Александр Смышляев написал(а):
Не стоит забывать еще и то, что одной "Октавы" мало, нужно еще и блок питания для неё (бесперебойный).

Ну да и это еще одна головная боль связиста.. в хорошем смысле ... :)
 
На мой взгляд - надуманная проблема, неужели так долго поставить резистор в разрыв провода SPC? И не может ЛКДС предусмотреть все варианты на наших лифтах.
 
Последнее редактирование модератором:
fess77 написал(а):
На мой взгляд - надуманная проблема, неужели так долго поставить резистор в разрыв провода SPC? И не может ЛКДС предусмотреть все варианты на наших лифтах.
Хрип в динамике при ответе подтверждения вызова вы считаете надуманной проблемой?
Меня заказчик один раз носом ткнул и заставил блок поменять...И случай не единичный был.
Но ответ это все фигня, просто теперь выясняется что эти 40 ом еще и свист устраняют и голос диспетчера улучшает и все в один голос утвеждают что нужно его ставить, хотя мы никогда такие не ставили, а регулировали усилением микрофона и вынесением динамика на кабину. Если он нужен во всех случаях, то я не понимаю почему я должен его вешать неизвестно где, да еще и искать их? А ЛКДС так и молчит про это резистор...
А что у Всех ответ "чистый" и хорошо слышимый?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Хрип в динамике при ответе подтверждения вызова вы считаете надуманной проблемой?
Меня заказчик один раз носом ткнул и заставил блок поменять...И случай не единичный был.
Но ответ это все фигня, просто теперь выясняется что эти 40 ом еще и свист устраняют и голос диспетчера улучшает и все в один голос утвеждают что нужно его ставить, хотя мы никогда такие не ставили, а регулировали усилением микрофона и вынесением динамика на кабину. Если он нужен во всех случаях, то я не понимаю почему я должен его вешать неизвестно где, да еще и искать их? А ЛКДС так и молчит про это резистор...
А что у Всех ответ "чистый" и хорошо слышимый?

Наша контора, "Союзлифтмонтаж", кроме текущего обслуживания, занимается установкой новых лифтов и заменой старых на новые. Я пробиваю вопрос на изначальной, при монтаже, установке "комплекта ремонтной связи "Обь", вместо штатной системы. Необходимо согласование с заводами-изготовителями лифтов. Если получится, то "будут и волки сыты, и овцы целы". Т. е. и связь ЛКДС, и технадзор без претензий, и заказчик будет оплачивать именно этот комплект.
 
Викторович написал(а):
Наша контора, "Союзлифтмонтаж", кроме текущего обслуживания, занимается установкой новых лифтов и заменой старых на новые. Я пробиваю вопрос на изначальной, при монтаже, установке "комплекта ремонтной связи "Обь", вместо штатной системы. Необходимо согласование с заводами-изготовителями лифтов. Если получится, то "будут и волки сыты, и овцы целы". Т. е. и связь ЛКДС, и технадзор без претензий, и заказчик будет оплачивать именно этот комплект.

Не знаю как у Вас, а у нас ЩЛЗ Рязань очень любит и их поделки. ЛБ вместо УКСЛов я им предлагал ставить, но бесполезно -там свои игры.
 
Александр Смышляев написал(а):
Каждому своё.
К тому же (не знаю как у вас) во многих местах где я бывал, утро начинается с обхода (помывки) лифтов с проверкой разговорки.
Не стоит забывать еще и то, что одной "Октавы" мало, нужно еще и блок питания для неё (бесперебойный).

На лифтах типа ШУЛК, ШУЛМ и т.д. устанавливается штатный переговорный комплект "Капель". На LG интерком. И тот и другой имеют выходы для подключения к внешней диспетчерской, особенно "Капель". Неужели проблемматично сделать устройства согласования для подключения этих штатных систем связи к блокам "Обь" чтобы не ломать голову и оборудование. Тем более, что Щербинский завод имеет связь с "Лифт-Комплекс ДС", http://www.shlk.ru/396248079, и есть вариант договориться с "Щербинцами" о применении на их лифтах продукции "Обь".
 
Викторович написал(а):
На лифтах типа ШУЛК, ШУЛМ и т.д. устанавливается штатный переговорный комплект "Капель". На LG интерком. И тот и другой имеют выходы для подключения к внешней диспетчерской, особенно "Капель". Неужели проблемматично сделать устройства согласования для подключения этих штатных систем связи к блокам "Обь" чтобы не ломать голову и оборудование. Тем более, что Щербинский завод имеет связь с "Лифт-Комплекс ДС", http://www.shlk.ru/396248079, и есть вариант договориться с "Щербинцами" о применении на их лифтах продукции "Обь".

Да , в иделе должен быть штатный блок приспособленный ко всеим системам, но оно ЩЛЗ ненать-еще и этими проблемами заниматься. Им хоть бы с лифтами то все до ума до вести..
 
revit написал(а):
Да , в иделе должен быть штатный блок приспособленный ко всеим системам, но оно ЩЛЗ ненать-еще и этими проблемами заниматься. Им хоть бы с лифтами то все до ума до вести..

