Windows Индикация наличия пассажира в кабине лифта

  • Автор темы Автор темы art4424
  • Дата начала Дата начала

art4424

Участник
Приветствую. К сети Обь подключен дом (4 подъезда, 4 лифта), во всех 4 подъездах стоят шулки 32 версия контроллера лифта 501, пол в кабине лифта обычный, неподвижный, соответсвтенно подпольники отсутствуют, в 3-х подъездах MPult постоянно показывает наличие пассажира в кабине, а на одном лифте в связи с ремонтом был заменен контроллер СУЛ, поставили контроллер от 502 версии с заменой процессора от 501, MPult показывает пассажира в кабине только когда он есть, человек выходит программа показывает пустую кабину, но подпольники же не появились сами по себе. Вопрос: как Обь определяет наличие пассажира, если нет подпольников? У нас появилась мысля, что елси после закрытия дверей кабины в течении определенного времени не был дан приказ, то значит человека в кабине нет. Проверяли опытным путем индикация соответствует фактическому нахождению человека в кабине.
 
ну во первых.
версия микропрограммы в блоках?
последнии прошивки имеют возможность определять по косвенному признаку (почти как писал) наличие пассажира в кабине. не со 100% гарантией но всёж...
во вторых.
при монтаже лифта датчики 15 кг были заблокированы механически, а не програмно. вот станция и отдает что там ктото есть. а где поменяли видимо отключён програмно.
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
ну во первых.
версия микропрограммы в блоках?
последнии прошивки имеют возможность определять по косвенному признаку (почти как писал) наличие пассажира в кабине. не со 100% гарантией но всёж...
во вторых.
при монтаже лифта датчики 15 кг были заблокированы механически, а не програмно. вот станция и отдает что там ктото есть. а где поменяли видимо отключён програмно.

ну во-первых, версия последняя с сайта lbpkl32_240, во-вторых, концевиков физически нет, не установлены 100%, в-третьих, там где поменяли программно отключен подпольник 15 кг, но обь определяет реально есть в кабине человек или нет

Евгений Пухальский написал(а):
Тензодатчики стоят на троссах?

откуда?? нет таких наворотов, у нас в городе может штук 10 наберется лифтов с такими датчиками, и то половина из них грузовые, а 4 пассажиры с последних поставок, еще в эксплуатацию не запущены.
 
art4424 написал(а):
ну во-первых, версия последняя с сайта lbpkl32_240, во-вторых, концевиков физически нет, не установлены 100%, в-третьих, там где поменяли программно отключен подпольник 15 кг, но обь определяет реально есть в кабине человек или нет


ну вот. эта прошивка по своему внутреннему алгоритму определяет наличие пассажира. (алгоритм практически сам указал)
в случае с электронными станциями приоритет за информацией от станции. если заблокировать ПРОГРАММНО на оставшихся лифтах подпольники то ситуация станет так же как и на обновленном.
а сейчас получается что станция видит что пассажир всегда в кабине и отдаёт эту инфу на пульт... ведь АППАРАТНАЯ блокировка это иммитация пассажира.
 
Теоретически: если контроллер зафиксировал приказ, то с этого времени до полного открытия дверей на другом этаже, в кабине есть человек. В принципе можно определять косвенным путём. Не нравится? Ну что ж, тогда 92=0 и пассажир беспокоить не будет.
 
Alex написал(а):
Теоретически: если контроллер зафиксировал приказ, то с этого времени до полного открытия дверей на другом этаже, в кабине есть человек. В принципе можно определять косвенным путём. Не нравится? Ну что ж, тогда 92=0 и пассажир беспокоить не будет.

Что есть 92? Откуда? Подскажите, пожалуста, "слепому".
 
Alex написал(а):
Теоретически: если контроллер зафиксировал приказ, то с этого времени до полного открытия дверей на другом этаже, в кабине есть человек. В принципе можно определять косвенным путём. Не нравится? Ну что ж, тогда 92=0 и пассажир беспокоить не будет.

а есть ли подробное описание таблицы ячеек, какая за что отвечает, какие параметры можно менять, их значения? Что-то ни в одной инструкции не встречал.
 
Викторович написал(а):
Что есть 92? Откуда? Подскажите, пожалуста, "слепому".

При ячейке 92=0 пассажир в кабине не определяется. Введено недавно.
Вообще-то это из темы прошивок ЛБ6, а не ПО.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
При ячейке 92=0 пассажир в кабине не определяется. Введено недавно.
Вообще-то это из темы прошивок ЛБ6, а не ПО.


Да кстати, в руководстве по ЛБ 6.0 в Приложении А в расписухе адресов NVRAM про 92 ячейку ничего не сказано, я так понял, новые функции появились с версии 2.2.0, где можно найти обновления этой таблицы
 
СЛМ-КБР написал(а):
Да кстати, в руководстве по ЛБ 6.0 в Приложении А в расписухе адресов NVRAM про 92 ячейку ничего не сказано, я так понял, новые функции появились с версии 2.2.0, где можно найти обновления этой таблицы

Да все есть в последнем (изменении 12) руководстве по ЛБ http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_12.pdf .
Ну а 92 совсем недавно появилась в 2.4.0.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад