КЛШ КЛШ Pro CM3

  • Автор темы Автор темы Grenui
  • Дата начала Дата начала
КЛШ

Grenui

Знаток
Здравствуйте всем!
Попались мне КЛШ версии CM3, и сразу возникли вопросы.
Первое - при обновлении прошивки до 0704 он продолжает себя ощущать 702-м (
Изображение
).
Второе - при изменении скорости обмена с ММИ в параметрах слота изменения происходят только визуально, скорость остается 9600
И третье - каким образом активируются встроенные аккумуляторы? У меня из трёх лишь на одном заработало аварийное питание.
Заранее всем спасибо!
 
Да, о работе встроенного аккумулятора в руководстве ни слова....
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. :) Отсюда и пляшем.
 
Последнее редактирование модератором:
Grenui написал(а):
Попались мне КЛШ версии CM3, и сразу возникли вопросы.
Первое - при обновлении прошивки до 0704 он продолжает себя ощущать 702-м

Если прошивка 0702 не изменяется - то КЛШ подлежит перепрограммированию на предприятии (относится только к прошивке 0702).
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Да, о работе встроенного аккумулятора в руководстве ни слова....
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. :) Отсюда и пляшем.

Хорошее замечание... поправим документацию на КЛШ.
 
Пару вопросов по СМ3 -у клш.

Читал руководство по эксплуатации, ничего не нашел по порту usb, он активный?
Можно с помощью него клш конфигурировать? Драйвера нужны, или уже в пакете LKDSDrv присутствуют?Еще обнаружил кнопку между разъемами трубки и порта, в руководстве про нее ничего нет, на нажатие пульт никак не реагирует.

Собственно еще вопрос.
Пульт новый, пару месяцев как в работе, версия прошивки 0704.
Периодически пропадает связь с блоками 6.0 рел, . Пропадать начинают поочередно, все блоки что на связи. Закономерности никакой не прослеживается, может каждые 5 минут моргать как новогодняя елка, может пару раз в день.
Линия в идеале в этот момент, 64 вольта стабильно. Пульт заземлен, грозозащита тоже.
Пока поставил обычный про, вроде работает, думаю блоки и линия ни при чем.

Еще пару раз заметил что в трубке щелкать начинает, как будто сигнал от линии проскакивает.
 
Виноградов написал(а):
slavakr55, модель КЛШ довольно свежая, начните с обновления прошивки по ссылке http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-klsh-pro-cm3.html


Прошивку поменял, вроде получше стало, и щелки пропали в трубке.
Проработало нормально неделю потом снова началось все с начала.
В настройках поставил 60 вольт постоянно на линии чтоб было.

В итоге ровно месяц спустя в пульте сдох диод HFA04TB60, связь была но нестабильна и на выходе из пульта напряжение не более 1 вольта амплитуда..
После замены диода на выходе напряжение плавает +- 10 вольт.
Выходные вроде нормально прошли, завтра поеду посмотрю что там и как.
Еще там стоят блоки тоже СМ3, и как ни странно они Sтулом не программируются.
Всё из одной партии.
Что посоветуете?
 
По поводу непрограммирования блоков CM3 проверьте: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13397 . Возможно, это Ваш вариант. По аппартаному выходу из строя КЛШ напишите или позвоните в тех.поддержку производителя (контакты на сайте). Там дадут максимально компетентный ответ на этот вопрос. Прошивки в блоках тоже не ленитесь обновлять, устраняется довольно много недочетов в работе оборудования.
 
Виноградов написал(а):
По поводу непрограммирования блоков CM3 проверьте: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13397 . Возможно, это Ваш вариант. По аппартаному выходу из строя КЛШ напишите или позвоните в тех.поддержку производителя (контакты на сайте). Там дадут максимально компетентный ответ на этот вопрос. Прошивки в блоках тоже не ленитесь обновлять, устраняется довольно много недочетов в работе оборудования.


Значит так, по порядку, вчера снова ездил все на этом объекте перепроверил.
Блоки у меня под релейные лифты, пришли весной, дата 04.15, прошивка последняя.
Даже по фотке плата не то что отличается, она вообще другая, Д32 там вообще не нашёл.

На выходе пульта теперь стало 30 вольт, периодично падают до 5. Без схемы дальше считаю бессмысленно его ковырять, проще отправить производителю, чем с нуля сидеть и схемы зарисовывать.

Взял с собой простой пульт версии Про, с ним как ни странно блоки стали С-тулом программироваться, скорее всего думаю что сказалось наличие в линии 64 вольт. Ранее часто замечал по блокам 5.5 что наоборот нужно было именно питание 220в.

А еще пока проверял, заметил что про-шка намного больше ошибок показывает, такие как простой, дк, стоп.
В блоки при этом не лазил, таблицу не правил, расключение не менял.
 
oleg написал(а):
Если прошивка 0702 не изменяется - то КЛШ подлежит перепрограммированию на предприятии (относится только к прошивке 0702).
интересная фича.... а прошивка в активированной странице активна или же все равно 702 остается работать?
 
revit написал(а):
интересная фича.... а прошивка в активированной странице активна или же все равно 702 остается работать?

она де-факто остается 0702.
 
КЛШ по-любому должен иметь номер УМ и номер слота, возможность работы на одну трубку. Поэтому ММИ, похоже, останется. Интересно для чего телефонный разъём?
 
Дык трубка от КЛШ имеет 3 провода и кнопку. Тут обычная двухпроводка с переключением по уровню сигнала в микрофоне? И как это аппаратно увязывается с шиной других КЛШ?
 
А об этом техподдержка лучше расскажет :) ... ну или схема в руководстве.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Дык трубка от КЛШ имеет 3 провода и кнопку. Тут обычная двухпроводка с переключением по уровню сигнала в микрофоне? И как это аппаратно увязывается с шиной других КЛШ?

Детектируя наличие голоса в трубке, КЛШ к которому подключена телефонная трубка, самостоятельно имитирует поведение трубки ОБИ, что автоматически должно подхватываться остальными устройствами на ММИ.
 
Вопрос разработчикам: Почему опцию отключения проверки аккумулятора на КЛШ СМ3(и моно) сделали в "параметрах слота", а не в настройках оборудования (параметры КЛШ)?
 
Назад
Сверху