Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Alex написал(а):Уважаемый Андрей! Связь организуется между двумя или более ММИ посредством КСЛов. Два КСЛа - это мост между двумя ММИ. Если на одной стороне КСЛ 433, то и на другой должен быть соответствующий КСЛ 433. А уж от второго ММИ связь с третьим ММИ можно организовать, к примеру, парой КСЛ-Е. И из первого по 433 до второго и далее по Ethernet до третьего всё срастётся. Единственное, что может помешать - это одинаковые частоты КСЛов 433, если они принадлежат к совершенно другим ММИ. Поэтому:
1) разнеси частоты КСЛов 433 разных пар (или связок из 2, 3 и более) как минимум на две ступени;
2) На каждую пару (связку из нескольких) КСЛ 433 поставь свой ключ сети.
3) Периодически запускай MScan и отслеживай работу сети (сетей).
4) не допускай закольцовывания потоков данных.