Windows КЛШ и ММИ

  • Автор темы Автор темы NPHH66
  • Дата начала Дата начала

NPHH66

Участник
В ММИ подключены КЛШ 6 штук и 1 КСЛ 433, после отключения питания на одном КЛШ программа MPult на это никак не реагирует. При этом на попытку просмотреть информацию с лифтов на других КЛШ отвечает, что не может подключиться. Примерно через 6-7 минут пропала связь со всеми КЛШ, кроме одного – со старой прошивкой V3.02 (остальные V.4.04)
Такого эффекта не наблюдается при отключении КЛШ, у которого пропало питание, от ММИ.

Можно конечно при выходе из строя одного из КЛШ просто отключить его от ММИ, но часть КЛШ работают без диспетчера – через радиоканал, и получается, что при выходе из строя одного из них, связь пропадёт со всеми?
 
Nikolay написал(а):
В ММИ подключены КЛШ 6 штук и 1 КСЛ 433, после отключения питания на одном КЛШ программа MPult на это никак не реагирует. При этом на попытку просмотреть информацию с лифтов на других КЛШ отвечает, что не может подключиться. Примерно через 6-7 минут пропала связь со всеми КЛШ, кроме одного – со старой прошивкой V3.02 (остальные V.4.04)
Такого эффекта не наблюдается при отключении КЛШ, у которого пропало питание, от ММИ.

Можно конечно при выходе из строя одного из КЛШ просто отключить его от ММИ, но часть КЛШ работают без диспетчера – через радиоканал, и получается, что при выходе из строя одного из них, связь пропадёт со всеми?


Отключение питания любого узлового устройства (КЛШ, КСЛ) в любом слоте ММИ приводит к тому, что номер узлового модуля становится равным 0, соответсвенно нарушается работа всех узловых устройств данного УМ.
 