КСЛ Как подключить много-много КСЛ-Ethernet?

  • Автор темы Автор темы StAlex
  • Дата начала Дата начала
КСЛ

StAlex

Активист
Предположим имеется диспетчерская (одна) с КСЛ-Ethernet и, к примеру, 100 домов, в каждом из которых по одному КСЛ-Ethernet+КЛШ. Как я понял из документации к одному КСЛ-Ethernet в диспетчерской можно подключить не более 16 КСЛ-Ethernet. А как быть с остальными 84 КСЛ-Ethernet?
 
ну даёшь... :angry: :angry:
варианты:
1. переходиш на пксл.
2. пускаеш "невлазиющие" узлы (ксл) через узлы (ксл) которые "влезли", транзитом...

в итоге "помещается" около 200 ксл. но только это уж явно перебор.... :rolleyes:
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
ну даёшь... :angry: :angry:
варианты:
1. переходиш на пксл.
2. пускаеш "невлазиющие" узлы (ксл) через узлы (ксл) которые "влезли", транзитом...

в итоге "помещается" 256 ксл. но только это уж явно перебор.... :rolleyes:

Или ставишь 6 кслов.... у меня когда-то 4 было :D Т.к делаю подключения прямые без транзитов для "живучести".
 
котяра написал(а):
ну даёшь... :angry: :angry:
варианты:
1. переходиш на пксл.
2. пускаеш "невлазиющие" узлы (ксл) через узлы (ксл) которые "влезли", транзитом...

в итоге "помещается" 256 ксл. но только это уж явно перебор.... :rolleyes:


В принципе эти два варианта я и рассматривал.
Второй вариант по-моему изврат, т.к. появляются лишние звенья. Особенно если не 100 КСЛ, а 500 :)

revit написал(а):
Или ставишь 6 кслов.... у меня когда-то 4 было :D Т.к делаю подключения прямые без транзитов для "живучести".


Да, это понятно.
Ладно, придётся заняться ПКСЛ вплотную. Время настало.

P.S. Вопрос разработчикам на засыпку - а почему нельзя подключить к одному КСЛ-Ethernet более 16 подобных устройств?
 
Последнее редактирование модератором:
StAlex написал(а):
Ладно, придётся заняться ПКСЛ вплотную. Время настало.

Ограничение 16 связей было изначально. Видимо, большее количество или невозможно, или слишком перегрузит КСЛ. Можно сделать немного по-другому: КСЛы разбить на группы. То есть несколько КСЛов группы прописаны все в одном из этой группы. В этом же КСЛе прописан КСЛ диспетчерской. Получается следующее: КСЛ диспетчерской знает только один из КСЛов группы. И так с каждой группой. Считаем: в "старшем" КСЛе группы прописано 15 КСЛов группы + сам этот КСЛ, получили группу из 16-и КСЛов. В диспетчерском КСЛе 16 связей, каждая из которых в свою очередь несёт в себе 16 связей. 16*16=256. Но с таким количеством диспетчерский КСЛ может не справиться. Конечно же лучше применить ПКСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
А с виланами кто-нибудь сталкивался? Честно говоря меня немного напрягает когда провайдер кидает по одному проводу несколько виланов и оставляет меня с ними один на один разбираться с маршрутизацией :( К тому же нужно докупать управляемый коммутатор третьего уровня.
 
StAlex написал(а):
А с виланами кто-нибудь сталкивался? Честно говоря меня немного напрягает когда провайдер кидает по одному проводу несколько виланов и оставляет меня с ними один на один разбираться с маршрутизацией :( К тому же нужно докупать управляемый коммутатор третьего уровня.

Какие суровые у вас провайдеры... А у нас обычно платят только за выход в Инет без ограничений в виде сложномудренных настроек оборудования. :D
 
Назад
Сверху