КЛШ КЛШ и ЛБ с "0" адресом

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
КЛШ

revit

Гуру
При наличии в ЛШ ЛБ с нулевым адресом КЛШ не видит остальные блоки -это нормальная реакция? И с чем это связано?
 
revit написал(а):
При наличии в ЛШ ЛБ с нулевым адресом КЛШ не видит остальные блоки -это нормальная реакция? И с чем это связано?

Вопрос конечно интересный.... надо сказать, что наличие или отсутствие блока с 0 адресом никак на функционировании КЛШ не должно отражаться... а если немного раскрыть тему???
 
oleg написал(а):
Вопрос конечно интересный.... надо сказать, что наличие или отсутствие блока с 0 адресом никак на функционировании КЛШ не должно отражаться... а если немного раскрыть тему???

Раскрываю:
Вчера при запуске десяти лифтов на КЛш-pro забыли выставить адреса на двух блоках. В результате КЛШ работает, но на панели ничего не светится, хотя перед этим работали восемь ЛБ нормально,- как будто в линии нет ни одного ЛБ.
Сначала подумал что КЛШ сдох, потому что как раз перед этим заметил глюк в виде незакачивания микропрограммы и не сохранении параметров. Привез другой, причем обычный вер. 3.х -результат тот же, блоков нет Когда проверили и выставили адреса-всё заработало. С КЛШ-pro насчет микропрограмм еще буду разбираться.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
С КЛШ-pro насчет микропрограмм еще буду разбираться.

Действительно, есть проблема с этим КЛШ. Все настройки показывает по умолчанию и не сохраняет, в страницах микропрограмм-мусор и ничего не очищает и не грузит. При этом сам КЛШ работает. Буду менять.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
При наличии в ЛШ ЛБ с нулевым адресом КЛШ не видит остальные блоки -это нормальная реакция? И с чем это связано?

Так что же это? Почему остальные пропали?
 
Олег пока недоступен... Придется немного подождать...
 
Наверное КЛШ считает нулевой адрес как и обычный и при двух блоках -нет связи :)
http://www.lkds.ru/question.html
=Нет связи ЛБ с КЛШ=
=Причин может быть несколько: =
=КЛШ не сконфигурирован для работы с ЛБ;=
=на ЛШ существует два блока с ОДИНАКОВЫМ адресом; =
 
revit написал(а):
Действительно, есть проблема с этим КЛШ. Все настройки показывает по умолчанию и не сохраняет, в страницах микропрограмм-мусор и ничего не очищает и не грузит. При этом сам КЛШ работает. Буду менять.

Судя по всему - это неисправность NVRAM КЛШ (93С66) или ее окружения...

Вообще говоря - наличие ЛБ с адресом 0 - никаким образом на функционировании КЛШ сказываться не должно... (по крайней мере так написана программа для КЛШ. Он просто не опрашивает ЛБ с этим адресом).
Если это не так... можно поразбираться более пристально....
 
oleg написал(а):
Судя по всему - это неисправность NVRAM КЛШ (93С66) или ее окружения...

Да, это уже дела давно минувших дней. Сделали в сервисном.
Вообще говоря - наличие ЛБ с адресом 0 - никаким образом на функционировании КЛШ сказываться не должно... (по крайней мере так написана программа для КЛШ. Он просто не опрашивает ЛБ с этим адресом).
Если это не так... можно поразбираться более пристально....
Получается что сколько бы нибыло блоков с нулевым адресом, это не должно ни как влиять на связь с другими блоками..Странно, но сей факт пришлось наблюдать. См. первое сообщение.
 
revit написал(а):
Получается что сколько бы нибыло блоков с нулевым адресом, это не должно ни как влиять на связь с другими блоками..Странно, но сей факт пришлось наблюдать. См. первое сообщение.

будем посмотреть....
 