Да дело не только в ЩЛЗ. Каждый лифт -LG, OTIS, KONE и т.д. имеют свои переговорные комплекты. Вопрос в том, чтобы не ломать штатные системы (как в рекомендованой схеме подключения для LG) а иметь переходные согласующие устройства, позволяющие без переделки подключать блок к "родным" переговорным комплектам. Что-то типа адаптеров, для каждого конкретного типа лифтов. Если имеем блок 6.0-LG то должен быть и адаптер для согласования с интеркомом. В принципе я не думаю, что это ну очень уж сложно. Было бы желание!
 
"Долго читал, много думал" (с).

Да, блок согласований в комплекте к ЛБ - идеальный вариант. И, надеюсь, это мы скоро увидим.
А 40 Ом проверю на практике.
 
Викторович написал(а):
Было бы желание!
Это желание должно быть у всех (производителей, хотя бы наших) а не только у ЛКДС и нас с Вами! У первых его нет и не будет...
Если бы это на техническом уровне ввели в ГОСТ или разработали какой то спец стандарт на такое устройство то тогда глядишь и желение бы появилось. Но кто будет этим заниматься?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Это желание должно быть у всех (производителей, хотя бы наших) а не только у ЛКДС и нас с Вами! У первых его нет и не будет...
Если бы это на техническом уровне ввели в ГОСТ или разработали какой то спец стандарт на такое устройство то тогда глядишь и желение бы появилось. Но кто будет этим заниматься?

Я не вижу, что по этому поводу думают отцы-разработчики...
 
Викторович написал(а):
Я не вижу, что по этому поводу думают отцы-разработчики...

Здесь много сказано о разных штатных системах и переходниках. Мало того, что это увеличит стоимость, это потребует дополнительного бесперебойного источника для аварийной работы без сети. Как это безобразие будет обеспечивать связь, если несколько домов обесточено?
Так что хотеть не вредно! Вредно не хотеть! :)
 
Alex написал(а):
Здесь много сказано о разных штатных системах и переходниках. Мало того, что это увеличит стоимость, это потребует дополнительного бесперебойного источника для аварийной работы без сети.

Ты о чем? Если об Октаве-то да. Но мы о другом.... Вникни в тему.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ты о чем? Если об Октаве-то да. Но мы о другом.... Вникни в тему.

Вот именно, что вник! Чем больше наворотов, тем больше потребление по питанию, ведь каждый активный элемент должен получать запитку. ;)
 
Alex написал(а):
Вот именно, что вник! Чем больше наворотов, тем больше потребление по питанию, ведь каждый активный элемент должен получать запитку. ;)
Микрофон и динамик?.... :blink: О другом речи не было.
 
Последнее редактирование модератором:
Посмотреть вложение ____________________________.bmpПосмотреть вложение ______1.BMP
revit написал(а):
Микрофон и динамик?.... :blink: О другом речи не было.

Предлагаю рассмотреть переговорную связь свеженького ШУЛК 32 и "Комплекта ремонтной связи" Обь ЛНГС.465213.087-01 РЭ. Как в той детской рисоваке - "найдите похожие элементы". Думаю есть информация для размышления. Кто подробнее интересуется - http://www.lift.ryazan.ru/product2.htm Кому лень - см. схемы.
 

Вложения

Викторович написал(а):
Вложение IPB #287Вложение IPB #288
Предлагаю рассмотреть переговорную связь свеженького ШУЛК 32 и "Комплекта ремонтной связи" Обь ЛНГС.465213.087-01 РЭ. Как в той детской рисоваке - "найдите похожие элементы". Думаю есть информация для размышления. Кто подробнее интересуется - http://www.lift.ryazan.ru/product2.htm Кому лень - см. схемы.

Н-да интересно. А кто такой Сатурн? Схема абсолютно повторяет Нейроновскую...
А вот у ЛКДС хоть внешне и похоже (названия такие же) но свое.
 
Последнее редактирование модератором:
"Вопрос в том, чтобы не ломать штатные системы (как в рекомендованой схеме подключения для LG)" Всегда оставляем родную связь, она же ремонтная. Бууп с Сатурном так нормально и не работают, только с АСУДом.
 
revit написал(а):
Н-да интересно. А кто такой Сатурн? Схема абсолютно повторяет Нейроновскую...
А вот у ЛКДС хоть внешне и похоже (названия такие же) но свое.

Это "Нейрон" и есть!

Виталий177 написал(а):
"Вопрос в том, чтобы не ломать штатные системы (как в рекомендованой схеме подключения для LG)" Всегда оставляем родную связь, она же ремонтная. Бууп с Сатурном так нормально и не работают, только с АСУДом.

Это при условии, что в стояке найдутся четыре запасных жилы. Не всегда такие подарки бывают! Чаще приходиться лезть в шахту и прокладывать дополнительные нитки.
 
Здесь много сказано о разных штатных системах и переходниках. Мало того, что это увеличит стоимость, это потребует дополнительного бесперебойного источника для аварийной работы без сети. Как это безобразие будет обеспечивать связь, если несколько домов обесточено?
Так что хотеть не вредно! Вредно не хотеть!

а например Шиндлер кто монтировал?
там панель сенсорная и без питания лифта вызов вообще не работает, ставить ИБП на весь лифт?
отдельную кнопку ставить - лифт уродовать, заказчик вы...скажет по полной,
я там релюшку вешал на пищалку штатную и ей замыкал кнопку вызова...
а свободных жил вообще нет, доп. кабель вешаем...
 