Как построить сеть 433 с переходом в Ethernet?

  • Автор темы Автор темы subroma
  • Дата начала Дата начала
устанобите ключ и забудьте его! :rolleyes:
экстрим обеспечен :D

кстати это шифрование, как мы поняли, на качество связи невлияет похоже... "прчает" канал в основном...

интересно. а что будет если появятся на одной частоте УМы с одинаковыми номерами но с разными "ключами сети"...? :blink:
 
котяра написал(а):
интересно. а что будет если появятся на одной частоте УМы с одинаковыми номерами но с разными "ключами сети"...? :blink:


Ничего интересного. УМ будут изолированы друг от друга "ключами сети". т.е. будут одновременно существовать 2 диспетчерские системы ничего друг о друге не подозревающие. (правда частотный ресурс то они делить будут со всеми вытекающими отсюда последствиями).
 
котяра написал(а):
ну да. правильно. заливка как обычно идёт. если нет ключа все прошивки друг друга понимают без проблем....
вот только если случайно не появилась у вас перед этим версия 010B... хотя и она робит в принципе нормально... пока не попытаешся обновить её... ну это другой разговор...


Только что попытался обновить - входящий УМ ушёл со связи :( . Что делать?

Как установить шифрование?
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Только что попытался обновить - входящий УМ ушёл со связи :( . Что делать?

Как установить шифрование?

Я обновлял-всё нормально. Но ключики пока не активировал-одельная тема.
А что делал, как прошивал?
 
revit написал(а):
Я обновлял-всё нормально. Но ключики пока не активировал-одельная тема.
А что делал, как прошивал?


Вестимо - из диспетчерской. Во время ативации новой прошивки и повисло :( . Самое интересное, что потом подключился кабелем к моноблоку во входящем УМ - всё чудесно!?! Прошивка активировалась, частота не сбилась, а связи нет :blink: .

Так где шифрование активируется?
 
Van Gog написал(а):
Вестимо - из диспетчерской. Во время ативации новой прошивки и повисло :( . Самое интересное, что потом подключился кабелем к моноблоку во входящем УМ - всё чудесно!?! Прошивка активировалась, частота не сбилась, а связи нет :blink: .

Так где шифрование активируется?
Новый конфигуратор поставь-там поле ключа будет.
Связи нестало потому что при активации не получило подтверждения видимо, может канал нестабильный или слабый сигнал? Было когда-то с КСЛом такое при плохой связи.
Я прошивал КСЛы и моноблок один в.1.12-проблем не было.
 
revit написал(а):
Куда? :D
С компа сначала удаленный пишешь потом локальный.


Куда-куда... Ты ж мне уже присылыл чегой-то :D !


Ушло через форму...
 
Последнее редактирование модератором:
Попробовал...

В принципе всё работает :) . Но один КСЛ ключ сети непринял, тонее он его запоминает, но на шифрование не переходит :blink: . Пришлось вернуть всё обратно :unsure: . И тут новая засада - один моноблок отказался возвращаться, точнее вообще отсох :angry: :angry: :angry:, пришлось ножками бежать с ноутом на дом. Ноде тул, конечно, ключ сети в упор не видит - пришлось откатить к старой прошивке.

Из пожеланий:

1. Очень хочется новый Ноде Тул;
2. Думаю, нет необходимости отображать в конфигураторе ключ сети звёздочками ;) ;
3. Очень-очень хочется, чтобы драйвер LKDSDrv поддерживал все новые примочки :)

P. S. С КСЛом что делать-то?
 
а в ксл какая програма до етого была? если 10В (версия 411 по моему) то после активации програмы 10С надо ксл обесточить! иначе активация непройдёт.
в других случаях ничего подобного небыло. а кстати ты прошивки последние залил? на других хоть поле "ключа сети" есть но оно не действует..
 
Van Gog написал(а):
Попробовал...
1. Очень хочется новый Ноде Тул;
2. Думаю, нет необходимости отображать в конфигураторе ключ сети звёздочками ;) ;
3. Очень-очень хочется, чтобы драйвер LKDSDrv поддерживал все новые примочки :)


1. Конечно сделаем возможность вводить все параметры конфигурации и в NodeTool и в MScan
2. Проблема в том, что в NVRAM хранится не сам ключ, а некая производная от ключа, соответсвенно при модификации параметров нет возможности показать исходный ключ. Звездочки просто показывают, что ключ установлен.
3. Если считаем, что LKDSDrv пережил детские болезни, то буду дорабатывать конфигуратор LKDSDrv до полной функциональности.
 
котяра написал(а):
а в ксл какая програма до етого была? если 10В (версия 411 по моему) то после активации програмы 10С надо ксл обесточить! иначе активация непройдёт.
в других случаях ничего подобного небыло. а кстати ты прошивки последние залил? на других хоть поле "ключа сети" есть но оно не действует..


Прошивка последняя - 10С. Видимо дело было в версии 10В, но больше не пробовал.

Андрей Ефименко написал(а):
1. Конечно сделаем возможность вводить все параметры конфигурации и в NodeTool и в MScan


Побыстрее бы :D :rolleyes: !

Андрей Ефименко написал(а):
2. Проблема в том, что в NVRAM хранится не сам ключ, а некая производная от ключа, соответсвенно при модификации параметров нет возможности показать исходный ключ. Звездочки просто показывают, что ключ установлен.


Если не секрет, зачем так сложно?

Андрей Ефименко написал(а):
3. Если считаем, что LKDSDrv пережил детские болезни, то буду дорабатывать конфигуратор LKDSDrv до полной функциональности.


В приципе всё работает. Звук только тихий, но это субъективный показатель, которй зависит от конкретной гарнитуры и конкретного уха ;) .
 
УМ0_комп_7слотКСЛе_связь_в_УМ1_7слотКСЛе_6слотКСЛ433_связь_в_УМ2_7слотКСЛ433_6слотКЛШ. Вот так описывалась связь, через КСЛе и КСЛ433, а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433. И если такое возможно, то нужно ли каждый участок связей разделять по разным частотам? Если кто делал поделитесь результатом.
 
Andrei написал(а):
УМ0_комп_7слотКСЛе_связь_в_УМ1_7слотКСЛе_6слотКСЛ433_связь_в_УМ2_7слотКСЛ433_6слотКЛШ. Вот так описывалась связь, через КСЛе и КСЛ433, а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433. И если такое возможно, то нужно ли каждый участок связей разделять по разным частотам? Если кто делал поделитесь результатом.



немного непонятный вопрос. в часности : "а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433." что имелось ввиду?

вообщето такая структура работает. а частоты в каждом сегменте конечно лучше сделать разные...
 
котяра написал(а):
немного непонятный вопрос. в часности : "а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433." что имелось ввиду?

вообщето такая структура работает. а частоты в каждом сегменте конечно лучше сделать разные...


имелось в виду, работает ли такой принцип.
 
Назад