлексейК написал(а):
Подскажите пожалуйста. Программа была удалена грубым способом, через F8. При попытке адекватно удалить через панель управления выбрасывает окошко. Как это решить?

Вложение IPB #1159

P.S. Все это происходит при попытке удалить LKDSDrvDst


был у меня похожий косяк... решил так... из развёрнутого дистрибьютива на сайте по-файлово копировал и вставлял в соответствующие папки на компе.. потом уж и переустановил...
 
А заново установить, чтобы потом корректно удалить ?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А заново установить, чтобы потом корректно удалить ?

Первое что попробовал. Блокирует установку с требованием прежде удалить старую версию
 
poiZon написал(а):
Объясните мне, дураку не разумному, логику работы этой опции. Открываю параметры слота, ставлю глочку на проверке аккумулятора, сразу выскакивает вопрос о включении теста и рестарте, я жму ок, окна закрываются, а дальше что?

Если вопрос-подтверждение был "Отключить контроль аккумулятора и произвести рестарт ?", то, в, случае нажатия кнопки "Да", производится отключение контроля аккумулятора устройства СМ3 и рестарт устройства СМ3. Окно параметров слота закрывается и узловое устройство СМ3 перестаёт выдавать сообщение о неисправности аккумулятора. При следующем обращении к "Параметрам слота" признак "проверка аккумулятора" не установлен.

Если вопрос-подтверждение был "Включить контроль аккумулятора и произвести рестарт ?", то, в, случае нажатия кнопки "Да", производится включение контроля аккумулятора устройства СМ3 и рестарт устройства СМ3. Окно параметров слота закрывается и узловое устройство СМ3 начинает выдавать сообщение в случае неисправности аккумулятора. При следующем обращении к "Параметрам слота" признак "проверка аккумулятора" установлен.


АлексейК написал(а):
Первое что попробовал. Блокирует установку с требованием прежде удалить старую версию

Какая версия установленного ПО LKDSDrvDst.PNG ?
 

Вложения

  • LKDSDrvDst.PNG
    LKDSDrvDst.PNG
    101.8 KB · Просмотры: 1
АлексейК написал(а):
4.7.2 Как и у вас на скрине

Пробовали ли восстанавливать Repair1.PNG ?

Если восстановить не получилось, то:

Попробуйте скачать вначале:

http://www.lkds.ru/soft/unpacked/4.7.2/LKDSDrv.msi

запустить скачанный LKDSDrv.msi и восстановить ПО Repair.PNG
а затем уже удалить.

Если не получится, то скачать:

http://www.lkds.ru/soft/unpacked/4.7.2_/LKDSDrv.msi

опять же запустить скачанный и восстановить ПО Repair.PNG
а затем уже удалить.
 

Вложения

  • Repair.PNG
    Repair.PNG
    15.7 KB · Просмотры: 1
  • Repair1.PNG
    Repair1.PNG
    93.1 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Выложен новый (от 06.06.2016) выпуск дистрибутива 4.7.2.

В нем содержаться все обновленные файлы на текущий момент.

Для тех кто использует ПО версии 4.7.1 и ниже, либо использует 4.7.2, но не использует автоматическое обновление ПО нужно переустановить ПО. Иначе будут неверно опознаны лифтовые блоки следующих исполнений:

iAStar
GTE
AUTINOR
THYSSEN CMC
DAESUNG
AS380
ECL1
ECLIPSE

если загрузить в эти лифтовые блоки микропрограммы последней версии
 
Не устанавливается драйвер для разьема usb в прошке 6.1pro cm3 версия прошивки 6 2 2 блок свежак от 07 2016г прошивка с завода.
334455.jpg
В папке drvusb в inf отсутствует информация об этих vid и pid.
 

Вложения

  • 334455.jpg
    334455.jpg
    40.4 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху