Качество речевой связи

  • Автор темы Автор темы trans
  • Дата начала Дата начала
Евгений Б!
А Ваши лифты случайно не с частотными приводами? Проверьте качество и правильность заземления экранов кабелей, связанных с частотником, возможно, он является причиной фона ГГС при работе лифта.
 
Евгений Б написал(а):
Лифтовые блоки 6.0 (ЛБ 6.0 СM3) выпущенные сентябрь- октябрь 2013 года( завтра точно смогу отписать дату изготовления). Сегодня пробовали ставить конденсатор как тут выше рекомендовали параллельно входу на микрофон на ЛБ, это ни чего не дает, только шум смещается в более высокочастотную область, т.к. часть низких частот фильтрует конденсатор. Еще нашли что лифтовые блоки не были соединены с землей шкафов управления, подсоединили, то же ни чего это не дало, в общем с тем оборудованием что у нас установлено убрать помеху не получается, других лифтовых блоков версии 6.0 у нас нет. Странно то что эту связь продают и стоит она не мало, но нормально она не работает, не уж то на заводе не пробовали ее ставить на лифты с шулм?


для справки. установка конденцатора смещает шум в более низкочастотный диапозон. чем выше частота тем ниже реактивное сопротивление конденцатора.. основы физики 7класс.

а никто и не обещал полного излечения с помощью его.. это вариант. а в вашем случае тока октава поможет...

странно что у всех работает, а у вас нет... кстати вы так и не сказали какого цвета правый трансформатор и проигнорировали тем самым возможную причину...

понятно... это ваши первые блоки... и неудачные...
а хаить систему даже не поняв её... это показатель образованности и амбиций...

вообще то не поверю что у вас в городе нигде обь "нормально" не смонтирована...
 
Я же вроде писал что один трансформатор синий а другой желтый ( слева синий , справа желтый, вам фотографию предоставить?), это цвета изоляции на обмотке, цвет же сердечника соответственно черный - это же феррит. На счет конденсатора ошибся, вы правильно пишете что он срезает высокие частоты, но по ощущению становятся слышны лучше высокочастотные шумы. Главный привод на лифтах 2х скоростной, частотник только на кабине (буад). На счет нормально смонтированной оби в городе не знаю, монтажники говорят что особо ни кто и не проверяет качество связи, типа звонок есть и все. Дело еще в том что до этого стояла связь, которую я делал сам и она была значительно лучше по звуку теперяшней и работала она одновременно в обе стороны, без нажатия кнопок на трубке у лифтера. На счет октавы монтажники говорят, а вдруг она не поможет, и кто потом за это отвечать будет? т.к. они ни разу не устанавливали ни одной октавы и про нее не слышали.
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Б написал(а):
Я же вроде писал что один трансформатор синий а другой желтый ( слева синий , справа желтый, вам фотографию предоставить?), это цвета изоляции на обмотке, цвет же сердечника соответственно черный - это же феррит. На счет конденсатора ошибся, вы правильно пишете что он срезает высокие частоты, но по ощущению становятся слышны лучше высокочастотные шумы. Главный привод на лифтах 2х скоростной, частотник только на кабине (буад). На счет нормально смонтированной оби в городе не знаю, монтажники говорят что особо ни кто и не проверяет качество связи, типа звонок есть и все. Дело еще в том что до этого стояла связь, которую я делал сам и она была значительно лучше по звуку теперяшней и работала она одновременно в обе стороны, без нажатия кнопок на трубке у лифтера. На счет октавы монтажники говорят, а вдруг она не поможет, и кто потом за это отвечать будет? т.к. они ни разу не устанавливали ни одной октавы и про нее не слышали.


к сведению. трансы не ферритовые...
интересовал не цвет обмоток... были проблемные трансформаторы с сердечником покрытым синей плёнкой...

я и говорю... монтажники и в Африке монтажники... главное срубить бабло... а потом хоть потоп... ну нехотят они октаву. пусть кабель отдельный кидают...
а кто виноват что такая приёмка в вашем городе? куда заказчики смотрят?

кроме того. известные мне системы (если не используется переговорка типа октавы) на этом лифте поведут себя также...

а насчет монтажа связи типа ПДЛ (АСУД) молчим...

Р.С. Эх... были б вы в 200-т мильной зоне приехал бы сам... нечасто у нас такое встречается :(
 
Последнее редактирование модератором:
Завтра сфотографирую нутро блока. А блоки для связи мы не выбирали, как и модель лифта, все выбрано за нас кем-то.
 
Евгений Б написал(а):
Лифтовые блоки 6.0 (ЛБ 6.0 СM3) выпущенные сентябрь- октябрь 2013 года( завтра точно смогу отписать дату изготовления).
У меня подобные два Шулк32. Блоки совершенно новой модификации-только вышли в производство и вполне могут быть производственные накладки. На предыдущих модификациях связь всегда была отличной (кроме попадавшихся с синими трансами 2012 года)
У меня остались такие же не смонтированные -проэкспериментирую "на коленках" как появится время. Думаю тут имеет место какая-то особенность или недоработка конкретной партии т.к аналогичные блоки из новых вроде не были замечены в подобном. И не колдуйте с конденсаторами и прочим....
А фото можно и не делать- достаточно посмотреть на том трансе который не рядом с предохранителями, какой он и естьли синяя лента на сердечнике. Скорее всего нет и транс будет низкий.
И если уж так интересно вам разобраться то почему в техподдержку не обратились за консультацией?
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Б написал(а):
Про октаву монтажникам сказал, они не слышали про него, и не верят что оно поможет.

Для укрепления веры есть специальный ритуал: на сон грядущий нужно три раза подряд прочитать техническую документацию по интересующему вопросу ;) .
 
Согласующий трансформатор жёлтого цвета. Про них ничего отрицательного здесь не звучало.
 
Alex да это вообще трансы последней модификации-низкие. По ним вопросов и не возникало.
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Б написал(а):
Я же вроде писал что один трансформатор синий а другой желтый ( слева синий , справа желтый, вам фотографию предоставить?), это цвета изоляции на обмотке, цвет же сердечника соответственно черный - это же феррит. На счет конденсатора ошибся, вы правильно пишете что он срезает высокие частоты, но по ощущению становятся слышны лучше высокочастотные шумы. Главный привод на лифтах 2х скоростной, частотник только на кабине (буад). На счет нормально смонтированной оби в городе не знаю, монтажники говорят что особо ни кто и не проверяет качество связи, типа звонок есть и все. Дело еще в том что до этого стояла связь, которую я делал сам и она была значительно лучше по звуку теперяшней и работала она одновременно в обе стороны, без нажатия кнопок на трубке у лифтера. На счет октавы монтажники говорят, а вдруг она не поможет, и кто потом за это отвечать будет? т.к. они ни разу не устанавливали ни одной октавы и про нее не слышали.

Завод ЛКДС рекомендует связь на кабину подключать кабелем КММ (4 жилы в общем экране). Этот факт почему-то никто на форуме не помнит, хотя если посмотреть на паспорт-этикетку к МУ то видно, что микрофонный усилитель подключается экранированным кабелем.

Если монтажники ставили ОБЬ по своему усмотрению (т.к. эта связь самая продвинутая и самая дешевая в России), то требуй от монтажников установки ОБИ с полным монтажным комплектом, в который и входит кабель КММ и не только... B)

Но если есть частотник на кабине, то в 50% и это тоже не поможет. Лучше - ПК "Октава". B)
 
Поставили сегодня октаву, связь стала без помех. По цене выходит, что октава, что плата микрофона с динамиком по стоимости одинаковы, но с октавой помех нет, получается что лучше сразу брать октаву, плюс провода освободились в подвеснике, а то ни одного резервного не было. А теперь с установкой октавы нельзя сделать так чтобы на трубке клш не надо было кнопку нажимать для ответа, а связь была бы двухсторонняя?
 
ну наконец то послушались...
как увидели есть некоторые неудобства при "октаве" - 1. не работает самопроверка голосового тракта (пока что)... 2. требуется внешнее питание и контроль за ним и аккумулятором.
из плюсов- высокая помехозащищёность и один-два провода в подвеснике

аппетит растёт во время еды :) :) :) :)


увы. одновременной связи "туда-сюда" не будет в принципе.
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Б написал(а):
Поставили сегодня октаву, связь стала без помех. По цене выходит, что октава, что плата микрофона с динамиком по стоимости одинаковы, но с октавой помех нет, получается что лучше сразу брать октаву, плюс провода освободились в подвеснике, а то ни одного резервного не было. А теперь с установкой октавы нельзя сделать так чтобы на трубке клш не надо было кнопку нажимать для ответа, а связь была бы двухсторонняя?

То, что ты хочешь сделать в диспетчерской возможно:
1. Нужен комп с установленным дистрибутивом.
2. В дистрибутиве настроен ПКЛШ (не аппаратный КЛШ-Pro, а программный КЛШ, и не аппаратный ММИ-USB, а программный ММИ), и ПКСЛ (программный КСЛ).
3. Необходим аппаратный блок: конвертор USB-Voice v6.1-Pro.
4. Необходима гарнитура: наушники с микрофоном, которые подключаются в соответствующие гнёзда конвертора USB-Voice v6.1-Pro. ;)
 
Последнее редактирование модератором:
Евгений Б написал(а):
.... По цене выходит, что октава, что плата микрофона с динамиком по стоимости одинаковы.....

Как это одинаковы?? 510 руб. Октава + 1200 руб. источник питания к нему против 410 руб за переговорный комплект кабины, не?
 
MyPMAH написал(а):
То, что ты хочешь сделать в диспетчерской возможно:
1. Нужен комп с установленным дистрибутивом.
2. В дистрибутиве настроен ПКЛШ (не аппаратный КЛШ-Pro, а программный КЛШ, и не аппаратный ММИ-USB, а программный ММИ), и ПКСЛ (программный КСЛ).
3. Необходим аппаратный блок: конвертор USB-Voice v6.1-Pro.
4. Необходима гарнитура: наушники с микрофоном, которые подключаются в соответствующие гнёзда конвертора USB-Voice v6.1-Pro. ;)


точ то переключение не кнопкой а голосом сделать возможно это да... но чтоб одновременно и говорить и слушать это невозможно.

ginairat написал(а):
Как это одинаковы?? 510 руб. Октава + 1200 руб. источник питания к нему против 410 руб за переговорный комплект кабины, не?


ну блок питания на УКЛ/УЛ и шулк ненужен. там есть откуда напругу взять.
 
ginairat написал(а):
Как это одинаковы?? 510 руб. Октава + 1200 руб. источник питания к нему против 410 руб за переговорный комплект кабины, не?

Октава пришла с аккумулятором в комплекте, и цена как мне сказали чуть больше 500р. Может я ошибаюсь.
 
Евгений Б написал(а):
Октава пришла с аккумулятором в комплекте, и цена как мне сказали чуть больше 500р. Может я ошибаюсь.

Всё верно, только блок питания на 12в. нужен для укл/ул и релеек. Стоит он около 180 рублей (смотри прайс лкдс). Для лифтов, где источник 12-24в. есть с общей шиной GND - минус, БП для октавы закупать не надо. B)
 
котяра написал(а):
точ то переключение не кнопкой а голосом сделать возможно это да... но чтоб одновременно и говорить и слушать это невозможно.
ну блок питания на УКЛ/УЛ и шулк ненужен. там есть откуда напругу взять.

Использовать источник 24в в станциях: укл, ул (пу-3), уэл (цпу) для питания ПК "Октава" - нельзя, т.к. -L (минус 24в.) не замыкается с нейтралью N в этих станциях. :P
 
MyPMAH написал(а):
Использовать источник 24в в станциях: укл, ул (пу-3), уэл (цпу) для питания ПК "Октава" - нельзя, т.к. -L (минус 24в.) не замыкается с нейтралью N в этих станциях. :P


ПРАВДА???? :blink: :blink: :blink:
а мы по незнанию ставим :unsure: :unsure: и вот зараза... работает :( :(

а можно спросить зачем в этих лифтах использовать проводник N? типа общий для ГГС? так используй -L...
 
Назад
Сверху