ЛБ6.X Интерфейсные платы старых 6.0

  • Автор темы Автор темы D_e_a_d
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

D_e_a_d

Активист
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться уже с интерфейсными платами.
С новыми 6ми и 7ми все ясно (есть документ), а вот по старым не совсем ясно. Применима ли таблица интерфейсных плат и исполнений ЛБ из инструкции по модернизации к старым интерфейсным платам в старых блоках? Пример: ЛБ6.0 Шулк 32 прошиваю на НКУ МППЛ БПШ2 будет ли работать?
 
D_e_a_d написал(а):
Здравствуйте. Хотелось бы разобраться уже с интерфейсными платами.
С новыми 6ми и 7ми все ясно (есть документ), а вот по старым не совсем ясно. Применима ли таблица интерфейсных плат и исполнений ЛБ из инструкции по модернизации к старым интерфейсным платам в старых блоках? Пример: ЛБ6.0 Шулк 32 прошиваю на НКУ МППЛ БПШ2 будет ли работать?

Будет.
Для интерфейсных плат ЛБv6 действуют точно такие-же правила.
 
oleg написал(а):
Будет.
Для интерфейсных плат ЛБv6 действуют точно такие-же правила.

Я не зря задал этот вопрос. Так как не работала ИП шулк 32 после прошивки на нку мппл бпш2.
"15 Ошибка синхронизации в канале ДС", а потом "17 Непоный пакет данных в группе", а потом "Отсутвтует обмен с MCS" и не как его вернуть уже не получилось. Только поставив в этот же блок ИП нку мппл бпш2 с блока cm3 и все работает уже более недели)
 
Была похожая ситуация на 6.0 СМ3 БПШ2: "15 Ошибка синхронизации в канале ДС" и "17 Неполный пакет данных в группе".
ИП пришлось ремонтировать - то ли DC-DC, то ли ADUM заменили.
 
D_e_a_d написал(а):
Я не зря задал этот вопрос. Так как не работала ИП шулк 32 после прошивки на нку мппл бпш2.
"15 Ошибка синхронизации в канале ДС", а потом "17 Непоный пакет данных в группе", а потом "Отсутвтует обмен с MCS" и не как его вернуть уже не получилось. Только поставив в этот же блок ИП нку мппл бпш2 с блока cm3 и все работает уже более недели)

На общий вопрос, можно получить общий ответ.
На точный вопрос - полный ответ.
В Вашем случае на "старой" интерфейсной плате судя по всему отсутствуют резисторы R5 и R6 сопротивлением 1кОм.
До 14.01.2014 года их просто небыло в схеме интерфейсной платы RS485.
Для доработки интерфейсной платы установите резисторы R5 и R6 см. стр.10 Изображение Г. "Инструкции по модернизации" http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf

Сообщите, удалось ли решить проблему?
 